차단기 용량
|
차단기 용량은 부하의 단락전류에 견딜 수 있는 능력의 정도를 표시하며 차단기 용량은 우선 단락전류를 구하여 계산할 수 있다. 단락전류 계산법은 몇가지가 있으나 퍼센트 임피던스에 의한 계산법이 간편하고 실용적으로 많이 사용되고 있다.
Is=100×In/%Z [KA] ( Is : 단락전류 (정격차단전류), In : 정격전류, %Z : 페센트 임피던스)
차단용량(MVA)= √3 ×정격전압(KV)×정격차단전류(KA)
위 식에서 %임피던스 값을 알아야 차단기의 차단용량을 구할 수 있으며 각 부분의 임피던스를 알아야 하며 단순히 임피던스를 환산하려면 계산의 어려움이 있으믈 이를 단순화한 %임피던스를 이용하여 계산한다.
일반적으로 저압전로에 시설하는 과전류차단기의 차단용량 계산시에는 전원 source 임피던스를 "0"으로 간주하며 변압기 %임피던스와 간선의 %임피던스를 고려하여 계산하고 전동기 부하에 대한 고려는 개략적인 값이지만 운전중인 정격전류의 4배를 더한 값을 사용하는 것으로 하여 계산한다. |
1. 단락전류(Short circuit current)란? (kA로 표시됨)
주차단기 및 간선차단기 차단용량 산출표(2000KVA)
*임피던스는IEEE 전기설비기술계산핸드북DATA이고 %Z는 1000KVA기준으로 환산한 값임. *ism은 전동기로부터 단락전류 유입량을 고려한 차단용량으로 is값에 TR정격전류 x 4배를 더한 값임. |
* 차단기 관련 용어 *
1. 개요
차단기 명판에 나와 있는 용어 및 차단기와 관련된 용어의 의미를 알아 보고자 합니다.
차단기의 정격이란
규정된 책무, 조건 및 특정한 조작하에서 차단기가 갖는 성능의 보증한계를 말하는
것이며 그 주요 항목으로는 다음과 같은 것이
있습니다.
2. 차단기의 각종 정격 사항 및 용어
(1) 정격전압(kV)
차단기의 정격전압이란 그 차단기에 부과할
수 있는 사용 회로전압의 상한을 말하며 일반적으로
선간전압(실효치)으로 나타낸다.
사용 회로전압보다 훨씬 큰 정격전압을 가진
차단기를 선정해도 차단기 자체로서는 아무런 지장이
없지만 경제적으로나 외형적으로도 이로운 점이 없으므로 적정한 회로전압에 대응하는
정격전압의
것을 사용하는 것이 좋다.
(2) 정격전류[A]
차단기는 최대부하전류 또는 배전선의 전류용량 이상의
정격전류를 선정한다. 차단기의 정격전류란
정격전압, 정격주파수 밑에서 규정된 온도상승한도를 넘지 않고 그 차단기에 접속하여 통할 수 있는
한도를 말한다.
(3) 정격 차단전류[kA]
차단기의 차단 순간에 각 극에 흐르는 전류를 차단전류라고 하며, 발호순간의
대칭단락전류로
나타내고 있습니다.
차단기의 정격차단전류란 모든 정격 및 규정된 회로조건 밑에서 규정된 표준동작책무와
동작상태에
따라 차단할 수 있는 지연역률의 차단전류의 한도를 말하며, 교류분(실효치)으로 표시하고, 비대칭
전류를 대칭전류의
1.19배로 하고 있으나 일반적으로 1.25배로 보고 있으므로 필요한 대칭차단전류를
구할 뿐 일반적으로는 문제가 없고, 계산으로 구하는
단락전류를 선정하면 된다.
(4) 정격 투입전류(A)
차단기의 경격투입전류란 모든 정격 및 규정된 회로조건 밑에서 규정된
표준동작책무 및 동작상태에
따라 투입할 수 있는 투입전류의 한도를 말하며, 투입전류의 맨처음 주파의 순간치의 최대치로
표시한다.
정격투입전류는 정격차단전류의 약 2.5배 이다.
