문제에서 소호리액터 용량을 구해야 하는데요
충전용량을 구할때에는
대지와의 전압을 넣어야 하는데 대지와 y결선이라서
무조건 전압을 루트3으로 나누어서 넣어야 하는걸로 알고 있습니다
소호리액터 용량 구할때도 마찬가지로 대지와 y결선이라서 루트3으로 나누나요?
아님 문제상에서 3상4선식이라서 y결선이니 루트3으로 나누는 건가요?
카페 게시글
[실기] 타교재 질문
소호리액터 용량 구할때 상전압은 대지전압인가요?
찌끄레기
추천 0
조회 1,045
17.04.03 17:47
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
소호 리액터용량도 대지 정전용량을 이용해서 구하며,
대지 정전용량은 대지와 선로 사이의 정전용량이므로
똑같이 대지 전압을 이용하는 것이 맞습니다.