2012. 1.31 전기통신설비기술기준의판단기준이 변경되었습니다
****************************
2012. 1.31 전기설비기술기준 및 판단기준이 변경
******************************
중성선 다중접지 및 중성선 시설(135조)
*접지한곳 상호간 거리--- 15kV이하 : 300 m 변동없슴
*접지한곳 상호간 거리 -- 15kV 초과 25kV 이하 : 300 m----> 150 m
*각 접지점 저항 --15kV 초과 25kV 이하: 150 옴----> 300옴
* 각 접지점 저항-- 15kV이하 : 300 옴 변동없슴
* 접지선의 굵기 : 6 mm^2 이상의 연동선 : 변동없슴
* 1 [km]마다 합성전기저항 15kV 초과 25kV 이하: 15옴 변동없슴
* " " " " 15kV이하 : 30옴 변동없슴
첫댓글 변경된 사항에 대해 미처 공지를 하지 못했네요.
자료 감사합니다.
..
이걸 몰라서 이번에 틀렸다는 거...
그래서 가슴 졸이고 있답니다. ㅎㅎ
좋은 정보감사