안녕하세요? 계기용 변류기 CT 질문 있습니다.
변류기 사용시 2차측 전류계를 교체할 때는 반드시 2차측을 단락해야 하며, 개방시 1차측 부하전류가 모두 여자 전류로 변화하여 2차측에 큰 전압이 유기되어 권선 소선이 발생할 수 있다고 배웠습니다.
그런데 개방이 되면 부하전류가 왜 모두 여자전류로 변하고, 단락을 시키면 왜 이렇게 되지 않는지는 책을 봐도 안나오네요.
여러 선배님, 선생님께 가르침 부탁 드립니다.
감사합니다.
첫댓글 관련내용을 이해하시려면 변압기 이론을 아셔야 합니다.2차측을 단락하고 1차측에 부하전류가 흐르면 1차측 부하전류에 의한 자속이 발생하고,그에 따라 2차측에는 기전력이 발생하고 전류가 흐르게 됩니다.이 2차측에 흐르는 전류에 의하여 1차측 발생의 반대방향에 자속이 발생하여서로 상쇄하게 되므로, 1차측에는 작은 여자전류만 흐르게 됩니다.2차측을 개방할 경우 상쇄하는 자속발생이 생기지 않으므로,부하전류가 모두 여자전류가 됩니다.
아, 그렇군요. 항상 친철한 설명 감사합니다.
첫댓글 관련내용을 이해하시려면 변압기 이론을 아셔야 합니다.
2차측을 단락하고 1차측에 부하전류가 흐르면 1차측 부하전류에 의한 자속이 발생하고,
그에 따라 2차측에는 기전력이 발생하고 전류가 흐르게 됩니다.
이 2차측에 흐르는 전류에 의하여 1차측 발생의 반대방향에 자속이 발생하여
서로 상쇄하게 되므로, 1차측에는 작은 여자전류만 흐르게 됩니다.
2차측을 개방할 경우 상쇄하는 자속발생이 생기지 않으므로,
부하전류가 모두 여자전류가 됩니다.
아, 그렇군요. 항상 친철한 설명 감사합니다.