• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
발송배전기술사
 
 
 
카페 게시글
묻고답하기 스크랩 절연내력
cops 추천 0 조회 206 11.03.14 21:10 댓글 0
게시글 본문내용

 

절연내력 시험

 

(1) 교류전압에서는 1분간

(2) 직류전압에서는 10초간

 

공칭전압의 구분[㎸]

절연계급의

구분

시험전압

교류[㎸]

직류[㎸]

3.3

A

16

45

B

10

30

6.6

A

22

60

B

16

45

11

A

28

90

B

28

75

22

A

50

150

B

50

125

C

50

180

33

A

70

200

B

70

170

C

70

240

66

A

140

350

C

140

420

77

A

160

400

C

160

480

 

 

A : B 또는 C 이외의 경우

B : 뇌서지전압의 침입이 적은경우 또는 피뢰기등의 보호장치에 의해서 이상전압이 충분히 낮게 억제되는 경우

C : 피뢰기등의 보호장치의 보호범위 외에 시설되는 경우

 

 

기구 등의 전로의 절연내력

 

종 류

시 험 전 압

1. 최대 사용전압이 7kV 이하인 기구 등의 전로

최대 사용전압이 1.5배의 전압(직류의 충전 부분에 대하여는 최대 사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압) (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)

2. 최대 사용전압이 7kV를 초과하고 25kV 이하인 기구 등의 전로로서 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선에 다중접지하는 것에 한한다)에 접속하는 것.

최대 사용전압의 0.92배의 전압

3. 최대 사용전압이 7kV를 초과하고 60kV 이하인 기구 등의 전로(2란의 것을 제외한다)

최대 사용전압의 1.25배의 전압

(10,500V 미만으로 되는 경우에는 10,500V)

4. 최대 사용전압이 60kV를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점 비접지식 전로(전위변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다. 8란의 것을 제외한다)에 접속하는 것.

최대 사용전압의 1.25배의 전압

5. 최대 사용전압이 60kV를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점 접지식전로(전위변성기를 사용하여 접지하는 것을 제외한다)에 접속하는 것.(7란과 8란의 것을 제외한다)

최대 사용전압의 1.1배의 전압

(75kV 미만으로 되는 경우에는 75kV)

6. 최대 사용전압이 170kV를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점직접접지식 전로에 접속하는 것(7란과 8란의 것을 제외한다)

최대 사용전압의 0.72배의 전압

7. 최대 사용전압이 170kV를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점직접접지식 전로 중 중성점이 직접접지 되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소의 전로에 접속하는 것(8란의 것을 제외한다).

최대 사용전압의 0.64배의 전압

8. 최대 사용전압이 60kV를 초과하는 정류기의 교류측 및 직류측 전로에 접속하는 기구 등의 전로

교류측 및 직류 고전압측에 접속하는 기구 등의 전로는 교류측의 최대 사용전압의 1.1배의 교류전압 또는 직류측의 최대 사용전압의 1.1배의 직류전압

직류 저압측전로에 접속하는 기구 등의 전로는 제13조제2항에 규정하는 계산식으로 구한 값.

 

 

피뢰기

정격전압

(실효값)

[kV]

상용주파

방전

개시전압

(실효값)

[kV]

내전압[kV]

충격방전

개시전압

(파고값)[kV]

제한전압(파고값)

[kV]

상용주파

전압

(실효값)

[kV]

충격전압(파고값)[kV]

1.2×

50㎲

250×

2500㎲

1.2×

50㎲

250×

2500㎲

10㎄

5㎄

2.5㎄

7.5

11.25

21

(20)

60

-

27

-

27

27

27

9

13.5

27

(24)

75

-

32.5

-

-

-

32.5

12

18

50

(45)

110

-

43

-

43

43

-

18

27

42

(36)

125

-

65

-

-

-

65

21

31.5

70

(60)

120

-

76

-

76

76

-

24

26

70

(60)

150

-

87

-

87

87

-

72

75

112.5

175

(145)

350

-

270

-

270

270

-

138

144

207

325

(325)

750

-

460

-

460

-

-

288

432

450

(450)

1175

950

725

695

690

-

-

 

 

 전로의 절연저항 및 절연내력

 

