UPS 용량계산법
소용량 (개인 및 서버용)
- 750VA : 17inch이하 모니터 + 펜티엄 본체 ( OFF-LINE 권장: 저가형)
- 1KVA : 21inch이하 모니터(2대) + 펜티엄 본체(2대) (OFF-LINE 권장: 실속형)
개인 사업자용(SOHO 용)
- 1KVA(ON-LINE 방식) : 21inch이하 모니터 + 펜티엄 본체
- 3KVA : 5 ∼ 10 user용 서버 본체 및 모니터
- 5KVA : 중소기업의 서버용 모니터 + 본체
소규모 전산실 서버용
간단한 계산방법(Computer 전용부하)
- 펜티엄 및 펜티엄급 서버 : 250W
- 모니터 : 15인치 기준 100W
- 잉크젯 프린터 : 50W
- 레이져 프린터 : 1KW
※ 펜티엄 서버 및 Computer10대, 프린터 4대
(10 ×350W) + (4 × 50W) = 3700W / 0.8 = 4625VA (4.625KVA) × 1.3 (여유율)
UPS 용량 : 7.5 KVA
참고 (일반적인 UPS 용량)
500VA(0.5KVA), 750VA(0.75KVA), 1KVA, 2KVA, 3KVA, 5KVA, 7,5KVA, 10KVA
15KVA, 20KVA, 30KVA, 50KVA, 100KVA, 150KVA, 200KVA, 300KVA,500KVA
중,대용량 UPS용량산정 방법
- 총 부하 = 총 사용용량 (단위 : VA )
(PC나 기타 사용기기 후면에 기록되어 있는 Watt의 총 합 )
※ 0.8 (부하측 역률 : 일반적인 수치임)
사용가능한 UPS의 용량 (VA) = 총사용용량 × A
※ A : 부하에 대한 예비율 및 사용내구성 환산 수치
전산시스템에 사용하는 경우 -------------------- 1.5
공장자동화의 MAIN전원에 사용하는 경우---------- 1.6
비상시 비상용 전등부하에 사용하는 경우---------- 1.3
기타 무인 장비의 부하에 사용하는 경우----------- 1.5
상기 수치는 절대적인 수치가 아니며 사용자에 따라 +0.1∼0.3을 추가
하는 경우도 있습니다.
수치에 대한 부가적인 설명은 사용용도를 확인하시기 바랍니다