제2장 위생설비
제1절 급수설비
유형1. OX 및 단답형문제
1. 지하수정수방법은 채수 → 침전 → 폭기 → 여과 → 살균(소독) → 급수의 순이다.
2. 물 속에 녹아있는 마그네슘의 양을 이것에 대응하는 탄산칼슘(CaCo₃)의 100만분율(ppm ; parts per million)로 환산하여 표시한다.
3. 극연수 : 0 ~ 10ppm 이하인 물로서 증류수나 멸균수를 말한다.
4. 1분당 30ℓ(7.5gal/min)의 급수량을 1단위로 하여 각 기구의 단위를 산출하여 급수량을 정할 때 대변기가 기본단위가 된다.
(X, 세면기가 기본단위가 된다.)
5. 급수조닝 방식 중 부스터방식은 각 존마다 수조를 설치하여 양수펌프가 각 존의 수조를 수원으로 하여 다음 윗 존으로 중계해서 양수하는 방식이다.
(X, 중계식(단계양수방식)을 말한다.)
6. 압력탱크방식은 일정한 수압으로 급수할 수 있으므로 세정밸브에 사용한다.
(X, 고가수조방식으로 급수한다.)
7. 오버플로 관경은 양수관경의 1배 이상으로 한다.
(X, 2배 이상이다.)
8. 건물의 급수 설비에서 옥상 탱크의 용량은 1시간 최대 사용수량 × 1/2~1/3시간 분량으로 한다.
(X, 1~3시간 분량)
제2절 급탕설비
유형1. OX 및 단답형문제[급탕설비]
1. 보통 일반 급탕 온도는 60~70℃가 이상적이다.
2. 급탕 배관 관경은 복귀관(반탕관) 및 상온의 물을 쓰는 급수 관경보다 한 치수 큰 것을 사용한다.
3. 급탕량 산정은 기구에 의한 것이 인원수에 의한 방법보다 정확하다.
(X, 인원수에 의한 방법의 정확도가 높다.)
4. 급탕온도는 60~70℃를 표준으로 하고 급탕부하는 60㎉/㎏으로 한다.
5. 팽창관의 도중에는 체크밸브를 달아야 하며, 팽창관의 관경은 입주관과 동일경으로 한다.
(X, 도중 밸브 달면 안된다.)
6.팽창탱크는 탱크의 저면이 최고층의 급탕전보다 2m 이상 높은 곳에 설치하며, 탱크급수는 볼탭에 의해 자동 급수된다.
(X, 5m 이상 높은 곳 설치)
7.급탕관은 급수관경보다 한치수 큰 것을 쓰며, 반탕관(최소 20A 이상)은 급탕관 보다 작은 치수의 것을 사용한다.
8. 개별식은 배관설비 거리가 짧고 배관 중의 열손실이 적으나 어느 정도 급탕 규모가 크면 가열기가 필요하므로 유지관리가 힘들다.
9. 기수혼합식은 보일러에서 생긴 증기를 급탕용의 물속에 직접 불어넣어서 온수를 얻는 방법으로 열효율은 100%로 높으며, 소음이 없다.
(X, 소음이 커 스팀사이렌서가 필요)
10. 중앙식은 배관 도중 열손실이 크다.
11. 중앙식은 총열량을 적게 할 수 있다(기구의 동시 사용률 고려)
12. 열 효율면에서 경제적인 직접가열식은 대규모 급탕방식으로 사용된다.
(X, 대규모 급탕방식은 주로 간접가열식을 채용)
13. 간접가열식은 난방용 보일러의 증기를 사용시 급탕용 보일러가 불필요
14. 단관식(one pipe system, 1관식) 배관방법은 즉시 찬물이 나와 효율적인다.
(X, 배관의 찬물이 모두 나올때까지 찬물이 나온다.)
15. 태양열 급탕에서 보조 보일러는 선택적 설비이다.
(X, 보조보일러는 필수적 요소이다.)
제3절 배수및통기설비
유형1. OX 및 단답형문제
1. 공공하수관 보다도 낮은 곳의 배수는 중력식을 이용한다.
(X, 기계식 배수방식)
2. 배수관의 관경은 단위시간당 최대유량을 기준으로 결정하는 것이 합리적이다.
3. 기구 배수 부하의 기본 단위는 대변기를 기준으로 한다.
(X, 세면기 기준)
4. 옥내 배수 트랩의 최소 봉수 깊이는 5mm 이상이다.