전 로 의 종 류

시 험 전 압

1. 최대사용전압 7kV 이하인 전로

최대사용전압의 1.5배의 전압

2. 최대사용전압 7kV 초과 25kV 이하인 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선을 다중접지 하는 것에 한한다)

최대사용전압의 0.92배의 전압

3. 최대사용전압 7kV 초과 60kV 이하인 전로(2란의 것을 제외한다)

최대사용전압의 1.25배의 전압(10,500V 미만으로 되는 경우는 10,500V)

4. 최대사용전압 60kV 초과 중성점 비접지식전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다)

최대사용전압의 1.25배의 전압

5. 최대사용전압 60kV 초과 중성점 접지식 전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것 및 6란과 7란의 것을 제외한다)

최대사용전압의1.1배의 전압

(75kV 미만으로 되는 경우에는 75kV)

6. 최대사용전압이 60kV 초과 중성점 직접접지식 전로(7란의 것을 제외한다)

최대사용전압의 0.72배의 전압

7. 최대사용전압이 170kV 초과 중성점 직접 접지식 전로로서 그 중성점이 직접 접지되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소에 시설하는 것.

최대사용전압의 0.64배의 전압

8. 최대사용전압이 60kV를 초과하는 정류기에 접속되고 있는 전로

교류측 및 직류 고전압측에 접속되고 있는 전로는 교류측의 최대사용전압의 1.1배의 직류전압

직류측 중성선 또는 귀선이 되는 전로(이하 이장에서 “직류 저압측 전로”라 한다)는 아래에 규정하는 계산식에 의하여 구한 값

 

 

기구 등의 전로의 절연내력

 

종류

시험전압

 

1. 최대사용전압이 7,000V 이하인 기구 등의 전로

 

 

최대사용전압이 1.5배의 전압(직류의 충전 부분에 대하여는 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압) (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)

 

 

2. 최대사용전압이 7,000V를 초과하고 25,000V 이하인 기구 등의 전로로서 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선에 다중접지하는 것에 한한다)에 접속하는 것

 

 

최대사용전압의 0.92배의 전압

 

3. 최대사용전압이 7.000V를 초과하고 60,000V 이하인 기구 등의 전로(2란의 것을 제외한다)

 

 

최대사용전압의 1.25배의 전압

(10,500V 미만으로 되는 경우에는 10,500V)

 

4. 최대사용전압이 60,000V를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점 비접지식 전로(전위변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다. 8란의 것을 제외한다)에 접속하는 것

 

최대사용전압의 1.25배의 전압

 

5. 최대사용전압이 60,000V를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점 접지식전로(전위변성기를 사용하여 접지하는 것을 제외한다)에 접속하는 것(7란과 8란의 것을 제외한다)

 

최대사용전압의 1.1배의 전압

(75,000V 미만으로 되는 경우에는 75,000V)

 

6. 최대사용전압이 170,000V를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점직접접지식 전로에 접속하는 것(7란과 8란의 것을 제외한다)

 

 

최대사용전압의 0.72배의 전압

 

7. 최대사용전압이 170,000V를 초과하는 기구 등의 전로로서 중성점직접접지식 전로 중 중성점이 직접접지되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소의 전로에 접속하는 것(8란의 것을 제외한다)

 

최대사용전압의 0.64배의 전압

 

8. 최대사용전압이 60,000V를 초과하는 정류기의 교류측 및 직류측 전로에 접속하는 기구 등의 전로

 

교류측 및 직류 고전압측에 접속하는 기구 등의 전로는 교류측의 최대사용전압의 1.1배의 교류전압 또는 직류측의 최대사용전압의 1.1배의 직류전압

 

 

직류 저압측전로에 접속하는 기구 등의 전로는 제13조 제3항에 규정하는 계산식으로 구한 값

 

 

 

변압기 전로의 절연내력

 

권선의 종류

시험전압

시험방법

 

1. 최대사용전압 7,000V 이하

 

최대 사용 전압의 1.5배의 전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V) 다만, 중성점이 접지되고 다중접지된 중성선을 가지는 전로에 접속하는 것은0.92배의전압(500V미만으로 되는경우에는 500V)

 

 

시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.

