긴급질문/도와주세요. SOS 급)) 보일러 온수가 안나오더니,, 에러코드 04,,05
애랑 추천 0 조회 920 16.01.22 09:11 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 16.01.22 12:55

    감사합니다..

  • 16.01.22 09:56

    수도를 녹였어도 온수파이프가 아직 덜녹았나 봅니다..
    보일러 보충이 되질 않나 봅니다.
    지금 온수가 안나온다면 보일러에 연결되어진 직수파이프를 녹여 주시구요.. 온수는 나오는데 그런현상이 일어난다면 보일러 내부에 난방급수관이 있는데 그부분이 얼었을겁니다..
    아니면 급수밸브가 얼었다 녹으면서 들러 붙었거나요..

  • 작성자 16.01.22 13:00

    답변 감사합니다.
    어젯밤에 전원을 꺼두셨다네요.ㅠ
    압력밥솥을 이용해서 녹이고 했더니, 온수는 안나오는데
    방히니는 따뜻한데 ,방하나는 완전히 냉골이예요. 이건 또 무슨 현상인지 모른겠어요.

  • 16.01.22 13:43

    @애랑 온수기 안나온다는 말씀이시죠?
    그러면 보일러로 급수하는 냉수파이프가 얼은것입니다..
    가스보일러라면 보일러 하부에 파이프가 5개 있습니다..
    가스배관은 노란색이니 빼면 4개 그중에 두꺼운 20mm파이프두개가 난방관이구요.. 조금 얇은 파이프 2개중에 밸브가 달린 파이프가 있을겁니다..
    그 파이프를 녹여 주시면 됩니다..
    그 온수급수파이프를 녹여 주시면 난방도 잘될겁니다..
    그리고 보일러 전원은 보일러에 연결되어진 코드는 절대로 빼시면 안됩니다..
    전원코드를 빼시면 보일러에 내장되어진 안전장치가 작동을 하지 않아 AS도 못받으실 수 있습니다..

  • 작성자 16.01.22 16:41

    @행복다인 행복다인님 감사합니다.
    석유보일러고요.
    어떤 파이프인지 분간이 안가서 파이프마다 압력밥솥 꼭지빼고 작은관연결해서 모든파이프에 김 쏘여주고..냉골인 방엔 히터. 두개를 강하게 틀어놓았어요.
    두시간쯤 지나니,.
    온수도 나오고,난방도 조금씩 되기 시작하네요.
    자세한 설명 정말 감사합니다.

  • 16.01.23 20:36

    04 05에러면 콘트롤 불량입니다 콘트롤 교체하세요

  • 작성자 16.01.24 09:26

    에러코드가 떳었다는데
    제가 도착했을때에는 실내난방기를 돌려서인지
    실내온도 12도가 표시되서,
    압력밥솥 꼭지 빼서..
    온갓곳 쉬어기며 3시간쯤 김 쏘여주니..
    해결되었어요.
    감사합니다.