수신기에서 주경종이 작동했는데도 수신기에 화재 표시가 확인이 안뜨는데 어떻게 확인할수 있나요..
왜이런 현상이 있나요..감이안오는데요..
수신기에 벨이울려도 화재표시가 확인이 안될수도 있나요..
첫댓글 R형인가요 P형인가요? 램프시험해서 LED나갔나 보세요
p형 수신기 입니다. 각 계단발신기에서 시험해보니 램프는 정상으로 점등이 되고요..이상하게도 경종이 순간작동이 되는데 화재표시는 확인이 안되네요..수신기에 화재구역 표시램프가 작동이 되야 하는데요..표시가 없어요..
주경종이 일순간만울리고(수신기 조작안한상태로) 안울리나요? 울리는 데시벨은 화재시와 같나요? 주경종의 결선이 전화에 접속되어있지는 않나요? 여러가지 확인해봐야하는데 윗글로는 부족하네요
가끔 띠링 하고 순간 울리고 마네요. 표시도 없고.수신기에는 오보감지기가 있긴한데..그것이 작동해서 순간 작동할때는 오보감지기가 작동해서 정상상태로 복구를 시켜주는게 아닌가 하네요..그리고 답변 고맙습니다..
축적을 걸어놔서 순간동작후없어지는군요. 한번동작된감지기의 오작은 계속될수있으니 상주시 축척풀어놓으시고 주,지구경종잡아놔서 화재창에서 확인할수있도록 해놓으면 찾겠네요
잘 알겠습니다..속이 시원하네요..그렇게 한번 해보지요..즐거운 하루 되세요..
자동복구 스위치를 눌러놓으신거 같은데
정상입니다..
첫댓글 R형인가요 P형인가요? 램프시험해서 LED나갔나 보세요
p형 수신기 입니다. 각 계단발신기에서 시험해보니 램프는 정상으로 점등이 되고요..이상하게도 경종이 순간작동이 되는데 화재표시는 확인이 안되네요..수신기에 화재구역 표시램프가 작동이 되야 하는데요..표시가 없어요..
주경종이 일순간만울리고(수신기 조작안한상태로) 안울리나요? 울리는 데시벨은 화재시와 같나요? 주경종의 결선이 전화에 접속되어있지는 않나요? 여러가지 확인해봐야하는데 윗글로는 부족하네요
가끔 띠링 하고 순간 울리고 마네요. 표시도 없고.수신기에는 오보감지기가 있긴한데..그것이 작동해서 순간 작동할때는 오보감지기가 작동해서 정상상태로 복구를 시켜주는게 아닌가 하네요..그리고 답변 고맙습니다..
축적을 걸어놔서 순간동작후없어지는군요. 한번동작된감지기의 오작은 계속될수있으니 상주시 축척풀어놓으시고 주,지구경종잡아놔서 화재창에서 확인할수있도록 해놓으면 찾겠네요
잘 알겠습니다..속이 시원하네요..그렇게 한번 해보지요..즐거운 하루 되세요..
자동복구 스위치를 눌러놓으신거 같은데
정상입니다..