저압을 받는 신축건물입니다. 대지에 바로 접지봉만 심어서 접지를 할 것인데..
1종,2종 접지하는 시공방법이 봉 가운데 기준으로 상,하,좌,우 1,800mm 4개심고 가운데 1,000mm 하나심고
가운데 봉기준으로 간격은 2m씩 뛰워서 심는게 맞는것인지...
3종접지 시공방법이 접지함에서 접지선이 와서 1,000mm 3개 심는게 맞는지 울 선배님들의 조언을 구합니다.
(1,000mm 봉)
3종접지 ㅣ
ㅣ(2m간격)
ㅣ
접지함에서 접지봉으로------------ㅣ---------------------------(1,000mm봉)
ㅣ (2m간격) ㅣ
ㅣ(2m간격)
ㅣ
(1,000mm봉)
시공 사진 있으시면 더욱 감사하겠습니다. 4개선 겹쳐지는 부위는 동스리브로 접속.
첫댓글 대부분 접지저항값만 제대로 나오면 돼든데요 ㅎㅎ
저도 그렇게 생각합니다...간격을 2m로 띄우고 삼각형 모양으로 하는것도 접지저항값을 잘 얻기위한 하나의 방법에 불과하지요...무엇보다 중요한것은 그 접지 장소의 대지의 상태가 참 중요하다고 생각합니다...한개를 박아도 값만 잘 나온다면야 ...문제될것이 없지요...
맞아요,어떠한 현태이든 규정값을 잘 얻기위한 시공법입니다.요즘은 통합접지로 2오옴이하 까지요구하는 추세이다보니 보링접지 까지해야 하는 경우가....좌우간 접지는 중요한 부분입니다...
음.. 접지... 우리도 공사해야 되는데.. 원.. 경험이 없어서리..ㅠㅠ
접지는 접지봉 많이 밖는다고 원하는 저항 숫치가 나오는게 아닙니다.
접지공사의 정도는 없는것으로 사료됩니다, 조건에 따라서 금액이 많이 소요 될수도 적게 될수도 있습다.
물론 교범에 나와 있는것도 중요하지만 경험이 중요하지요.
중요한것은 우선의 접지값을 잡는것도 중요하지만 장기적으로 적정한 수치값이 유지되는 것이 중요하지요.
접속부위에 부식이 가지않이하도록 조치를 잘하시옵고.....