23번은 답이2번
10번도 답이2번입니다
궁금한것은 풀이보시면 아시겠다만
23번은 2차를 1차쪽으로바꾸고 바로 전압을구해서
전력을구하니 답이나오는데요
10번은 2차를 1차쪽으로바꾸고 바로 전압을구하니
답이안나오네요
10번에 100볼트나와야 정답인데
50볼트가나와서 그 50볼트를 다시2차쪽으로보내니 권수비에의해 100볼트가 되었습니다.
왜 23번과10번은 다르게문제를풀까요?
23번이 단권변압기라는 특이성을가지고있어서 그렇게 푸는건가요?
카페 게시글
Q&A 게시판
단권변압기와 일반변압기의차이? 질문입니다
도농리거
추천 0
조회 699
20.06.04 23:58
댓글 4
다음검색
첫댓글 단권변압기에서, 등가회로로 구한 전압은 실제 걸리는 전압과는 다릅니다.
마찬가지로 일반변압기에서, 등가회로로 저항에서의 전력을 구한다면 실제와 같을 겁니다.
음 요약하자면
단권변압기는 2차측전압을물어봐고
그냥 1차측으러전환시켜서 그곳전압을구해도되고
일반젼압기는
2차측전압을물어보면
1차측전압을구했더라도
다시 2차측으로변환해야한다
그말씀이시죠?
@도농리거 전 단권변압기나 일반변압기나 똑같다는걸 말하고싶었던고에요.
만약 단권변압기에서 R에 걸리는 '전압'을 물어봤다면 (2차를 1차로 바꾼)등가회로에서 구한 50sqrt(2)가 아니라 10sqrt(2)가 답인 것처럼...
전압은 권선비을 나눠줘야 정답이지만, 전력은 등가회로에서의 전류 전압 저항으로 구해도 똑같습니다.
@달덩이a 아 전압전력차이군요....
감사합니다 ~~~