1.(6점) 감지기 절연저항 구하는 문제
① 직류 500v 절연저항계
② 50M옴 이상
③ 절연된 단자간, 단자와 외함간
2.(6점) 분배기 : 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것으로 임피던스 매칭과 신호균등분배를
위해 사용하는 장치
분파기 : 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기위해 사용하는 장치
혼합기 : 두가지 이상의 입력 신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치
3.(5점) 비상조명등 설치기준
1) 틀림
2) 틀림
3) 틀림
4) 20분
5) 60분
4.(4점) ①고정접점 ②다이아프램 ③감열실 ④리크공
5.(6점) 송배전식 : 도통시험을 용이하게 하기 위해 배선의 도중에 분기하지 않는 방식
교차회로방식 : 하나의 경계구역이 감지기 회로를 2회선 설치하고 인접한 감지기가 동시에 작동할때 소방설비가
작동하는 방식
교차회로 방식 적용설비 : ①분말 소화설비
②할론소화설비
③이산화탄소 소화설비
④준비작동식 스프링클러설비
⑤일제살수식 스프링클러설비
6.(5점) 공기흡입형 광전식감지기 관련
- 소설씀
- 시간 : 120초
7.(4점) 내화구조 4.5m 차동식1종 감지기 조건
500/45 = 11.11개
12개
8.(3점) 금속관 상호접속 : 커플링(관이 고정되어 있지않을때) 유니언커플링 (관이고정되어 있을때)
절연 피복 보호 : 부싱
금속관과 박스를 접속 : 로크너트
9.(4점) 누전차단기 : CB 누전경보기 : ELD 영상변류기 : ZCT 전자접촉기 : MC
10.(10점) 공기관식 차동식 분표형 감지기의 설치기준
① 틀림
② 틀림
③ 100m 이하라고 안씀
④ 틀림
⑤ 1.5m 이하라고 안씀
11.(3점) 동시작동시험 목적 : 감지기회로가 동시에 5회선을작동하더라도 수신기의 기능에 이상이
없는지 확인
12.(6점) 공통선시험 목적 : 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 적정여부를 확인
시험방법 ① 수신기 내에 접속단자 공통선 1선 제거
② 회로도통시험의 예에 따라 도통시험스위치를 누른후 회로선택스위치를 차례로 회전
③ 전압계 와 표시등을 확인하여 단선을 지시한 회전수 확인
13.(7점)감지기 가닥수
맞음.
14.(6점) R형 수신기 ① 다중접점 방식
② 전회로 고유신호
③ 10초
15.(8점) 발신기 가닥수
맞음
16.(7점) 시퀀스 도면
① NFB - 배선용차단기 (노퓨즈브레이커)
장점 - 안전하게 동작시킨다
② 주회로 49 : 열동계전기
③ 그림 - 맞음
17.(5점) 옥내소화전설비 배선공사
맞음
18.(5점) 역률 개선 전력용 콘덴서 구하는 문제
25.47KVA
첫댓글 합격하실것 같네요. 공통선문제 부분점수에 따라 75 +,-3점 정도로 갈릴것 같은데요.
70점대 중반을 바라보는 답안이신 듯 합니다.
감사합니다 혹시 시퀀스 그리는문제에서 주회로 쪽에 펌프 그려져 있었나요?
@한방에 네 그려져 있었어요
@Haenuli 네 감사합니다
계산문제가 중간풀이 소숫점 4자리에서 반올림 3자리를 가지고 계산해야 25.47이 나오던데 문제도중 둘째자리까지 하면 25.2가 나옵니다 저는 이렇게 풀이를~풀이도중에는 넷째자리에서 반올림 3째자리로 계산해라는 단서조항 이 있었습니까?루트 0.19는 0.4358 인데0.44가아니라 0.436 으로 해야 25.47이 나옵니다0.484도 0.48이 아닌 0.484로 해야 25.47이나옵니다 궁금 궁금 절실 합니다 시퀀스에서 PB 표시가 ㅏ 인데 ㅣ 이렇게 그렸으면 오답입니까?
계산기 두드린 결과 반올림 없이 25.47 나옵니다 pb는 ㅏ 아니면 틀린겁니다
답변 고맙습니다ㅎ~