실제로 고장(단락)난 회로를 개폐할 경우 단락전류가 흘러 단락전류에 의한 전자반발력으로
차단기가
완전히 투입되어도 차단기의 차단동작이 방해를 받아 차단불능이 되는 경우가 있다. 따라서 이와
같은 사태가 되지 않도록
규정된 것인데 이 차단기가 투입할 수 있는 단락전류(파고치) 의 한도를
나타낸 것이다.
정격차단전류가 결정되면 이 값도 자동적으로
결정된다. 다만, 수동 직접투입조작방식의 차단기에서는
조작력이 각 개인마다 다르기 때문에 반드시 단락전류를 안전하고 확실하게 투입할 수
있도록 주의를
요한다.
(5) 정격 단시간전류[kA]
차단기의 정격 단시간 전류란 그 전류를 정해진
시간동안(보통1~2초) 차단기에 통해도 이상이 없는
전류의 한도를 말하며 그 차단기의 정격 차단전류와 같은 수치(실효치)를 표준으로
한다.
정격단시간 전류의 최대 파고치는 그 정격치의 2.6배로 한다.
(6) 정격차단 시간(C/S)
차단기의
정격차단시간이란 정격차단전류를 모든 정격 및 규정된 회로조건 밑에서 규정된
표준동작책무 및 동작상태에 따라 차단하는 경우의 차단시간의
한도를 말한다.
즉, 차단기가 트립지령을 받고부터(보호계전기의 접점이 닫혀지고부터)트립장치가 동작하여 전류차단을
완료할 때까지의
시간을 나타낸다.
정격 차단시간은 정격주파수를 기준으로 한 사이클수 로 표시한다.
(즉 부하차단을 시작하여 접점이 열리며서 아크가
확 일어났다가 완전 소호되어 아크가 zero로 되어
절연을 완전 회복한 상태를 말한다) **[5cycle 차단기는
1cycle이16.7ms이므로 83.5ms(0.0835Sec)이다]
(7)무부하 투입시간
무부하에서 차단기의 투입코일이
동작하여 기계적으로 LATCH가 걸려 투입동작이 완료된 상태
(8)개극시간
차단기의 트립코일이 동작하여 주회로 접점이
기계적으로 정해진 만큼 완전히 OPEN 된 상태
(9) 동작책무
차단기는 전력계통에서 사용될 경우
투입-차단-투입(C-O-C)과 같은 동작이 되풀이 되므로 차단기의
용량도 이들의 일련의 동작책무에 맞는 성능의 한도로서 표현되고 있으며,
이들의 값은 별도로
표준규격에서 정하고 있다. ** 여기서 C는 CLOSE(투입), O는 OPEN(차단)을 의미함.
■
O-15sec-CO {차단 -15초후-투입,차단}
(주로 저압차단기의 최대 단락시험의 동작책무로 사용된다, 즉 한번 차단
차단
■ O-3min-CO-3min-CO {차단
-3분후-투입,차단-3분후-투입,차단}
(저압차단기의 사용단락시험에 적용되며, 고압차단기에도 역시 적용될 수 있는 재폐로용 차단기의
동작책무임)
■ CO-15sec-CO {투입,차단-15초후-투입,차단}
(일반 고압차단기에 적용되는 동작책무임)
■
O-0.3sec-CO-3min-CO {차단 -0.3초후-투입,차단-3분후-투입,차단}
(고속 재폐로용 고압 차단기에 주로 적용되는
동작책무임)
(10) 정격 차단용량(MVA)
차단기의 정격 차단용량은 3상 교류인 경우 차단기의 정격 차단전류와 정격전압과의
곱에 √3을
곱해준 것이다.
즉, 정격차단용량 = √3 × (정격전압) × (정격차단전류)이다.
차단용량은 전력계통의 규모가
커질수록 커지기 때문에 경제적인 차단기를 사용하려면 정격차단
전류를 감소시켜야 한다.
<정리를 하면>
차단용량 이란
그 차단기를 적용할 수 있는 계통의 3상 단락용량의 한도를 말하며, 다음 식에 의해
구하여 참고치로 한다.
