광주 복층형 빌라 보일러 난방 분배기에서 누수로 고객님께서 동파로 누수가 된다고 했는데 동파는 아니고 시공 불량 누수로 보입니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 하수구 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
경기도 광주에 복층형 빌라에 고객님께서 보일러 난방 배관 분배기에서
동파로 보이는 누수로 밤늦은 시간에 문자 메시지로 문의를 주셨는데요
1층 천장과 벽에 실크 벽지가 물 번짐이 생기면서 얼룩이 생기면서 몰딩이 있는
곳에서 물방울이 맺혀서 물이 한 방울씩 떨어져서 고객님께서 점검을 해보니
복층에 보일러 난방 배관 분배기가 있는 곳에서 바닥이 흥건하고 축축하게 젖어서
누수를 짐작하고 고객님께서 하시는 말씀이 겨울철에 보일러를 약하게 틀어서
동파가 돼서 누수가 되는 것 같다는 말씀을 주시고 다음날 오전 시간에 점검을
요청 주셔서 제가 오전 시간에 출동해서 육안으로 점검을 해보니까
복형 구조라서 보일러는 1층에 상향식 보일러 사용하고~~ 복층으로 메인용
난방 배관 공급 환수 배관이 복층 벽으로 올라와서 분배기를 통해서 바닥에
난방 배관으로 온수 물이 순환하면서 난방을 하는 구조입니다
제가 보일러 난방 배관에 육안으로 점검을 해보니까
누수가 짐작되는 곳이 발견됐습니다 1층 보일러에서 올라오는 메인용 배관에
녹물이 흘른 흔적이 보여서 보일러를 가동해서 시운전을 해보니
20미리 PB 에이콘 난방 배관 엘보 부속품에서 물이 줄줄줄~~ 흘러서
누수가 되는 게 보여서 고객님께 누수되는 곳을 알려드리고 수리와 난방 배관에
누수 점검을 동시에 진행해 드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
1층 천장 및 벽 실크 벽지에 물 번짐 현상과 얼룩이 생기면서
몰딩이 있는 곳에서 물방울이 맺혀서 물이 한 방울씩 떨어졌는데
보일러를 끄니까~~ 제가 다음날에 봤을 때는 물이 말라서 물이 떨어지지는 않았습니다
복층에 난방 분배기에서 누수가 된다고 해서
제가 육안으로 점검을 해보면 메인용 PB 에이콘 배관 엘보 부속품에
녹물이 흘른 흔적이 보입니다
보일러 난방 시운전을 해보니 엘보 부속품이 있는 곳에서
제법 많은 물이 흘러서 누수가 되는 게 육안으로 보입니다
고객님께서 누수 상황을 설명드리고 수리를 진행했습니다
보일러 난방 분배기에 배관에서 누수되는 영상~~
누수되는 메인용 난방 배관 수리를 위해서 배관을 절단했습니다
누수되는 배관을 절단해서 누수 원인을 보니까
황당합니다 부속에서 배관이 그냥 쑤욱~~ 빠집니다
크랩링이 빠졌습니다
돌팔이 야매 업자가 시공을 잘못한 듯 보입니다
제가 빠진 크랩링을 손으로 끼우고 보니까 그냥 쑤욱 빠지네요
제가 볼 때는 엉터리 업자가 시공을 엉터리로 한 것 같습니다
아주 튼튼한 부속품과 배관으로 연결해서 누수를 확실하게 잡았습니다
고객님께서 복층에 난방 배관에 혹시 모를 누수가 있을지 모르니까
누수 점검을 요청 주셔서~~ 난방 배관에 물 빼기를 하고 다시 공압을 넣어서
공압 누수 점검을 해보니 전혀 압손실이 없습니다
복층에 난방 배관에 누수는 전혀 없는 걸로 확인됐습니다
보일러 켜서 난방 배관에 시운전을 해서 보니까
난방도 아주 잘되고 누수가 되는 곳이 전혀 없습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
보일러 난방 배관 및 난방 분배기에 누수로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다