안녕하세요
다름이아니라 단락전류를 15193.4[A]가 나오지 않습니까?
그럼 배선용차단기 최소차단전류가 15.2[KA]가 되는 것이 15.19라고 적게되면
단락전류인 15193.4보다 적은 전류 값이 되어 차단기가 동작하지 않거나 오동작이 되서
차단을 못하기 때문에 15.2[kA]라고 생각하는게 맞는지 궁금합니다.
카페 게시글
[실기] 타교재 질문
전기기사 실기 과년도 2016년 2회 최소차단전류 질문입니다.
아디오스
추천 0
조회 414
17.04.03 18:54
댓글 1
다음검색
첫댓글 네...맞습니다.
그렇게 이해해 주시기 바랍니다.