차단용량 [MVA] =
√3 × 정격전압[kV] ×
정격차단전류[kA]
출처:http://cafe.daum.net/passgosi09/KQtc/9?docid=1GOlS|KQtc|9|20081228144226&q=%C1%A4%B0%DD%C2%F7%B4%DC%C0%FC%B7%F9(kA)&srchid=CCB1GOlS|KQtc|9|20081228144226
간단히 말씀 드리면 말단 조작반 MCCB3P100A의 차단용량(20kA)이 메인 배전반 MCCB3P300A의 차단용량(40KA)보다 작기 때문입니다. 고장전류 즉, 단락전류는 수천A~수만A 까지 흐르게 되는데 차단기의 차단용량 범위를 벗어났을때는 차단기능이 상실됩니다.
따라서 엘리베이터 조작반에서의 단락전류는 20KA 즉, 20000A를 초과했기 때문에 100A차단기에서 차단되지 못하고 300A(40KA)가 차단된것입니다.
그러므로 배선용 차단기의 차단용량은 매우 중요하다 하겠습니다.
다음은 단락전류 계산에 관한 사항입니다.
단락전류는 계통의 임피던스에 의해 정하여지며 변압기 임피던스만을 고려하면
배전반 주차단기의 단락전류 계산값은= 100/ %Z x In 이므로(TR 2차 간선의 임피던스 무시)
대략적인 메인 배전반의 차단용량 계산값은 TR 2차 정격전류 값의 약 20배라 할수 있겠습니다.
(why:유입TR의 %Z값은 약5%이므로/몰드TR은 약6%)
그러나 정확한 계통의 차단용량을 선정하려면 각 TR별, 전선용량별, 각 차단기별 임피던스 DATA도 알아야합니다.
NFB, MCCB, ACB, VCB, GCB 등과 같은 차단기 관련 용어입니다.
차단기는 전기회로의 단락사고시 자동으로 회로를 차단시키기 위하여 사용하는 기구입니다.
정격차단전류의 정의는 정격전압/주파수 및 규정된 회로조건에서 규정된 표준 동작 사이클(차단동작-시간간격-투입/차단동작 사이클)과 동작상태에 따라 차단할 수 있는 지상역률 차단전류의 한계값을 말한다.
간단하게 이야기 하자면
정격차단전류 2.5K는 단락전류 2.5KA (2500A)가 순간적으로 흐를때 회로를 차단시키는 차단기를 말하고
정격차단전류 5K는 단락전류 5KA (5000A)가 순간적으로 흐를때 회로를 차단시키는 차단기를 말합니다.
보통은 회로의 단락전류를 계산하여 그 보다 큰(?) 값의 정격차단전류를 갖는 차단기를 선정한다.
차단기 용량
|
차단기 용량은 부하의 단락전류에 견딜 수 있는 능력의 정도를 표시하며 차단기 용량은 우선 단락전류를 구하여 계산할 수 있다. 단락전류 계산법은 몇가지가 있으나 퍼센트 임피던스에 의한 계산법이 간편하고 실용적으로 많이 사용되고 있다.
Is=100×In/%Z [KA] ( Is : 단락전류 (정격차단전류), In : 정격전류, %Z : 페센트 임피던스)
차단용량(MVA)= √3 ×정격전압(KV)×정격차단전류(KA)
위 식에서 %임피던스 값을 알아야 차단기의 차단용량을 구할 수 있으며 각 부분의 임피던스를 알아야 하며 단순히 임피던스를 환산하려면 계산의 어려움이 있으믈 이를 단순화한 %임피던스를 이용하여 계산한다.
일반적으로 저압전로에 시설하는 과전류차단기의 차단용량 계산시에는 전원 source 임피던스를 "0"으로 간주하며 변압기 %임피던스와 간선의 %임피던스를 고려하여 계산하고 전동기 부하에 대한 고려는 개략적인 값이지만 운전중인 정격전류의 4배를 더한 값을 사용하는 것으로 하여 계산한다. |
1. 단락전류(Short circuit current)란? (kA로 표시됨)
주차단기 및 간선차단기 차단용량 산출표(2000KVA)
*임피던스는IEEE 전기설비기술계산핸드북DATA이고 %Z는 1000KVA기준으로 환산한 값임. *ism은 전동기로부터 단락전류 유입량을 고려한 차단용량으로 is값에 TR정격전류 x 4배를 더한 값임. |
* 차단기 관련 용어 *
1. 개요
차단기 명판에 나와 있는 용어 및 차단기와 관련된 용어의 의미를 알아 보고자 합니다.