(X, 50mm 이상)
5. S트랩은 P 트랩에 비해 사이펀 작용이 심하지 않아 위생기구에 많이 사용된다.
(X, S트랩은 사이펀작용에 의한 파괴가 가장 심한 편이다.)
6. U트랩은 주방용 개수기에서 가장 많이 사용한다.
(X, 주방용은 드럼트랩을 이용한다)
7. 그리스 트랩(grease trap)은 지방분을 제거․분리한다.
8. 트랩에서 봉수가 파괴되는 원인은 ① 사이펀작용 ② 피로작용 ③ 흡출작용 ④ 역압작용 ⑤ 모세관작용 ⑥ 마모 작용이 있다.
(X, ②,⑥은 봉수파괴원인이 아니다.)
9. 각개통기는 통기와 배수를 겸하는 구간으로 배수횡지관의 위생기구의 바로 아래쪽에 보통 설치한다.
(X, 설명은 습식통기를 말한다.)
10. 루프통기관은 각개통기에 비해 경제적이며, 이상적인 통기방법이다.
(X, 루프통기관은 경제적인 것은 옳은 설명이나 이상적이지 못하다. 이상적인 것은 각개통기이다.)
11. 통기관의 관경은 각개 통기관, 도피 통기관 : 32A 이상, 루프 통기관 : 40A 이상, 결합 통기관 : 50A 이상
12. 지붕을 관통하는 통기관은 지붕면에서 보통 150mm 이상 올려서 설치한다.
13. 통기관과 우수관은 각개의 배관으로 한다.
14. 수직통기관의 관경은 접속하는 배수관의 관경과 같거나 작게 한다.
15. 통기관은 기구의 오버플로우면(넘침선) 이하에서 수직통기관에 연결한다.
(X, 오버플로우면보다 위쪽에 해야 된다.)
제4절 오수설비
유형1. OX 및 단답형문제[오수설비]
1. BOD는 화학적 산소 요구량을 뜻한다.
(X, 생물화학적 산소요구량이다. 화학적 산소요구량은 COD 이다.)
2. BOD는 공장폐수의 오염정도를 측정할 때 일반적으로 사용된다.
(X, 공장폐수의 오염정도를 측정시 COD가 일반적으로 사용된다.)
3. 오수의 생물화학적 처리방법은 주로 화학약품을 이용한 처리방법이다.
(X, 생물화학적 처리방법은 주로 미생물을 이용하여 폐수 내의 오염물질을 분해, 해독 및 분리시키는 것으로, 관여하는 미생물로는 세균, 균류, 조류, 원생동물 등이 있으며 일부 하등동물도 포함된다. )
4. 정화방법 중 혐기성처리는 산소 공급이 불필요하나 유지비가 많이 소요된다.
(X, 혐기성처리는 산소공급이 불필요하며, 유지비가 적게 소요된다. 반면 호기성 처리는 산소공급이 필요하며, 짧은 시간에 미생물에 의해 처리할 수 있으나 운전상 기술을 요하고 운전유지비가 많이 소요된다.)
5. 살수여상형, 평면산화형, 지하 모래 여과형 방식은 혐기성 처리방식이다.
(X, 호기성 균 처리)
6. 스크린, 침전, 여과는 물리적 처리방식이다.
7. 오수를 중화시키거나 소독하는 방식은 화학적 처리방식이다.
8. 부패탱크 방식의 처리과정은 부패조, 여과조, 산화조, 소독조의 순서이다.
9. 교반은 폭기조에서 공기를 기계적으로 혼입시키는 것이다.
10. 임호프식은 주로 호기성 균의 처리방식을 뜻한다.
(X, 하수를 혐기적으로 처리하는 물탱크형태의 소화조(消化槽)이다.)
11. 다실형 부패탱크식 오수정화조의 오수정화 순서 : 오물유입→부패조→산화조→여과조→소독조→방류
(X, 오물유입→부패조→여과조→산화조→소독조→방류)
12. 제1부패조 : 제2부패조 : 예비 여과조 = 4 : 2 : 1 또는 4 : 2 : 2
13. 정화조의 오수 흐름 방향은 아래에서 위로하며 여과조 깊이는 수심의 1/3 ~ 1/2 정도 되도록 한다.
14. 정화조에서 산화조의 쇄석층의 두께는 90㎝ 이상 2m 이내, 쇄석층 밑면과 정화조의 바닥 간격은 10㎝ 이상으로 한다.