출처: 위험물관리 원문보기 글쓴이: 김철권
특성 |
수계 소화약제 |
가스계 소화약제 | |||
물 |
포 |
이산화탄소 |
할로겐화합물 |
분말 | |
주된 소화 효과 |
냉각 |
질식, 냉각 |
질식, 냉각 |
부촉매 |
질식, 부촉매 |
소화속도 |
느리다 |
느리다 |
빠르다 |
빠르다 |
빠르다 |
냉각 효과 |
크다 |
크다 |
적다 |
적다 |
극히 적다 |
재발화 위험성 |
적다 |
적다 |
있다 |
있다 |
있다 |
대응하는 화재규모 |
중형~대형 |
중형~대형 |
소형~중형 |
소형~중형 |
소형~중형 |
사용 후의 오염 |
크다 |
매우 크다 |
전혀 없다 |
극히 적다 |
적다(1) |
적응 화재 |
A급 |
A, B급 |
B, C급(2) |
B, C급(2) |
(A), B, C급(3) |
(1) 분말은 털면 떨어지기 때문에 일반적으로 오염의 정도는 적지만 정밀 기기류나 통신 기기
등에는 적합하지 않다.
(2) 밀폐 상태에서 방출되는 경우에는 일반화재에도 사용이 가능하다.
(3) ABC 분말 소화약제는 일반화재에도 적용되지만 분말이 도달되지 않는 대상물에는 부적당하다.
#물의 소화효과
1) 냉각효과 : 물의 소화효과 중 가장 대표적인 효과. 다른 소화약제에 비해 비열과 증발잠열이 크다.
2) 질식효과 : 100℃의 물이 100℃의 수증기로 변하면 체적이 약 1600배 정도 늘어나 화재 현장의 공
기를 대체하거나 희석시켜 질식 효과를 나타낸다. 유류화재시 무상(안개형태) 주수
해야 한다.
3) 유화효과 : 물의 미립자가 기름의 연소면을 두드려서 표면을 유화상으로 하여 가연성 증기의 발생
을 억제함으로써 기름의 연소성을 상실시키는 효과를 말한다. 에멀젼효과라고도 한
다.
4) 타격 및 파괴효과 : 물을 봉상(굵은물줄기형태)이나 적상(스프링쿨러헤드의 주수형태, 살수)으로 주수하면 가연물은 파괴되어 연소가 중단된다. 그러나 유류화재의 경우에는 봉상으로 주수하면 거품이 격렬하게 발생되기 때문에 봉상 주수는 피해야 한다.
#물의 주수방법에 따른 적용설비와 소화효과
주수방법 |
적 용 설 비 |
소 화 효 과 |
적 응 화 재 |
봉상주수 |
옥내소화전 설비 |
냉각효과, 타격 및 파괴효과 |
A급 |
적상주수 |
스프링클러 헤드 |
냉각효과, 타격 및 파괴효과 |
B급 |
무상주수 |
물분무헤드 |
질식, 냉각, 유화효과 |
A, B, C급 |
#포 소화약제
대분류 |
중분류 |
소분류 |
비 고 |
화학포 |
6NaHCO3+A12(SO4)3·18H2O → 3Na2SO4+2Al(OH)3+6CO2+18H2O (질식) (냉각) 화학포는 1986년부터는 사용하지 않음. | ||
기계포 (공기포) |
단백계 |
단백포 |
팽창비 20미만(저팽창포) |
불화단백포 |
팽창비 20미만(저팽창포) | ||
계면활성제계 |
합성계면활성제포 |
팽창비 80이상 1000미만(고팽창포) | |
수성막포 |
팽창비 20미만(저팽창포) | ||
내알코올포 (수용성액체용포) |
팽창비 20미만(저팽창포) | ||
기계포는 팽창비에 따라 저팽창포, 중팽창포, 고팽창포로 나눠지는데, 우리나라는 중팽창포의 구분이 없이, 저팽창포와 고팽창포의 2가지로 구분하고 있다. 저팽창포 : 팽창비 20미만 고팽창포 : 팽창비 80 이상 250 미만 (제1종) 팽창비250 이상 500 미만 (제2종) 팽창비500 이상 1,000 미만 (제3종) |
#분말소화약제
주성분 |
분자식 |
약제의 착색된 색상 |
적응화재 | |
제1종 분말 |
탄산수소나트륨(중탄산나트륨,중조) (Sodium bicarbonate) |
NaHCO3 |
백색 |
B급,C급 |
제2종 분말 |
탄산수소칼륨(중탄산칼륨) (Potasium bicarbonate) |
KHCO3 |
담회색 또는 보라색 |
B급,C급 |
제3종 분말 |
제1인산암모늄(인산이수소암모늄) (Monoammonium phosphate) |
NH4H2PO4 |
담홍색 |
A급,B급,C급 |
제4종 분말 |
탄산수소칼륨과 요소와의 반응물 (KC2N2H3O3) |
KHCO3 + (NH2)2CO |
회색 |
B급,C급 |
#이산화탄소 소화약제
1.장점
1)소화 후 소화약제에 의한 오손이 없고,
2)한냉지에서도 동결될 염려가 없고,
3)전기 절연성이고, 장시간 저장해도 변화가 없고,
4)자체 압력으로 방출되기 때문에 방출용 동력이 필요하지 않는 등
2.단점
1)약제가 부족하면 재연된다
2)피부와 접촉하면 동상에 걸린다
3.사용제한
1)제5류 위험물(자기 반응성 물질)과 같이 자체적으로 산소를 가지고 있는 물질