 

2.최대사용전압 7,000V 초과 25,000V이하의 권선으로서 중성점접지식전로(중선선을가지는 것으로서 그 중성선에 다중접지를 하는 것에 한한다)에 접속하는 것

 

 

최대 사용 전압의 0.92배의 전압

 

3.최대사용전압 7,000V 초과 60,000V 이하의 권선(2란의 것을 제외한다)

 

 

최대사용전압의 1.25배의 전압 (10,500V 미만으로 되는 경우에는 10,500V)

 

 

4.최대사용전압이 60,000V를 초과하는 권선으로서 중성점 비접지식 전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다.8란의 것을 제외한다)에 접속하는 것

 

 

최대사용전압의 1.25배의 전압

 

5.최대사용전압이 60,000V를 초과하는 권선(성형결선, 또는

스콧결선의 것에 한한다)으로서 중성점 접지식 전로(전위 변성기를 사용하여 접지 하는 것, 6란 및 8란의 것을 제외한다)에 접속하고 또한 성형결선(星形結線)의권선의 경우에는 그 중성점에, 스콧결선의 권선의 경우에는 T좌 권선과 주좌 권선의 접속점에 피뢰기를 시설하는 것

 

최대사용전압의1.1배의 전압

(75,000V 미만으로 되는 경우에는 75,000V)

 

시험되는 권선의 중성점단자(스콧결선의 경우에는 T좌권선과 주좌권선의 접속점 단자 이하 이항에서 같다) 이외의 임의의 1단자, 다른 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각권선)의 임의의 1단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자 이외의 각 단자에 3상교류의 시험 전압을 연속하여 10분간 가한다. 다만,3상교류의시험전압 가하기 곤란할 경우에는 시험되는 권선의 중성점 단자 및 접지되는 단자 이외의 임의의 1단자와 대지간에 단상교류의 시험전압을 연속하여 10분간 가하고 다시 중성점 단자와 대지간에 최대사용전압의 0.64배(스콧 결선의 경우에는 0.96배)의 전압을 연속하여 10분간 가할 수 있다.

 

 

6.최대사용전압이 60,000V를 초과하는 권선(성형결선의 것에한한다. 8란의 것을 제외한다)으로서 중성점 직접접지식전로에접속하는 것.

다만, 170,000V를 초과하는 권선에는 그 중성점에 피뢰기를 시설하는 것에 한한다.

 

최대사용전압의 0.72배의 전압

 

시험되는 권선의 중성점단자, 다른 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선)의 임의의 1단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자이외의 임의의 1단자와 대지간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다. 이 경우에 중성점에 피뢰기를 시설하는 것에 있어서는 다시 중성점 단자의 대지간에 최대사용전압의 0.3배의 전압을 연속하여 10분간 가한다.

 

 

7.최대사용전압이 170,000V를 초과하는 권선(성형결선의 것에 한한다. 8란의 것을 제외한다)으로서 중성점직접접지식 전로에 접속하고 또한 그 중성점을 직접 접지하는 것

 

최대사용전압의 0.64배의 전압

 

시험되는 권선의 중성점 단자, 다른 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는각권선)의 임의의 1단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자 이외의 임의의 1단자와 대지간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.

 

 

8.최대사용전압이 60,000V를 초과하는 정류기에 접속하는 권선

 

 

정류기의 교류측의 최대사용전압의 1.1배의 교류전압 또는 정류기의 직류측의 최대사용전압의 1.1배의 직류전압

 

 

시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.

 

9.기타 권선

 

최대사용전압의 1.1배의 전압

(75,000V 미만으로 되는 경우는75,000V)

 

 

시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.

 

 

 회전기 및 정류기의 절연내력

 

종류

시험전압

시험방법

발전기.전동기.조상기.기타회전기(회전변류기를제외한다)

최대사용전압 7,000V이하

최대사용전압의 1.5배의 전압(500V미만으로 되는 경우에는 500V)

권선과 대지간에 연속하여 10분간 가한다.

최대사용전압 7,000V 초과

최대사용전압의 1.25배의 전압(10,500V미만으로 되는 경우에는 10,500V)

회전변류기

직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)

최대사용전압이 60,000V

이하

직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)

충전부분과 외함간에 연속하여 10분간 가한다.

최대사용전압 60,000V초과

교류측의 최대사용전압의 1.1배의 교류전압 또는 직류측의 최대사용전압의 1.1배의 직류전압

교류측 및 직류고전압측단자와 대지간에 연속하여 10분간 가한다.

 

 
다음검색
댓글
최신목록