검색을 해보니 지락전류란 도체가 땅에 떨어져 지면으로 흐르는 고장 전류. 전기 기기의 절연이 어떤 원인으로 나빠져, 내부의 충전 부분에서 외부의 노출 비충전 부분으로 전기가 누설될 때 흐르는 전류도 포함된다.
라고 되어 있습니다.
3상 4선식에는 중성선이 있어서 지락전류가 크기 때문에 영상전류 지락전류를 쉽게 검출할 수있다는게 무슨 말인가요? 중성선이 바닥에 접지 되어있으면 고장전류인 지락전류가 타고 올라와서 더 안 좋은 거 아닌가요?
또한
3상 3선식은 지락전류가 약하기 떄문에 추가적으로 검출 가능한 기기를 달아줘야한다는데
지락전류가 고장 전류라면 약한게 좋은거 아닌가요?
공부하는데 용어와 의미가 정리가 안되네요ㅠ
첫댓글 지락전류가 크면 기기에 부담은 가지만 계전기가 확실한 동작을 할수있습니다.
약하게 흐르면 계전기가 작동을 하지 않을수있습니다.
질문1.
1) 중성점 직접접지의 경우 지락사고시 중성점 접지선에 큰 전류가 흐르게 되므로 고장여부 판단이 쉽습니다.
2) 지락전류가 흐르면 차단기가 차단을 합니다.
질문2.
1) 지락전류가 작게 되면 고장여부 판단이 어렵습니다.
2) 차단해야할 고장을 차단하지 못하는 경우도 발생할 수 있습니다.