수·배전 설비 중점 점검 사항
1) 수전설비
㉮ 주상 또는 지상의 책임분계점 개폐기 및 수전용 개폐기류를 점검한다.
*개폐기의 파손·변색 및 과열여부
*붓싱 및 애자류의 손상여부
*지지 금구류의 손상여부
*절연유 사용기기의 누유여부
*조작 용이여부
*충전부분과 조영재의 이격거리 적정여부
㉯자기전선로 및 구내전선로를 점검한다.(인입선, 가공전선, 지중케이블, 가공케이블)
*전선굵기, 변색, 과열여부
*지지물(철탑, 철주, CP주, 목주 등)의 경사도 및 이에 부착된 각종 금구류, 지선, 발판못의 파손, 부식여부 및 접지시설 상태의 확인
*애자류의 파손 및 탈락여부
*전선로의 이도 및 지상고 적정 여부
*전선로와 각종 전기설비 및 식물 등 기타 조영재와 이격거리 적정여부
*케이블의 외피손상 및지지상태
*동 차폐층 단말처리 상태 및 접지시설 상태
*조가용선 및 행거 등의 설치상태 및 접지시설 상태 확인
*지중케이블의 매설표지 설치 및 무단굴착 여부 등 확인
*기술기준에 적합한 규격케이블 사용여부
㉰수전반 및 배전반의 외함 및 내부 전기설비를 점검한다.
*수전반, 전압계, 전력계의 동작상태와 과부하, 과전압 및 불평형 등의 지시계기 확인
*각종 표시램프 및 VS, AS, CS의 작동여부
*전선(모선 등)의 굵기 적정여부
*전선의 상호간 및 다른 설비와 접속상태
*외함 및 철구류의 부식·손상
*개폐기, 차단기 등의 조작 적정 여부
*수전반 내부의 전기설비는 전기 설비별 작업내용을 참고한다.
㉱피뢰기를 점검한다.
*외부손상 및 지지위치 적정여부
*충전부분과 조영재의 이격거리 및 지상고 적정여부
*접지시설상태 및 디스콘넥타 시설상태 확인
㉲변성기(CT, PT, MOF, ZCT 등)를 점검한다.
*외함 및 붓싱외 부식, 파손, 누유여부
*변성기용량 및 배율의 적정여부
*충전부분과 조영재의 이격거리 및 지상고 적정 여부
*접지시설상태 및 적정여부
㉳전력퓨우즈(PF, COS, FDS 등)를 점검한다.
*몸체와 휴우즈링크 접촉부의 접촉상태 확인
*퓨우즈 용량의 적정여부
㉴변압기를 점검한다.
*외함,붓싱의 부식 및 누유여부
*유량부족, 과열, 이음발생여부
*1·2차 전선 접속점의 접속상태
(아)계전기류(OCR, OVR, GR 등)를 점검한다.
*탭 및 레버 위치 적정여부
*먼지 등 이물질 침입여부
*사고로 인한 계전기 동작 및 오동작 여부
*조작·제어배선 탈락 및 오동작 여부
(자)수·배전용 차단기류(OCB, MOCB 등)를 점검한다.
*조작회로 및 조작기구의 적정
*차단기의 이음, 누유여부
(차)전력용콘덴서를 점검한다.
*외부충격전압 등으로 인한 형태 변형 여부
2)고압 부하 설비
*외함, 붓싱의 파손, 부식 및 누유여부
*인입선 및 인출선의 용량, 손상 과열 변색여부
*각종 부속설비의 과부하 및 용량 적정여부
*접지시설상태 및 확인
3)저압 부하 설비
(가)인입구배선, 구내전선로(가공전선지중 및 가공케이블)을 점검한다.
(나)배·분전반을 점검한다.
*오손, 파손, 부식 및 내부 이물질 침입여부
*설치상태 및 개폐조작 용이
*주위에 인화물질 및 발열여부
*접지시설상태 및 확인
(다)배선용차단기(ELB, MCCB, MgSW등)를 점검한다.
*오손, 파손 및 용량 적정여부
*동작상태 및 결선상태 적정여부
*부착상태의 견고성 여부
*필요개소에 설치여부
(라)개폐기(K.S, C.K.S 등) 및 휴우즈를 점검한다.
*규격품 및 용량 적정여부
*과열, 변색 및 파손여부
*접촉부분의 접촉상태
*중성선의 개폐상태 및 퓨우즈 설치여부
(마)배선을 점검한다.
