반드시 말머리를 선택하고 글을 올리시기 바랍니다. (여러분의 협조가 좋은 카페를 만들어 갑니다.)
1) 병렬우선회로 : 맞습니다 (6점)
2) 영상전류 구하기 (5점)
계산 : (3.75+3.75(120도)+3.75(-120도))/3 = 0 (식 그냥 지어냈어요;)
답 : 0 A
3) 기중기문제 : 틀렸음 (6점)
4) 실제 전력사용량 구하기 : 3464.1 (kWh) (5점)
5) 피뢰기 정격전압 : 154*(1.2/1.1)*0.75*1.1 = 138.6 (5점)
답 : 144 kV
6) 분기회로 문제 (5점)
24등 나와서 24*1/15=1.6
답 : 2 개회로
7) 부흐홀쯔 계전기 (5점)
8) 콘덴서 용량 : 59.78 kVA (6점)
9) 정역회로 : 맞아요 (8점)
10) 계전기랑 보호방법 (5점)
- 지락과전류계전기
- 과전류계전기
- 혼촉방지판을 설치한다
11) 분기회로 허용전류 문제 (5점)
답 : 3 55 8 35 3
12) 감전문제 (소설) (5점)
- 접지저항
- 누설전류
- 절연내력
- 절연저항
- 기기의 건전상 대지전위
13) 충전방식 시리즈 : 다 맞구요 (5점)
14) 소형변압기 심벌문제 (5점)
B : 벨 변압기
R : 리모콘용 변압기
N : 중성선 변압기
F : 형광등용 안정기
H : 의료용 변압기
15) 동작책무란? (5점)
차단기는 '차단-투입-차단'을 반복하게 되는데 일련의 그 시간간격을 규정하여 놓은 것
16) 단락전류 (6점)
(1) 회로는 맞게 그렸구요
(2) 2371.22 A
(3) 28.34 MVA
17) PLC 회로 (6점)
STR STR NOT 15 AND NOT OUT 69
18) 스팟 네트워크 (7점)
개념 : 다른 계통과 연계하여 서로 보충하는 방식 (개소리죠;)
특징 : - 부하변동에 대한 융통성이 좋다
- 무정전 전원공급이 가능하다
- 수용밀도 놓은 지역에 유리하다
- 사고시 다른 계통으로 파급될 우려가 크다
첫댓글 영상전류는 정말 이해가 안가요. 그냥 0이지 무슨 계산이 필요할까요??
정상을 구하라고 하면 또 모를까. 결선구조도 없었다면 그냥 간단하게 3.몇인가 계산하면 되는데
11번 맨 마지막에 8인거 같아요
엔트책에는 3이라고 나와있네요
3이에요.. 임의로 설치할수있으니깐요..
아..3 맞네요. 제가 외울때 잘못 외웠습......아오
지락계전기-과전류계전기-혼촉방지판 ---부분점수 얼마나 줄까요...제발~~~
14번 맞나요?
공사기사책 찾아봤는데 N은 네온변압기 H는 HID등용안정기네요
헐 마지막 3이네..이렇게 또날아가는구나..ㅠㅠ
154*(1.2/1.1)*0.75이게 식이 아닌가요
잘보신듯 ㅋ 근데 무슨책으로 공부하시나요?? 제발 부탁해요 제가 서점가서 다른 책살라고 했는데 어떤책을 사야할지 제책 너무얇아서요 ㅠㅠ
이번엔 엔트만 보구 했는데 1차때 공사기사 동일로 했었어요 결론적인 느낌은.. 하나만 봐서는 안되는거 같아요;;
7번 비율차동계전기
자료찾아보니까 부흐홀쯔 계전기가 맞는거 같던데요;; 아닌가? ㅜ
9번 열동계전기도 그렸나요??
네 원래 안그렸었는데 다시보면서 시껍치고 다시 그렸죠;
부럽다~~~아/~~
11번 3, 35, 8, 55, 3 아닌가요... (55% 이상이어야지 임의 아닌가요?)
문제에 55%는 (35%는 8m) 3m이상에.. 라고 요렇게 괄호되서 나왔어요
저도 그렇게 썼는데 ㅎㅎ