2)CO2를 분해시키는 반응성이 큰 금속(Na, K, Mg, Ti, Zr 등)과 금속수소화물(LiH, NaH, CaH2)
3)방출시 인명 피해가 우려되는 밀폐된 지역
#할로겐화물 소화약제 (부촉매효과(억제효과), 냉각효과. 질식효과)
1040:CCl4:사염화탄소
1011:CH2ClBr:일염화일취화메탄
2402:C2F4Br2:이추화사불화에탄
1211:CF2ClBr:일취화이불화일염화메탄
1301:CF3Br:일취화삼불화메탄
#사염화탄소의 반응식
건조한 공기중 : 2CCl4 + O2 → 2COCl2 + 2Cl2
습한 공기중 : CCl4 + H2O → COCl2 + 2HCl
탄산가스 중 : CCl4 + CO2 → 2COCl2
산화제2철 : 3CCl4 + Fe2O3 → 3COCl2 + 2FeCl3
#할로겐소화약제의 구비조건
1. 증기는 공기보다 무겁고 불연성일 것
2. 기화하기 쉽고 비점이 낮으며, 기화시 증발잠열이 클 것
3. 증발 후에는 잔유물을 남기지 않을 것
#소화기구의 분류 및 종류
1.수동식 소화기 |
사람이 직접 조작하여 소화약제를 방출 |
물소화기, 산알칼리소화기 |
2.자동식 소화기 |
화재발생 또는 가연성가스 누출을 자동적으로 감지 및 경보하고 소화약제를 자동으로 방출 |
자동식 소화기 |
3.간이소화용구 |
소화기 외의 것으로서 소화약제(물제외)가 충전되어 소화용으로 사용하는 기구 |
1)소화약제에 의한 간이소화용구 가. 투척용 간이소화용구 4)자동확산 소화용구 |
#수동식 소화기
분류하는 방법에는 소화능력 단위, 소화약제 분출방법, 소화약제의 종류에 따라서 분류하고 있다
1.소화능력단위에 의한 분류 ▶ (소형소화기, 대형소화기)
2.분출방식에 의한 분류 ▶ (축압식, 가압식, 화학반응식)
3.소화약제에 의한 분류
▶(물소화기,산알칼리소화기,강화액소화기,화학포소화기,할론소화기,이산화탄소소화기, 분말소화기)
구분 종류 |
소화약제 주성분 |
소 화 효 과 |
형 식 |
물소화기 |
물 + 침윤제(인산염) + 동결방지제 |
봉상 : A급 |
가압식 |
산알카리 |
2NaHCO3+H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2↑+ 2H2O |
봉상 : A급 |
|
강화액 |
K2CO3+H2SO4 → K2SO4 + CO2↑+ H2O |
봉상 : A급 무상 : A,B,C급 |
가압식 |
화학포 |
6NaHCO3+Al2(SO4)3·18H2O→ 3Na2SO4+2Al(OH)3+6CO2↑+18H2O (질식) (냉각) |
A, B급 |
|
CO2 |
CO2 |
B, C급 |
고압가스 |
할론 |
할론1301(CF3Br), 할론1211(CF2ClBr) |
B, C급 |
축압식 |
분말 |
1종:NaHCO3, 2종:KHCO3, 3종:NH4H2PO4, 4종:KHCO3+(NH2)2CO |
B, C급 |
축압식 |
#강화액소화기
* 비중 (1.3~1.4) * PH:12 * 탄산칼륨과 물을 혼합하여 겨울철이나 한냉지에서 사용
#소화기외면에 표시할 항목
(소화기명칭, 적응화재표시. 능력단위, 사용방법, 취급주의사항, 용기합격 및 중량표시, 제조년월일)
#질식소화하기 위해 화학포를 방사할 때 조건??
1. 열에 센 막을 형성하고 유동성이 좋을 것
2. 기름보다 가벼우며 화재면에 부착성이 좋을 것
3. 바람에 응집성과 안정성이 있을 것
#포말소화기에 대하여
1. 화학포소화제의 주성분? (A제:탄산수소나트륨(중조), B제:황산알루미늄, 기포안정제)
2. 소화기를 사용하여도 효과가 있는 인화성물질의 공통된 성질?
(인화성액체는 물보다 가볍고 물에 녹기 힘들다 (비수용성일 경우))
(수용성일 경우는 내알코올포소화기를 이용)
3. 연간충전제의 교환횟수:1회
#소화기사용상 주의사항
1. 모든 화재에 유용한 만능소화기는 없다
2. 소화기는 화재초기(5분이내)에만 효과가 있고 화재가 확대되면 소화기로써 효과가 없다
3. 소화기는 대형소화설비의 대용이 될 수 없다.
4. 소화기의 구조,성능,취급법을 모르면 효과가 없다.
#소화기사용상 유의사항
1.
성능에 따라 화점가까이 접근하여 사용할 것2. 각 소화기는 적응화재에만 사용할 것
3. 소화작업은 양옆으로 골고루 비로 쓸 듯이 소화약제를 방사할 것
4. 소화시에는 바람을 등지고 풍상에서 풍하의 방향으로 소화할 것
-----------------------------------------------------------------------------------------
이상 폭격기님께서 본 자료를 올려주셨고,
크산토프로테인님과 제가 다소 보충하여 자료를 올리게 되었습니다.
이 분들에게 감사의 말씀을 전합니다.