(애자사용 및 전선관배선, 케이블배선, 이동전선, 비닐코드배선등)
*규격전선 사용 및 용량 적정여부
*전선의 상호간 및 조영재와의 이격거리 적정여부
*전선의 손색, 변색, 과열여부
*금속관의 접지시설 상태
*케이블의 외피 손상 및 충격, 압력으로 인한 합선, 단선등의 위험
*물기있는 장소에서 이동기기를 사용하는 경우 지락보호장치 시설여부
*이동용 기계기구의 이동전선의 규격 등 여부
*비닐코도배선의 사용장소 적정성 및 지지방법 적정여부
(바)배선기구를 점검한다.
*기구의 파손, 부식, 변색, 과열여부
*설치장소(환경)에 적정한 형식의 기구사용 여부
*방폭형, 방수형, 일반형 등
*옥외에 시설된 점멸기, 접속기등의 방호시설 여부
*충전부분의 노출여부
(사)전동기를 점검한다.
*전동기 기타 회전기기까지의 전선, 인출선의 손상여부
*과열, 소음, 냄새, 진동여부
*조작개폐기의 과열, 파손 및 용량적정여부
*과부하 보호장치의 적정성여부 및 작동여부
*접지시설상태 및 확인
(아)콘덴서를 점검한다.
*외함의 파손, 변형, 부식, 누유, 과열, 이상한냄새, 소리발생 여부
*콘덴서까지 전선의 용량 및 피복 손상여부
*콘덴서간의 이격거리 적정여부
*접지선의 미시설 및 탈락여부
*해당부하에 대한 콘덴서 용량 적정 및 결선상태 적정여부
*콘덴서 1차 개폐기 및 보호장치
(자)전열장치를 점검한다.
*전열장치의 인입선 및 인출선의 용량, 과열, 변색 및 손상여부
*가연물과의 이격거리
*조작개폐기의 과열, 파손 및 용량 적정여부
*접지시설상태 및 확인
(차)전기용접기를 점검한다.
*용접기까지의 인입선 및 2차측배선의 용량, 과열, 변색 및 손상여부
*조작개폐기 과열, 변색 및 용량 적정여부
*자동전격 방지 장치의 설치여부
(카)조명장치
*해당전로와 부속전선의 용량 및 결선상태 적정여부
*기구의 오손, 파손 및 부식여부
*설치상태의 적정성
*Time 및 Key S/W 설치 적정성
(타)가전기기 및 기타기기를 점검한다.
*해당기기의 전로와 부속전선의 용량 및 결선상태 적정여부
*오손, 파손, 변형, 변색, 부식여부
*접지시설상태 및 확인
*불량 전기용품 사용여부
*조작 개폐기의 과열, 파손 및 적정여부
*가연성물질과 이격거리 적정여부
4)비상용 발전기
(가)발전기실(큐비클포함)을 점검한다.
*취급자 이외의 사람이 용이하게 출입할 수 없는가?
*실내에 불필요한 물품이 없는지?
*긴급시를 대비한 비상조명설비가 준비 되어 있는지?
*기기등이 오손되어 있는지?
(나)내연기관 및 부속장치를 점검한다.
*연료의 저장상태
*윤활유의 유량 및 오손상태
*냉각수계통의 저수조 수질 및 적정여부
*배기계통의 가연물 근접, 접촉 여부
*시동용 공기조의 공기압 적정여부
*연료, 윤활유, 냉각수, 배기계통의 누유, 누수, 누기여부
(다)축전지 및 충전장치를 점검한다.
*전해액의 비중 정상여부
*전해액의 누유여부
*축전지 및 충전장치 전압의 정상여부
*개스 등의 통풍 환기장치 정상여부
(라)발전기를 점검한다.
*회전부 카바 등의 이상여부
*연결부 부근의 이물질 투입여부
*전선접속개소에 충전부 노출여부
(마)조작 제어반을 점검한다.
*계기 표시등의 이상여부
*개폐기, 리레이 등의 단자 조임상태
5)기타 점검
(가)전기사용장소의 환경에 따라 전기설비에 미치는 영향을 고려하여 점검한다.
*분진, 가스 등의 가연성, 인화성 물질이 있는 장소
*화약류, 가스 등의 폭발성 위험이 있는 장소
*유독가스 등으로 인한 부식 위험이 있는 장소
*물기, 습기로 인한 누전 및 감전 위험
*불꽃 또는 온도가 높은 장소 등
(나)건축물, 토지 및 작업여건에 따라 전기설비에 미치는 영향을 고려하여 점검한다.
*건축물의 균열, 누수, 구조변경
*토지의 지층불안전에 의한 지반붕괴, 굴착, 되메움 등
*중량물의 이동, 전기설비 주변의 물품저장 및 적재
(다)작업자(점검자)의 안전제일을 원칙으로 한다.
*전기사용장소의 환경에 따른 안전작업
*건축물, 토지 및 작업여건에 따른 안전작업
*검전기, 활선경보기 및 각종 조작용구의 사용방법 숙지 및 적절활용에 의한 안전작업