차단기들을 설치해 봤는데 왼쪽 3상만 전기가 안들어와요제 생각에메인의 검정 빨강 황동이 왼쪽 3상차단기의윗쪽부터 순서대로 연결 되야 하는건가요?(현재 사진의 역순으로)
첫댓글 결선은 이상없습니다아마도 차단기 문제인듯합니다두개의 삼상차단기를 바꿔서 결선해보면 확실하게 확인할 수 있을겁니다
감사합니다지하수 수중펌프에 연결하여 사용중이었는데혹시 3상 사진의 load쪽 배선 순서는 상관없읍니까?차단기는 새것 사온거라서요
수중 펌프가 동작되는데 물이 안올라온다면 차단기2차측선을 2가닥만 바꿔서 결선해보세요
아니요수중펌프 컨트롤박스에 아예 전원이 안들어와요 바빠서 그동안 전봇대함에서 직접 끌어다 쓰다가 겨우 사진처럼 만들어서 왼쪽3상차단기에서 끌어다가 연결했는데수중펌프 컨트롤박스에 전원이 안들어와요
@푸른소나무1 그럼 차단기 문제인듯 합니다.혹시 테스터기가 있다면 동력선에서 찍어보시고, 차단기 통과한선 찍어보세요~~.동력선들 두선씩 찍어보면 됩니다.아마도 차단기 문제(불량)일듯 합니다.
@빈센트김 감사합니다테스터기는 사용할줄 몰라서차단기를 교체해보겠읍니다
@푸른소나무1 그럼 사진에 보이는 오른쪽 차단기에 연결해보세요~~
@빈센트김 오른쪽은 급수펌프에 연결했는데 잘 작동합니다
@푸른소나무1 용량이 크면 같이 연결해서 펌프가 작동되면 차단기가 나쁜거니까 오른쪽에 펌프선 연결해서 테스트해보세요~~^^
@빈센트김 네 감사합니다농장에 나가서 해보겠읍니다
삭제된 댓글 입니다.
오른쪽은 사용돠고 왼쪽이 전원이 안들어옵니다
4선 전원 끄고 -왼쪽 키고 도통 시험하면 확인 됨니다 ..
선배님들 감사합니다귀한 정보로 오늘 정상화 했읍니다회전방향도 바꿔서 확인 했구요도움으로 차단기 연결 방법은 어느정도 이해한것 같읍니다다들 감사합니다^^*
3상380V 수중모터 이면 1차 부스바 부터 결선이 잘못 되었네요
첫댓글 결선은 이상없습니다
아마도 차단기 문제인듯합니다
두개의 삼상차단기를 바꿔서 결선해보면 확실하게 확인할 수 있을겁니다
감사합니다
지하수 수중펌프에 연결하여 사용중이었는데
혹시 3상 사진의 load쪽 배선 순서는 상관없읍니까?
차단기는 새것 사온거라서요
수중 펌프가 동작되는데 물이 안올라온다면 차단기2차측선을 2가닥만 바꿔서 결선해보세요
아니요
수중펌프 컨트롤박스에 아예 전원이 안들어와요
바빠서 그동안 전봇대함에서 직접 끌어다 쓰다가 겨우 사진처럼 만들어서 왼쪽3상차단기에서 끌어다가 연결했는데
수중펌프 컨트롤박스에 전원이 안들어와요
@푸른소나무1 그럼 차단기 문제인듯 합니다.
혹시 테스터기가 있다면 동력선에서 찍어보시고, 차단기 통과한선 찍어보세요~~.
동력선들 두선씩 찍어보면 됩니다.
아마도 차단기 문제(불량)일듯 합니다.
@빈센트김 감사합니다
테스터기는 사용할줄 몰라서
차단기를 교체해보겠읍니다
@푸른소나무1 그럼 사진에 보이는 오른쪽 차단기에 연결해보세요~~
@빈센트김 오른쪽은 급수펌프에 연결했는데 잘 작동합니다
@푸른소나무1 용량이 크면 같이 연결해서 펌프가 작동되면 차단기가 나쁜거니까 오른쪽에 펌프선 연결해서 테스트해보세요~~^^
@빈센트김 네 감사합니다
농장에 나가서 해보겠읍니다
삭제된 댓글 입니다.
오른쪽은 사용돠고 왼쪽이 전원이 안들어옵니다
4선 전원 끄고 -왼쪽 키고 도통 시험하면 확인 됨니다 ..
선배님들 감사합니다
귀한 정보로 오늘 정상화 했읍니다
회전방향도 바꿔서 확인 했구요
도움으로 차단기 연결 방법은 어느정도 이해한것 같읍니다
다들 감사합니다^^*
3상380V 수중모터 이면 1차 부스바 부터 결선이 잘못 되었네요