□ 암기 신공 변전실의 위치 선정시 고려사항
번개파워 추천 0 조회 1,646 08.05.01 11:13 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.06.06 08:37

    첫댓글 ???? 엔트 핵심데이타 내용과 많이 다른듯 하네요...

  • 08.06.13 00:23

    1)부하의 중심에 가까울것. 2)전원의 인입이 편리할것. 3)기기의 반출입이 편리하고 증설이 용이할 것. 4)지반이 튼튼하고 침수 및 기타 재해가 적을 것. 5)주위에 폭발 및 화재의 위험성이 적을 것. 이상 나름 책에꺼 고대로 외운 제 답안입니다 ㅋㅋ2회독 중인데 셤때까지 3번정도 보겠네요 ㅠ

  • 08.06.19 02:48

    저답은 공사기사 실기에 나온내용입니다...!!전기기사 실기에는 조금 내용이 다르죠...안정성 신뢰성...경제성등등으로...

  • 10.04.12 00:45

    전 부인감(간)기침 으로 ....

  • 12.05.22 13:47

    부 - 인(이) - 간 - 기 - 침(하여) - 화(장실이) - 습(해서) - 열 - 발(받) - 장

  • 12.05.22 13:47

    전 이렇게 외웠슴다.

  • 12.05.22 13:50

    쭉 읊어보면....................
    부 - 부하의 중심에 가까울 것(전압강하,전력손실,배선비절감)
    인 - 인입선의 인입이 쉽고, 보수유지 및 점검이 용이한 곳
    간 - 간선처리 및 증설이 용이한 곳
    기 - 기기 반,출입에 지장이 없을 것
    침 - 침수,기타 재해발생의 우려가 적은 곳
    화 - 화재,폭발의 위험성이 적을 것
    습 - 습기 및 먼지가 적은 곳
    열 - 열해,유독가스의 발생이 적은 곳
    발 - 발전기, 축전지실이 가급적 인접한 곳
    장 - 장래 부하증설에 대비한 면적확보가 용이한 곳