차단기의 정격이란
규정된 책무, 조건 및 특정한 조작하에서 차단기가 갖는 성능의 보증한계를 말하는
것이며 그 주요 항목으로는 다음과 같은 것이
있습니다.
2. 차단기의 각종 정격 사항 및 용어
(1) 정격전압(kV)
차단기의 정격전압이란 그 차단기에 부과할
수 있는 사용 회로전압의 상한을 말하며 일반적으로
선간전압(실효치)으로 나타낸다.
사용 회로전압보다 훨씬 큰 정격전압을 가진
차단기를 선정해도 차단기 자체로서는 아무런 지장이
없지만 경제적으로나 외형적으로도 이로운 점이 없으므로 적정한 회로전압에 대응하는
정격전압의
것을 사용하는 것이 좋다.
(2) 정격전류[A]
차단기는 최대부하전류 또는 배전선의 전류용량 이상의
정격전류를 선정한다. 차단기의 정격전류란
정격전압, 정격주파수 밑에서 규정된 온도상승한도를 넘지 않고 그 차단기에 접속하여 통할 수 있는
한도를 말한다.
(3) 정격 차단전류[kA]
차단기의 차단 순간에 각 극에 흐르는 전류를 차단전류라고 하며, 발호순간의
대칭단락전류로
나타내고 있습니다.
차단기의 정격차단전류란 모든 정격 및 규정된 회로조건 밑에서 규정된 표준동작책무와
동작상태에
따라 차단할 수 있는 지연역률의 차단전류의 한도를 말하며, 교류분(실효치)으로 표시하고, 비대칭
전류를 대칭전류의
1.19배로 하고 있으나 일반적으로 1.25배로 보고 있으므로 필요한 대칭차단전류를
구할 뿐 일반적으로는 문제가 없고, 계산으로 구하는
단락전류를 선정하면 된다.
(4) 정격 투입전류(A)
차단기의 경격투입전류란 모든 정격 및 규정된 회로조건 밑에서 규정된
표준동작책무 및 동작상태에
따라 투입할 수 있는 투입전류의 한도를 말하며, 투입전류의 맨처음 주파의 순간치의 최대치로
표시한다.
정격투입전류는 정격차단전류의 약 2.5배 이다.
실제로 고장(단락)난 회로를 개폐할 경우 단락전류가 흘러 단락전류에 의한 전자반발력으로
차단기가
완전히 투입되어도 차단기의 차단동작이 방해를 받아 차단불능이 되는 경우가 있다. 따라서 이와
같은 사태가 되지 않도록
규정된 것인데 이 차단기가 투입할 수 있는 단락전류(파고치) 의 한도를
나타낸 것이다.
정격차단전류가 결정되면 이 값도 자동적으로
결정된다. 다만, 수동 직접투입조작방식의 차단기에서는
조작력이 각 개인마다 다르기 때문에 반드시 단락전류를 안전하고 확실하게 투입할 수
있도록 주의를
요한다.
(5) 정격 단시간전류[kA]
차단기의 정격 단시간 전류란 그 전류를 정해진
시간동안(보통1~2초) 차단기에 통해도 이상이 없는
전류의 한도를 말하며 그 차단기의 정격 차단전류와 같은 수치(실효치)를 표준으로
한다.
정격단시간 전류의 최대 파고치는 그 정격치의 2.6배로 한다.
(6) 정격차단 시간(C/S)
차단기의
정격차단시간이란 정격차단전류를 모든 정격 및 규정된 회로조건 밑에서 규정된
표준동작책무 및 동작상태에 따라 차단하는 경우의 차단시간의
한도를 말한다.
즉, 차단기가 트립지령을 받고부터(보호계전기의 접점이 닫혀지고부터)트립장치가 동작하여 전류차단을
완료할 때까지의
시간을 나타낸다.
정격 차단시간은 정격주파수를 기준으로 한 사이클수 로 표시한다.
