반드시 말머리를 선택하고 글을 올리시기 바랍니다.
(여러분의 협조가 좋은 카페를 만들어 갑니다.)
1. 특고문제 그림 (CB형 그림) (8점)
(1) PF있길래 MOF먼저그리고 옆에WH그리고 아래CT 그아래 CB 그아래 PT
(2) 케이블 CNCV-W, TR CNCV -W
(3) LS
(4) 직류전원형,콘덴서형
2. EQ -> 지진 감지기 (000~000 gal) (5점)
3. 소놉 -8 (5점)
중놉 -14
대놉 -22
특대 -38
4. 리액터 종류 (5점)
직렬리액터- 전력용콘덴서에서 제 5고조파제거억제용
분로리액터- 페란티현상 방지
한류리액터- 단락전류 제한
누설리액터- 돌입여자전류제한
5. 3상4선식 단상불평형40%인거 공식 (5점)
각 상의 단상부하용량의 최대와 최소의 차 / (부하 설비용량 * 1/2) * 100
==>이거 분모부분에 나누기2로 했는데...다른분은 3으로 나누던데...
단상이라고40%라고해서 전 나누기 2로 했어요...
6. 역V결선 (5점)
퓨즈랑 외함접지했어요
7. 불평형 전류 방지 (5점)
8. TN계통 가로넣기 (PEL), (PEN), (PEM) (8점)
TT계통 = 다중접지 계통
9. 가닥수 (5점)
1.2 나누어서 6.45인가 나와서 6가닥
10. 간접노무비율 16% (5점)
11. 계전기 (5점)
- 과전류 계전기(51v) : 과전류 (단락전류,과부하전류)인입시 동작하는 계전기 동작
(51v : 전압억제형 과전류계전기)
- 비율차동계전기(87T): 1차 2차 전류의 비율이 어긋나고 1,2차전류의 차에 의해 동작하는 계전기동작
(87G : 발전기보호용 차동 계전기)
- 자동전류계전기 : 일정한 전류 유지용
- 역상 계전기 : 1상이 역상이 되는것을 방지
- 역전력계전기 : 페란티 현상방지
12.접지문제 (5점)
1000A 이상 - 1종
이하 - 3종
수온식 차폐어쩌구 - 1종
기기외함 2개 - 3종
풀용 외함 - 특3종
나도체 - 2종
충전부 1미터 접근 = 1종
나머지는 문제가 기억이 안나요..
13. 신입력우선회로 맞음 (5점)
14. 무슨 구역 = 화재대상보호구역 [5점]
수신해서 경보기울리고하는거 = 음향장치
시각장애인 점멸어쩌구 = 화재알림적색등 점멸경보
발신신호 어쩌구하는거 (수신기로간다고했나?)= 중계기
수동용 발신기인가? = 화재알림 누름버튼
15. 변압기점검 전 과 후 (9점)
전 1. 외관검사
2. 절연유 점검
3. 절연저항 점검
4. 1,2차 전압비점검
5. 변압기 명판확인
후 1. 상측정
2. 2차전압 이상유무확인
3. 변압기 이상유무 확인
4. 특이사항 및 이상유무 기록
16. 중심거리 -- 전류 * 거리 + 전류 * 거리 + 전류 * 거리
--------------------------------- = 58. 75 (5점)
(80+50+30)/3*3
17. 정류회로 맞음 (5점)
18. 최대 전력 (5점)
각각 수용률 곱하고 서로 더해서 부등률 나누고 1.1 곱해서 = 624.8 KVA
첫댓글 아 답안지 보니 부럽네요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
무슨말씀이세요? 아..과연 합격일까요? 완전 머릿속이 혼란// 역v결선에서 2차에 cos안햇는데...어찌될까요? 그리고 수전설비에서 전류계랑 트립코일 연결안하고 OCR,OCGR만 연결했는데..이것도.. 부분점수 짤없다고 하던데...불안해요..
엔트 95-41에 보니깐 2차측에 cos없는데 이문제아닌가요?
17번 정류회로가 뭐였죠?? 생각이 안나네 ㅡㅡ;;
다이오드 나오고 그거 휘스톤브릿지처럼 연결하는 문제요~
채점기준은 회차마다 틀리니.. 기대는 가지시되 긴장은 놓지마세요.^^ 좋은결과 있기 바랍니다
역시...짜게 채점하면 떨어지겠죠?? 아..........우울해..
아..엔트 95-41이거 맞네요..아.. 2차측 3선중 가운데선 공동접지 안시키면 틀리나요? 외함만 접지했는데...
그정류회로 접점바꼈더군요,. 다행이 어제 엔트 정오표보고 알았습니다
무슨정류회로요? 휘스톤브릿지 하는거요??
불안하내요. 채점관 잘 만나셔야 될듯 요
축 합격하실듯 ^^