인입선 공사로 인해 질문하나 합니다. 통상적으로 건물에 인입을 받을 때 전기실이 지하에 있으면 전주로 해서 맨홀로 들어 갔다가 지하전기실로 들어가거나 전기실이 옥상층에 있어도 맨홀로 해서 들어가는데 요번 인입은 맨홀로 들어가지 않고 바로 옥상층 전기실 (옥외)로 가공으로 해서 옥상층에 있는 판넬로 들어갈 수 있는지 알고 싶습니다. 그리고 갈 수 있다면 어떻게 하면 시공이 편하고 안전상 문제가 없는지요. 그리고 시공도 도면(DATAIL)좀 받을 수 있는지요...꼭 좀 부탁합니다..
지중관로 , 가공선로 선택은 현장 여건에 따라 한전에 신고 하기 나름입니다. 대부분 지중관로 를 선택하지만 현장여건이 지중관로 공사여건이 안되는경우 가공선로로 이용을 많이 합니다, 건물 거리가 5m 라고 하면그닥 안전상 문제는 크지 않으 거라 고 생각합니다, 옥상층에 큐비클 인인전 전주역할을 할수있는 어떤 구조물을 설치하심이 좋을듯 싶습니다
첫댓글 전주와 건물의 거리.. 몇층짜리 건물인지...내용이 없구요.. 몇sq짜리 케이블 포설인지 정확한 내용이 없어서.. 답하기 애매한데요
전주와 건물거리는 5m정도 되고 건물 높이는 18m정도 됩니다. 그리고 인입은 특고압이라 CNCV-W 60sq입니다. 그리고 건물구조는 그라스울 판넬 입니다.
지중관로 , 가공선로 선택은 현장 여건에 따라 한전에 신고 하기 나름입니다. 대부분 지중관로 를 선택하지만 현장여건이
지중관로 공사여건이 안되는경우 가공선로로 이용을 많이 합니다, 건물 거리가 5m 라고 하면그닥 안전상 문제는 크지 않으 거라 고 생각합니다, 옥상층에 큐비클 인인전 전주역할을 할수있는 어떤 구조물을 설치하심이 좋을듯 싶습니다