1)시공공정 |
|
|
|
|
|
①철근의 부식팽창으로 콘크리트가 부풀어 오른 부위는 철거한다. |
|
|
|
②녹쓴 철근 부분을 적당한 공구로 청소후 전용하도재로 철근방청 및 철거부에 전처리한다. |
|
|
③콘크리트가 많이 탈락 했거나 철거된 부위는 고강도 수지몰탈을 사용하여 충진한다. |
|
|
④피막보수재(SC-1500백색,미색)로 콘크리트 철거복구부분 전체를 피복처리한다. |
|
|
※콘크리트 탈락부 수지몰탈 평탄작업후 요철 허용 공차 ± 1.5mm를 적용한다 |
|
|
|
|
|
2)보수자재 |
|
|
①SC-1000 ; 불량표면 전처리 및 철근 방청재 |
|
|
②SC-900 + 물 + 시멘트 + 규사9호사 ; 콘크리트 탈락부분 충진용 고강도 수지몰탈재 |
|
|
②SC-1500 백색, 미색 ; 신구 몰탈표면 피복재 |
|
|
|
|
3)콘크리트 탈락부 충진용 수지몰탈 배합 |
|
|
|
(SC-900 : 물)+(규사 : 시멘트)=(1 : 3) + (3 : 1) |
|
|
|
※탈락부위 몰탈충진후 표면의 미관을 좋게하기 위하여 규사(미세입자) 9호사를 사용한다 . |
|
(몰탈시공시 처짐현상이 발생하면 SC-900 + 물 배합시 물의 비율을 높인다.) |
4.철근방청처리재 "SC-1000"의 사용 효과 |
|
1)철근방청 ; 제거하기 힘든 미세한 발청은 산화철 피막으로 형성 |
|
2)철근팽창부위의 콘크리트모체 부식부분 표면강화 처리효과 |
|
3)주변 노후 수성페인트 표면강화처리효과 |
|
4)알칼리에 대한 내성우수 |
|
1.노출철근 방청처리후 고강도 몰탈로 탈락부분에 충진하게 되며 새로 충진하는 |
|
몰탈{Ca(OH)2 ;수산화칼슘}은 PH12~13의 알칼리성을 가지므로 일반 유성계인 |
|
광명단은 알칼리에 분해 된다. 부분은 |
충진몰탈이 바닥으로부터 들뜸현상 발생한다. |
2.에폭시계의 방청처리재는 알칼리에 대한내성이 우수하고 방청력도 우수하지만 |
|
노출철근 주변의 수성페인트 표면에 묻으면 수성페인트가 들뜨게 된다. |
|
5)피막보수재(퍼티)의 부착성 높임 |
|
※콘크리트 탈락부위에 고강도몰탈을 충진할 경우 기존바탕과 새로충진하는 몰탈 |
|
상호간의 팽창계수가 다른 관계로 경계면에 균열이 발생하여 빗물이 스며 드는 |
|
현상이 발생하므로 경계면에 탄성피막재를 피복하여 빗물유입을 예방한다 |