건물에 필요한 냉방부하의 일부 또는 전부를 얼음으로 축냉하는 장비로서 시스템의 용량과 특성 에 따라 용적과 형태가 결정된다. 특히 시스템 검토시 가장 핵심 장비이며, 방냉효율 및 축냉효율이 뛰어난 제품을 선택하여야 한다. - 축열조의 재질 : Concrete, Steel, PDF 등 Ice-Bon은 모두 가능함. - 축열조의 형태 : 원통형 ( 입형/횡형 ), 사각형 등 Ice-Bon은 모두 가능함. - Ice-Bon 빙축열은 현재 판매되고 있는 제품 중 가장 작은 소요면적 과 최고의 방법효율을 자랑하고 있습니다. |
| |
|
|
|
| |
 |
| |
|
|
얼음을 생성하기 위하여 영하의 온도에서 운전이 가능한 냉동기로서 제빙시간에는 영하의 온도로 가동되며 주간에는 일반 상온용 냉동기와 동일한 상태로 운전. 제빙시 브라인 출구온도 : -4.5℃ , 방냉시 브라인 출구온도 : 6.0℃
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
저온냉동기와 연동하여 운전되며, 저온냉동기 가동에 의해 발생되는 열량을 처리한다. 일반적인 경우 냉동기의 운전효율을 고려하여 냉동기 용량 보다 한단계 큰 용량의 냉각탑을 선정. 제빙시 냉각수의 출구온도 : 35℃ , 방냉시 냉각수의 출구온도 : 37℃
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
|
| |
 |
|
건물의 냉방부하측에 냉방열량을 공급하기 위한것으로 1차측의 브라인과 2차측의 냉수로 분리된다. 설치면적이 작으며 효율이 높은 판형을 이용하는 것이 일반적. 브라인 입/출구 온도조건 : 3℃/10℃ , 냉수측 입/출구 온도조건 : 12℃/7℃ |
| |
|
|
|
| |
 |
|
|
| |
 |
|
각각의 장비간에 유체를 흐르게 하는 이송장비로 브라인용, 냉수용, 냉각수용으로 구분. 시스템에 적합한 유량, 양정, 동력 등을 고려하여 선정함. |
| |
|
|
|
| |
 |
| |
 |
|
자동제어의 핵심장비로 축열조 온도 및 냉수측 온도를 제어하는 역할을 담당함. 축열조측과 열교환기측에 각각 Globe Type과 Butter Type을 적용하여 시스템을 구성함. | |
첫댓글 자료감사