1번3문항 답 직류500v 절연저항계 /50메가옴 이상 /3. 권선과대지 ---6점
2.번 분배기: 임피던스매칭 및 신호균등분해 하는설비
분피가:서로다른주파수의 합성된 신호를 분리하는 설비
혼합기: 2개이상의 입력신호를 조합하여 원하는 비율로 츨력하는 설비 ---6점
3.번 스위치 건전지 2차전지 10분 10분 -5점
4.고정접점/다이어프램/감열실/리크공----4점
5.배선을 도중에 분기 않는 방식--6점
하나의 경계구역에 2개이상의 감지기회로를 설치하고 2개이상의 감지기회로가 동시 작동하는면 동작하는설비
분말소화설비 이산화탄소화설비 준비작동식스프링쿨러설비 할로겐화합물소화설비 일제살수식 스프링쿨러 설비
6. 공기흡입형x--5점
7. 500/45 12개--4점
8.커플링 부싱 스트레이트박스 콘넥터 ---3점
9. elb,zct,mc---4점
10. 20미터 이상, 분기되지 않도록, 100미터이하 1.5미터이하 경사지지않도록--10점
11.수신기 동작시험 - 감지기 오동작 방지 --3점
12. 공통선이 담당하고 있는 경계구역 적정여부 확인--6점
수신기에 접속단자 공통선1을 제거
회로도통시험의 예에 따라 회로선택스위치를 차례로 회전시킨다.
전압계및표시등 단선을 지시한 경계구역 회선수 확인
13. 2 10 8 4 4 8 4 슈퍼비조리판넬배선수 --7점
14. 다중전송방식 고유신호 5초 --6점
15. 7,9,11,13,15,20 발신기배선수 ----8점
16. 배선용 차단기 재투입할수 있다 열동 계전기 시퀸스 ----7점
17. 그림X
18. 25.47KVA --역률개선
다들 시험친다고 고생 많이 하셨어요 전문가 님들 채점 부탁 드립니다.
첫댓글 11번 문제가 정확히 뭐였죠? 기억이 가물가물 하네요
동작시험이었는지 동시작동시험이었는지...
동시작동시험으로 기억해요!
1.문제가 절연측정 묻는거 같아요 /감지기 저항 / 절연측정 뭐사이뭐 이런식으로요
8번 커플링 부싱 로크너트 아닌가요?
저도 커플링 또는 유니온커플링, 부싱, 로크너트했어요
15번마지만 21가닥 아닌가요?
맞아요
우선경보방식은 지하층은 경종은 추가 되나요??
지하층은 층당 한개 추가가 아닌
총 한개 추가입니다.
결론 21가닥입니다.
아니요
그냥 1회선으로 봅니다
@일장 지하 백층이라도 경종과 싸이렌은 한가닥으로 알고 있는데..
저는 경종 추가 해서 답을 적었습니다.
지하 경종2.
맞네요 잘못 계산 했네요 제가 틀렸습니다.
17번그림이 무슨 문제죠
내화배선 내열배선 그리는 문제요
예
10번 답이 정확히 무엇입니까?
글쓴이 분의 내용이 정답같습니다.
제가 적어 넣은게 맞는것 같은데요
기억이 안나서 5도이상 (직각 또는 직각에 가까운)으로.ㅎㅎ
저는 이렇게 답안했읍니다
1번: 3번째항: 절연된 충전부와 외함사이.... 절연된 전선과 전선사이
3번 ; 축전지,전기저장장치,20분,60분
6번: 화재발생시 연소생성물인 연기가 공기흡입구 및 흡입배관을 통하여 이송되면 이를 감지부가 감지하여 제어부에 신호를 보내면 제어부에서 화재발생신호를 수신기에 보냄,120초
8번: 커플링, 부상, 로크너트
9번: elb,eld,zct,ms
11번:감지기회로가 동시에 수회선 작동하더라도 수신기에 이상이 없는지의 여부 확인으로 적었네요
14번: 1초(ㅋㅋ R형이 고가인것을 생각해서)
15번문제: 6번항은 21가닥
16번:장점:퓨즈가 내장되지않아 반영구적이다
나머지는 대동소이 하며 시퀀스 및 내화내열배선은 맟음
동시작동시험에 관한것도 있지 않았나요?
축전지와 예비전원충전장치 입니다
17번 내열배선 그리는거 점수가 몇점인가요?
5점 입니다.