이문제에서 배전반에서 전류가 734.81이나오는데G3에도 G4에도 정격전류 800짜리가있는데왜 G2의 800을 선정하는 이유가궁금합니다..
첫댓글 G2타입으로 하면 AF AT를 모두 충족할수있는 범위에 속해서 그런거 아닐까요...^^
저도 이게 궁금해서 강의를 다시 돌려봐도 별말씀없이 G2라고 하셔서 곰곰히 생각해봤는데,문제에 ACB의 최소 규격을 구하라고 했습니다. 이 말은 다시 말하면 800A의 과전류 트립장치를 가진 기중 차단기를 선정하면 되는건데, 문제에는 G2는 각각 400, 630, 800 세가지 종류를 트립 시킬수 있고, G3, G4 도 각각 세가지 종류의 트립 전류를 사용하고있지만 그중에 가장 규격이 작은 것이 G2 라서 그런거라는 생각이 드네요 ㅎ
첫댓글 G2타입으로 하면 AF AT를 모두 충족할수있는 범위에 속해서 그런거 아닐까요...^^
저도 이게 궁금해서 강의를 다시 돌려봐도 별말씀없이 G2라고 하셔서 곰곰히 생각해봤는데,
문제에 ACB의 최소 규격을 구하라고 했습니다. 이 말은 다시 말하면 800A의 과전류 트립장치를 가진 기중 차단기를 선정하면 되는건데, 문제에는 G2는 각각 400, 630, 800 세가지 종류를 트립 시킬수 있고, G3, G4 도 각각 세가지 종류의 트립 전류를 사용하고있지만 그중에 가장 규격이 작은 것이 G2 라서 그런거라는 생각이 드네요 ㅎ