5-5 배관 굵기 산정
1. 강제 전선과 굵기 산정(내선규정 표 4-9)
전선의 굵기 |
전 선 본 수 |
단선
(㎜) |
연선
(㎟) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
전선관최소굵기(㎜) |
1.6 |
|
16 |
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
28 |
2.0 |
|
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
28 |
2.6 |
5.5 |
16 |
16 |
22 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
36 |
36 |
3.2 |
8 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
14 |
16 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
22 |
16 |
28 |
28 |
36 |
36 |
42 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
(30) |
22 |
28 |
36 |
42 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 |
70 |
|
38 |
22 |
36 |
36 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
(50) |
22 |
36 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 |
82 |
|
60 |
22 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
(80) |
28 |
42 |
54 |
70 |
70 |
70 |
82 |
82 |
82 |
92 |
|
100 |
28 |
54 |
54 |
70 |
70 |
81 |
92 |
92 |
92 |
104 |
|
(125) |
36 |
54 |
70 |
70 |
82 |
92 |
104 |
104 |
104 |
104 |
|
150 |
36 |
70 |
70 |
82 |
92 |
92 |
104 |
104 |
|
|
|
200 |
36 |
70 |
82 |
82 |
92 |
104 |
|
|
|
|
|
250 |
42 |
82 |
82 |
92 |
104 |
|
|
|
|
|
|
(325) |
54 |
82 |
92 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
(400) |
70 |
82 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(500) |
70 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※ ( )내의 전선의 배관굵기는 피복절연물을 포함한 전선의 총 단면적이 관내 단면적의 32% 이하가 되도록 계산한 참고치임
2. 합성수지관의 굵기 산정(내선규정 표 4-19)
전선의 굵기 |
전 선 본 수 |
단선
(㎜) |
연선
(㎟) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
전선관의 최소 굵기(㎜) |
1.6 |
|
14 |
14 |
14 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
2.0 |
|
14 |
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
36 |
2.6 |
5.5 |
14 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
36 |
36 |
3.2 |
8 |
14 |
22 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
36 |
36 |
42 |
|
14 |
14 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
42 |
42 |
54 |
54 |
|
22 |
16 |
28 |
36 |
36 |
42 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 |
|
(30) |
16 |
28 |
36 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
|
38 |
16 |
36 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
(50) |
22 |
36 |
42 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 |
82 |
82 |
|
60 |
22 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
82 |
82 |
|
|
(80) |
28 |
42 |
54 |
70 |
70 |
70 |
82 |
|
|
|
|
100 |
28 |
54 |
70 |
70 |
82 |
82 |
|
|
|
|
|
(125) |
36 |
54 |
70 |
70 |
82 |
|
|
|
|
|
|
150 |
36 |
70 |
70 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
42 |
70 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
42 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(325) |
70 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(400) |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(500) |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ ( )내의 전선의 배관굵기는 피복절연물을 포함한 전선의 총 단면적이 관내 단면적의 32% 이하가 되도록 계산한 참고치임
3. 배관의 내단면적
o 후강전선관 내단면적의 32% 및 48%(내선규정 표 4-15)
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
16 |
67 |
101 |
54 |
732 |
1,098 |
22 |
120 |
180 |
70 |
1,216 |
1,825 |
28 |
201 |
301 |
82 |
1,701 |
2,552 |
36 |
342 |
513 |
92 |
2,205 |
3,308 |
42 |
460 |
690 |
104 |
2,843 |
4,265 |
o 합성수지관 내단면적의 32% 및 48%(내선규정 표 4-23)
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