(즉 부하차단을 시작하여 접점이 열리며서 아크가
확 일어났다가 완전 소호되어 아크가 zero로 되어
절연을 완전 회복한 상태를 말한다) **[5cycle 차단기는
1cycle이16.7ms이므로 83.5ms(0.0835Sec)이다]
(7)무부하 투입시간
무부하에서 차단기의 투입코일이
동작하여 기계적으로 LATCH가 걸려 투입동작이 완료된 상태
(8)개극시간
차단기의 트립코일이 동작하여 주회로 접점이
기계적으로 정해진 만큼 완전히 OPEN 된 상태
(9) 동작책무
차단기는 전력계통에서 사용될 경우
투입-차단-투입(C-O-C)과 같은 동작이 되풀이 되므로 차단기의
용량도 이들의 일련의 동작책무에 맞는 성능의 한도로서 표현되고 있으며,
이들의 값은 별도로
표준규격에서 정하고 있다. ** 여기서 C는 CLOSE(투입), O는 OPEN(차단)을 의미함.
■
O-15sec-CO {차단 -15초후-투입,차단}
(주로 저압차단기의 최대 단락시험의 동작책무로 사용된다, 즉 한번 차단
차단
■ O-3min-CO-3min-CO {차단
-3분후-투입,차단-3분후-투입,차단}
(저압차단기의 사용단락시험에 적용되며, 고압차단기에도 역시 적용될 수 있는 재폐로용 차단기의
동작책무임)
■ CO-15sec-CO {투입,차단-15초후-투입,차단}
(일반 고압차단기에 적용되는 동작책무임)
■
O-0.3sec-CO-3min-CO {차단 -0.3초후-투입,차단-3분후-투입,차단}
(고속 재폐로용 고압 차단기에 주로 적용되는
동작책무임)
(10) 정격 차단용량(MVA)
차단기의 정격 차단용량은 3상 교류인 경우 차단기의 정격 차단전류와 정격전압과의
곱에 √3을
곱해준 것이다.
즉, 정격차단용량 = √3 × (정격전압) × (정격차단전류)이다.
차단용량은 전력계통의 규모가
커질수록 커지기 때문에 경제적인 차단기를 사용하려면 정격차단
전류를 감소시켜야 한다.
<정리를 하면>
차단용량 이란
그 차단기를 적용할 수 있는 계통의 3상 단락용량의 한도를 말하며, 다음 식에 의해
구하여 참고치로 한다.
차단용량 [MVA] =
√3 × 정격전압[kV] ×
정격차단전류[kA]
출처:http://cafe.daum.net/passgosi09/KQtc/9?docid=1GOlS|KQtc|9|20081228144226&q=%C1%A4%B0%DD%C2%F7%B4%DC%C0%FC%B7%F9(kA)&srchid=CCB1GOlS|KQtc|9|20081228144226
간단히 말씀 드리면 말단 조작반 MCCB3P100A의 차단용량(20kA)이 메인 배전반 MCCB3P300A의 차단용량(40KA)보다 작기 때문입니다. 고장전류 즉, 단락전류는 수천A~수만A 까지 흐르게 되는데 차단기의 차단용량 범위를 벗어났을때는 차단기능이 상실됩니다.
따라서 엘리베이터 조작반에서의 단락전류는 20KA 즉, 20000A를 초과했기 때문에 100A차단기에서 차단되지 못하고 300A(40KA)가 차단된것입니다.
그러므로 배선용 차단기의 차단용량은 매우 중요하다 하겠습니다.
다음은 단락전류 계산에 관한 사항입니다.
단락전류는 계통의 임피던스에 의해 정하여지며 변압기 임피던스만을 고려하면
배전반 주차단기의 단락전류 계산값은= 100/ %Z x In 이므로(TR 2차 간선의 임피던스 무시)
대략적인 메인 배전반의 차단용량 계산값은 TR 2차 정격전류 값의 약 20배라 할수 있겠습니다.
(why:유입TR의 %Z값은 약5%이므로/몰드TR은 약6%)
그러나 정확한 계통의 차단용량을 선정하려면 각 TR별, 전선용량별, 각 차단기별 임피던스 DATA도 알아야합니다.