[수다] 자유 게시판 소방 전기기사실기 채점 부탁드립니다.
귀면와 추천 0 조회 1,359 19.11.09 13:59 댓글 24
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.11.09 14:15

    첫댓글 11번 문제가 정확히 뭐였죠? 기억이 가물가물 하네요
    동작시험이었는지 동시작동시험이었는지...

  • 19.11.09 14:42

    동시작동시험으로 기억해요!

  • 작성자 19.11.09 14:12

    1.문제가 절연측정 묻는거 같아요 /감지기 저항 / 절연측정 뭐사이뭐 이런식으로요

  • 19.11.09 14:15

    8번 커플링 부싱 로크너트 아닌가요?

  • 19.11.09 14:17

    저도 커플링 또는 유니온커플링, 부싱, 로크너트했어요

  • 19.11.09 14:27

    15번마지만 21가닥 아닌가요?

  • 19.11.09 14:37

    맞아요

  • 작성자 19.11.09 14:29

    우선경보방식은 지하층은 경종은 추가 되나요??

  • 19.11.09 14:31

    지하층은 층당 한개 추가가 아닌
    총 한개 추가입니다.
    결론 21가닥입니다.

  • 19.11.09 14:37

    아니요
    그냥 1회선으로 봅니다

  • 19.11.09 14:43

    @일장 지하 백층이라도 경종과 싸이렌은 한가닥으로 알고 있는데..
    저는 경종 추가 해서 답을 적었습니다.
    지하 경종2.

  • 작성자 19.11.09 14:33

    맞네요 잘못 계산 했네요 제가 틀렸습니다.

  • 19.11.09 14:36

    17번그림이 무슨 문제죠

  • 작성자 19.11.09 14:37

    내화배선 내열배선 그리는 문제요

  • 19.11.09 14:38

  • 19.11.09 14:45

    10번 답이 정확히 무엇입니까?

  • 19.11.09 16:32

    글쓴이 분의 내용이 정답같습니다.

  • 작성자 19.11.09 14:46

    제가 적어 넣은게 맞는것 같은데요

  • 19.11.09 14:51

    기억이 안나서 5도이상 (직각 또는 직각에 가까운)으로.ㅎㅎ

  • 19.11.09 15:33

    저는 이렇게 답안했읍니다
    1번: 3번째항: 절연된 충전부와 외함사이.... 절연된 전선과 전선사이
    3번 ; 축전지,전기저장장치,20분,60분
    6번: 화재발생시 연소생성물인 연기가 공기흡입구 및 흡입배관을 통하여 이송되면 이를 감지부가 감지하여 제어부에 신호를 보내면 제어부에서 화재발생신호를 수신기에 보냄,120초
    8번: 커플링, 부상, 로크너트
    9번: elb,eld,zct,ms
    11번:감지기회로가 동시에 수회선 작동하더라도 수신기에 이상이 없는지의 여부 확인으로 적었네요
    14번: 1초(ㅋㅋ R형이 고가인것을 생각해서)
    15번문제: 6번항은 21가닥
    16번:장점:퓨즈가 내장되지않아 반영구적이다
    나머지는 대동소이 하며 시퀀스 및 내화내열배선은 맟음

  • 19.11.09 17:58

    동시작동시험에 관한것도 있지 않았나요?

  • 19.11.09 19:14

    축전지와 예비전원충전장치 입니다

  • 19.11.09 20:25

    17번 내열배선 그리는거 점수가 몇점인가요?

  • 19.11.09 20:47

    5점 입니다.