14 |
49 |
73 |
42 |
401 |
602 |
16 |
81 |
122 |
54 |
653 |
680 |
22 |
121 |
182 |
70 |
1,127 |
1,691 |
28 |
196 |
295 |
82 |
1,497 |
2,245 |
36 |
307 |
461 |
|
|
|
o 파상형 경질폴레에틸렌 전선관(FEP)의 32% 및 48%
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
30 |
226 |
339 |
80 |
1,608 |
2,413 |
40 |
402 |
603 |
100 |
2,513 |
3,770 |
50 |
628 |
942 |
125 |
3,927 |
5,890 |
65 |
1,062 |
1,593 |
150 |
5,655 |
8,482 |
o CD관 내단면적의 32% 및 48%
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
14 |
49 |
73 |
28 |
1,961 |
295 |
16 |
64 |
96 |
36 |
3,253 |
488 |
18 |
81 |
122 |
42 |
443 |
664 |
22 |
121 |
182 |
- |
- |
- |
4. 전선(IV, HIV)의 단면적(내선규정 표 4-13)
전선의 굵기 |
단면적
(㎟) |
전선관에 넣을 경우 보정계수
(내선규정 4-14, 4-22)를
감안한 단면적(㎟) |
단선(㎜) |
연선(㎟) |
1.6 |
|
8 |
16 |
2.0 |
|
10 |
20 |
2.6 |
5.5 |
20 |
24 |
3.2 |
8 |
28 |
34 |
|
14 |
45 |
45 |
|
22 |
66 |
66 |
|
30 |
87 |
87 |
|
38 |
104 |
104 |
|
50 |
133 |
133 |
|
60 |
154 |
154 |
|
80 |
189 |
189 |
|
100 |
227 |
227 |
|
125 |
284 |
284 |
|
150 |
346 |
346 |
|
200 |
415 |
415 |
|
250 |
531 |
531 |
|
325 |
661 |
661 |
|
400 |
804 |
804 |
|
500 |
962 |
962 |
※ 단면적은 피복물 포함임
5. 케이블의 단면적
가. CV 600V 단심
공칭 단면적(㎟) |
완성품 바깥지름 약(㎜) |
단 면 적(㎟) |
5.5
8
14
22
30
38
50
60
80
100
125
150
200
250
325
400 |
8.0
8.6
9.8
11.5
12.5
13.5
15.5
16.0
17.5
20.0
22.0
24.0
27.0
30.0
33.0
36.0 |
50.2
58.1
75.4
103.8
122.7
143.1
176.6
201.0
240.4
314.4
379.9
452.2
572.3
706.5
854.9
1,017.4 |
※ 내선규정 부록 0-1(각종 전선 구조표 참조)
나. CV 600V 2심
공칭 단면적(㎟) |
완성품 바깥지름 약(㎜) |
단 면 적(㎟) |
2.0
3.5
5.5
8.0
14.0
22.0
30.0
38.0
60.0 |
11.5
12.5
13.5
15.0
16.5
19.5
21.5
24.0
29.0 |
103.8
122.7
143.1
176.7
214.0
298.0
363
452
660 |
다. CV 600V 2심×2
공칭 단면적(㎟) |
완성품 바깥지름 약(㎜) |
단 면 적(㎟) |
2.0
3.5
5.5
8.0
14.0
22.0
30.0
38.0
60.0 |
23.0
25.0
27.0
30.0
33.0
39.0
43.0
48.0
58.0 |
415
491
572
707
855
1,194
1,451
1,809
2,641 |
라. UTP케이블
UTP
케이블 본수
(0.5㎜×4P) |
케이블 특성 |
선 정 |
비 고 |
케이블 외경
(㎜) |
케이블 단면적
(㎟) |
단면적의
32% 기준 |
외경의
1.5배 기준 |
1 본
2 본
3 본
4 본
5 본
6 본 |
5
10
11
12
16.5
18.5 |
24
48
72
96
120
144 |
16
16
16
22
22
28 |
16
16
16
16
28
28 |
|
마. 전화용 케이블 (CPEV 0.5㎜)
PAIR 수 |
케이블 외경(㎜) 표준 |
단 면 적(㎟) |
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
150
200
250
300 |
10.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
20.0
22.0
25.0
26.0
31.5
36.0
40.0
43.0 |
79
113
133
154
177
201
254
314
380
491
531
779
1,017
1,256
1,452 |
6. 제어선등의 단면적
용 도 |
규 격 |
바깥지름(㎜) |
단면적(㎟) |
전력감시, 제어
승강시감시, 제어,
방 송
방 재
인 터 폰
무통보조,
TV, CCTV
|
CVV 2.0㎟× 2C
× 4C
× 6C
×10C
CVS 2.0㎟× 2C
×3C
UL2919-AMESB 2P ×22AWG
CVV-S 2.0㎟× 2C
×4C
×6C
CVV-S 1.2㎜× 2C
× 3C
× 5C
× 7C
×10C
×15C
×20C
×24C
×30C
FR-3 1.6㎜× 1Pr
× 3Pr
CVV 1.2㎜× 2C
× 6C
× 15C
1.6㎜× 2C
× 6C
CVV-S 1.6㎜× 2C
×8C
×12C
×15C
×20C
CPEV 0.5㎜× 5Pr
×10Pr
×15Pr
0 .65㎜× 5Pr
×10Pr
0.9㎜× 5Pr
ECX-FR(10D-2V)
5C-2V
5C-FB
7C-FB
CVV-S 1.25㎟× 5C |
10.5
12.0
14.0
17.5
9.8
10.5
10.8
11.5
13.0
14.5
10.0
10.5
12.0
13.0
15.5
17.5
19.5
22.0
24.0
10.5
16.8
9.5
12.5
18.0
10.5
14.0
11.5
16.0
19.0
19.5
22.0
10.0
12.0
13.0
11.0
13.0
12.0
13.1
7.4
7.7
10.2
12.5 |
86.5
113.0
153.9
240.4
75.4
86.5
91.6
103.8
132.7
165.1
78.5
86.5
113.0
132.7
188.6
240.5
298.6
380.0
452.4
86.5
221.7
70.9
122.7
254.5
86.5
153.9
103.8
201.1
283.5
298.6
380.1
78.5
113.0
132.7
95.0
132.7
113.0
134.8
43.0
46.6
81.7
122.7 |
용 도 |
규 격 |
바깥지름(㎜) |
단면적(㎟) |
|
CCV-S 1.2㎜× 4C
× 6C
× 8C
CCV 1.2㎜× 3C
1.6㎜× 3C |
11.5
12.5
14.0
9.9
11.5 |
103.8
122.6
153.9
76.9
103.8 |