• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 이론서 분전반 크기 1.2 m 어떻게 나오는지 설명 가능 하시나요?
EBS졸업 추천 0 조회 882 19.11.03 00:40 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.11.03 12:11

    첫댓글 왼쪽은 위에서 바라본 평면도이고
    오른쪽은 정면에서 바라본 평면도입니다.
    3D로 생각하세요

  • 19.11.03 12:15

    그리고 문제에서 제시되어 있을 겁니다.
    분전반이 1.2이다 라고 명시 되어 있지 않으면 지표면상 몇M까지 분전반 하단,(문제에서 보기에는 지표면상 0.5M로 보이네요.)
    지표면상 몇M까지는 분전반 상단(이 역시 문제에서 보여지길 1.8M로 보입니다.) 이라고 조건이 무조건 나와 있을 겁니다

  • 19.11.03 12:19

    사진으로 봤을 때 전체높이 3미터, 분전반 상부기준 바닥부터1.8미터로 보이구요
    아래에서 0.8미터는 바닥부터 분전반 하부까지가 아닌 전선매설깊이를 더한 값이 되겠네요 이부분은 문제에서 주어졌는데 지금 확인을 못해서 해당문제 조건 확인하시면 이해하실거에요
    **콘센트를 보면 바닥과 전선의 높이차이가 0.2m라는걸 알수 있네요
    그럼 바닥면부터 분전반 하부까지는 0.6미터라고 유추할 수 있겠네요(0.8미터-0.2미터)
    그럼 다시 돌아와 바닥부터 상부까지가 1.8미터고 바닥부터 하단까지가 0.6미터니까 분전반 자체의 크기는 1.2미터라는 계산이 나옵니다

  • 작성자 19.11.03 13:12

    감사합니다 어제 머리를 쮜어 짜면서 콘센트 높이 에 차를 계산하니깐 답이나오더라구여.. 견적 어렵네요 ㅋㅋ