P1의 전류 구할 때 380V를 고려하던데 왜그런건가요?
배전반에서 분전반까지는 380V, 분전반에 딸린 부하는 220V로 봐야하는건가요? 배전문제에선 배전반 이전전압은 고려하지 않기 때문에 1, 2차 전압이 주어지먼 1차는 배전반-분전반, 2차는 분전반-부하로 보면 되는건가요?
아 그리고 배선용 차단기의 경우 전압을 600V로 선정하던데 표에는 차단기의 전압에 관련된 내용이 없던데 뭘 보고 600V로 선정한건지 알 수 있을까요? 차단기 정격전압은 공칭전압×1.2÷1.1 또는 표에서 외운값만 알고 있는데 600V는 어디서 나온건지 모르겠네요...

첫댓글 380이 선간전압 220이 상전압 전력 구하는 식 루트3 사용하는 건 선간전압과 선전류 사용합니다.
380/220 으로 쭉 끝까지 가는 겁니다.
아 생각없이 1차 2차전압인 줄 알았네요. 답변 감사합니다!