저번주부터 추위와 열심히 싸우고 잇어요
귀뚜라미 거꾸로 도시가스 하이 -20H 보일러 입니다
낮에는 되기는 합니다
밤~아침10정도 까지 03 에러 코드 떠요
껏다가 켜면 욍하고 불 붙다가 꺼지고 몇번 하고 03
보일러 기사 방문 해서 도시 가스 압이 문제다
계량기 교체 해라 해서 교체 햇읍니다
그래도 03이 뜨네요
와서 보고 계속 도시가스 탓을 합니다
집 온도 16도 까지 떨어 지네요
잠바 입고 지내고 잇읍니다
보일러 기사 실력이 짧은 것인지 ?
오늘도 써비스 센타에 전화 해야 겟읍니다
일주일째 전화 하고 방문 하고 반복 이네요
이젠 짜증이 납니다
확 보일러 바꿀까봐요,,
첫댓글 기사보다는 전문 업체에가서 맡기시는게 좋을듯해요
나도 써비스센타에서 못해서 불렀더니 잘 돌아갑니다
써비스 기본값에 몇만원 추가하면 고생 안합니다
전문업체 라는 곳이
보일러 설치 수리 하는 곳 말씀 하시나요
@겨울바람1 네
착화 감지하는 그거 빼서닦아 줘보세요...
제가 워낙 기계치라서요
빨간 딱지 붙여줘야 알아요,ㅎㅎㅎ
에러코드입니다~^^
감사 합니다
검색 해봐도 뭐가 뭔지 모르겟어요
써비스 신청하란 말에 도달 합니다
보일러 뚜껑 열어놓고 가동해보세요
뚜껑 배기관 ? 앞판 ?
어제 배기관 빼고 ,,앞판 빼고 기사분이 해봣는데도 03 이네요
가스보일러는 수압이 낮아도 안돌고 가스압이 일정하지 않아도 안돌고 공기압이 낮아도 안돼요 이렇게 본다면 낮에는 되는데 밤에 안되는건 사용자가 많기때문이죠 도시가스 회사에 요청해보세요 주로 귀뚜라미보일러가 애를 많이 먹입니다
오늘 3천리에서 점검 하고 갓읍니다
문제 없다고 하네요
결국은 다시 보일러 회사에 다시 전화 해야 하는
빙빙 돌고 잇네요
점화트랜스나 점화봉에
문제가 있는 것 같습니다.
직접 수리는 어려우실 것 같고
수리하시는데 참고 하시기 바랍니다.
감사 합니다
가스보일러는 추워지면 03엄청뜨면서 안돌드라구요.제가볼땐 가스압이 문제같아요.
도시가스나 lpg도 마찬가지로 속썩였거든요.추우면 더안도니깐 미치는거죠.
가스회사에 문의하는게 맞을꺼 같네요.
가스압 검사 하고 갓어요
200정도넘지 않으면 정상이래요
그렇다고 하고 가는데 뭐 할말 없죠
다른 집은 잘 된느데요
일베보일러는 처다도 안봅니다.....
감사 합니다
낮에는되고 밤에는 안된다면 안되는 시간대에 가스렌지 켜보세요 불꽃이 약해지면 가스압이 맞고 이니면 보일러인데 가스압이라면 님댁만 문제가생기진 않을것인데 일단확인해보세요
감 사 합니다,불꽃은 평소 보다 작긴 해요
집사람과 막내가 추워해서 확 경동 프로미로 교체 햇읍니다
20,000 칼로리로
방은 따스 하네요
차이점 1, 온수가 충분히 아니 나와요,,---귀뚜라미는 5분 가열이면 너무 뜨거웟음
2, 전원 정지 해도 몇분은 윙 도네요,,---잠깐이면 정지 햇는데요
3, 난방이 시간 걸려요(요즘 추워서 그럴수 잇음)----------------30분이면 훈훈 햇거든요--
경동 보일러 우리 쓰는데 온수는 미리 데우지 말고 사용할때만 보일러 돌아가고 물을 잠그면 보일러 않돌아 가더라고요 아마도 가스 절약 차원인것 같은 온수 충분히 나오던데요