1) 직렬 접지
주접지의 접지점으로부터 각 장비의 접지를 직렬접속하는 것으로 시공이 간단하고 설치경비가 저렴한 반면 각
접지간에 접지 전위차가 발생할 수 있다.
2) 병렬 접지
주접지점으로부터 각각의 장비에 병렬로 접속하는 방법으로 장비간에 등 전위를 형성할 수 있어 장비 상호간
에 영향을 받지 안항 가장 양호한 접지로 구성할 수 있으나 시공이 복잡하고 경비가 많이 지출된다.
3) 직.병렬 접지
분기 분전반 단위로는 병렬접지, 분전반과 분전반 사이는 직렬접지 방식으로 시공에 따른 경비등이 적정하여
추천할 수 있는 접지 방식이다.
6. 접지의 기준
전원접지 및 신호 통신접지는 mash 접지에 저항값은 10Ω 이하로 접지한다.
원거리 장비의 접지로 접지봉을 약 3m 간격으로 삼각형이 되도록 매설하고 접속하여 10Ω이하의 저항값을 유
지토록 접지
7. 피뢰침의 접지
피뢰침의 접지는 접지 저항계로 측정하여 10Ω이하로 접속하여야 하고 대지전위 상승이 500V를 초과하여서는
안된다.
피뢰침의 접지와 전원접지, 통신, 신호접지 사이는 최소한 7.6m 이상을 이격 하여야만 유도뢰로부터의 피해를
면할 수 있다.
8. 기타
접지용 전선을 될 수 있는 한 굵게 하여야 하며 최소한 전원선의 굵기 보다는 굵은것을 사용하여야 한다.
가능한한 건물의 철구조물등은 전기적으로 접속하여야 하고 정기적으로 접지저항을 측정할 수 있는 시험단자
를 설치하여야 한다.
* 접지의 저항값 기준치(최소한) 및 필요조건
전원 접지 : 10Ω이하(mash 접지)
통신 접지 : 10Ω이하(mash 접지)
피뢰침 접지 : 10Ω이하 또는 대지 전위상승 500V 이하
LOCAL 접지 : 10Ω이하(접지봉 접지)
접지선의 굵기 : 사용하는 전원선의 굵기보다 굵어야 한다.
시험 단자함의 설치 : 건축물의 철구조물은 전기적으로 접지와 접속
9. 접지 방법
주변압기의 중성점을 mash 접지에 접속하여 전원 접지의 MAIN 으로 사용한다.
MAIN 접지를 분전반등 분기회로의 접지점에 접속하고 전원을 사용하는 장비의 접지들을 이곳에 접속한다.
각각의 접지 목적이 다른 장비의 접지 : 전원접지의 중성점과 접지선을 접속한 보안용 접지로 신호, 통신은
제어신호의 기준점 제공용 접지로 외함 접지 또는 별도의 접지를 매설한다.
써지 보호기는 전원선 등의 상용전원 LINE과 접속하고 써지 보호기의 접지는 전원접지(MASH)에 짧고 견고히
접속하여야 한다.
10. 접지의 종류.
1) 보안용 접지(강전용 접지)-인명과 설비의 안전을 목적으로 한다.
2) 기능용 접지(약전용 접지)-전자.전기 장비나 시스템의 안정적인 운용을 목적으로 한다.
3) 배전 접지 : 고압과 저압의 혼촉에 의해 발생하는 재해를 예방하기 위해 변압기 2차측(중성선)에 설치 한
다. 주로 고압 수.변전설비시 실시 한다.
4) 기기 접지 : 일명 Frame 접지라 하며 기기의 외함,철가에 하는 접지를 말한다.
기기의 절연이 파괴되어 노출된 금속제로 전류가 흘러 감전되는 사고를 방지 하기 위함이다.
5) 정전기 방지 접지 : 장비내에 축적된 정전기를 대지에 방전 시키지 못하면 기기에 내장된 IC나 UNIT에 장
해 및 파손을 입힌다.
기기를 보호하고 안정적 장비 운용을 확보하기 위해서 정전기 방지용 접지의 중요성이 강조된다.
6) Noise(잡음) 방지 접지: 전자장치에 의해 발생된 고주파나 저주파 에너지의 영향을 받아 기기의 오동작를
일으키는 장해를 방지하기 위한 접지를 말한다.
7) 등 전위 접지 : 현대 장비는 첨단의 IC를 사용하기에 서지전압이나 Noise 전압에도 손상되기 쉽기 때문에
장비나 시스템간의 전위차를 없애 이를 방지하기 위해 모든 기기를 등 전위 구성 해야한다.
참고로 장비간 전위차가 발생하면 한쪽장비가 손상을 입을수 있다.
참고 : 위의 모든 접지는 정확한 접지가 된 경우이며, 확실한 접지극 공사가 안된 상태에서는 상기 내용의 접
지를 한다 해도 실효가 없다.
따라서 접지극,접지시스템의 중요성을 다시한번 강조한다.
8) 피뢰 접지 : 낙뢰는 뇌운속에서 전하의 축적에 따라 그 바로 아래의 지표면에는 운저 전하 와 역극성 전하
가 유기되므로 양자간 전계강도의 증가로 공기 절연 파괴 내력을 넘으면 양자 사이에 불꽃 방전이 발생하고
이른바 낙뢰(대지 뇌격)가 발생한다. 이런 낙뢰로 부터 피해를 방지하기 위한 피뢰침을 설치하는데 구성요소
중 피뢰침(수뢰부),피뢰 인하도선,접지극으로 구성되는데 그중 접지극을 대지에 시설하는 접지설비를 피뢰접지
라 한다.
회전구체법(Rolling Sphere Method) : 뇌전류 크기에 따른 보호범위를 3차원적 개념으로 해석한 것으로 뇌격거
리로 보호범위를 설정한다.
참고: 기존의 피뢰침 60도 혹 45도 보호각 이론은 Franklin(미)이 고안한 뒤 F.W.Peek(미)의 연구이론은 뇌격
거리(Striking distance)개념이 전혀 도입되지않아 보호범위에 대한 정량적 평가를 하는데 무리가 있다. 현재
는 IEC/TC 81의 회전구체법과 집진량 설계를 미국.유럽.호주등은 사용하며 GOON SYSTEM의 피뢰설계도 IEC/TC
81의 공법과 동일한 설계.시공한다.
뇌서지 보호설비: 내부에 설치된 첨단통신시스템,계측장비,컴퓨터등 약전설비는 낙뢰로 인한 뇌전류나 뇌서지
에 피해를 받기 쉬우므로 장비 및 인명의 보호와 안정적 장비운용을 위해서는 서지보호기(Surge Protector)나
TVVS(Transient Voltages Sure Suppression)를 설치해야 한다.
(주) 대 광 전 기 이 앤 티 기술부