변전실의 위치선정 조건 7가지
① 부하의 중심에 가깝고 배전에 편리한 곳
② 전력회사로부터 전원 인입과 구내 배전선의 인출이 편리한 곳
③ 기기의 반입,반출이 편리한 곳
④ 장차 증설이나 확장의 여지가 있는 곳
⑤ 진동이 없고 지반이 견고한 곳(내진구조 포함)
⑥ 침수의 우려가 없는 곳
⑦ 종합적으로 경제적일 것

피뢰기의 종류와 그 역할
? 종류: 저항형, 밸브형, 밸브저항형, 방출형, 갭레스형
? 역할 : 이상전압 침투시 선로로부터 분리, 사고가 계통에 파급되는 것을 방지
        ( 뇌 또는 회로의 개폐 등에 의한 파고치가 일정값을 초과하였을 경우 방전하고 속류 단시간 차단 )

엔트렌스 캡의 용도 설명
?용도 : 저압인입선의 인입용으로 수직 배관시 빗물의 침입을 막는 금속관 및 PVC 공사의 재료

제2종 접지공사의 목적
고,저압 혼촉사고시 저압측 전로의 전압상승을 방지
( 특별고압과 고,저압간 혼촉 방지. 고압과 저압간의 혼촉 방지 )

주변전실의 차단기의 종류 및 사용 목적
?  종류 : 가스차단기(GCB), 공기차단기(ABB), 기중차단기(ACB), 유입차단기(OCB), 자기차단기(MBB)
         진공차단기(VCB)
? 목적 : 전로의 개폐 및 이상상태, 특히 단락상태에서 계전기와 조합하여 선로를 자동적으로 개방,
        기기를 보호하기 위함

전선접속시 유의사항(3가지)
① 인장강도 20% 이하 감소시키지 말 것
② 전기적 저항을 증가시키지 말 것
③ 접속전 절연효력과 동등이상의 효력이 있을 것

접지의 종류(송전계통의 변압기 중성점 접지방식)를 아는대로 쓰시오.
: 직접접지, 소호리액터접지, 저항접지, 비접지
※ 접지방법의 종류 : 연접접지, 망상접지, 단독접지

연가에 대한 설명
선로정수 평형, 유도장해 방지, 직렬공진 방지, 3배수 치환 가선
  
지중배전선로 시험항목 5가지
접지저항측정, 절연저항측정, 절연내력시험, 검상, 상일치 확인

배전공사 실시 후 전기설비 검사하는 실험방법 5가지를 쓰시오.
외관검사, 절연저항시험, 접지저항시험, 절연내력시험, 절연유 내압 시험 및 산가 측정, 각종 계기류 검사 

가공 송전선로의 주요 구비조건 5가지
도전율이 클 것, 신장율이 클 것, 내구성 및 기계적 강도 클 것, 전압강하 적을 것, 가격이 쌀 것.

가공배전선로 전선굵기 선정조건 5가지
전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 전력손실, 경제성

전선(간선)의 굵기 선정시 고려사항 5가지
전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 도전율, 경제성
(기타: 내구성 및 신장율, 비중은 작게, 코로나 방지, 전압강하, 전력손실, 가선의 용이성, 수용률, 온도 상승)

메탈 핼라이드 램프의 특징 5가지
배광제어용이, 광속이 많고 수명이 김, 효율 양호, 연색성 양호, 높은 천장 및 옥외조명에 적합

전선의 5심 색깔은?  흑,백,적,녹,황

예비전원을 축전지로 할 때 부하에 이르는 최소한의 기구? 개폐기, 과전류 차단기

변압기 탭의 기능(탭전압 설정 이유)
전원 전압의 변동이나 부하의 변동에 다른 2차측의 전압변동을 줄이고 일정전압으로 유지

( * 다른 정답 : 수전단 전압의 조정. 즉, 변압기 2차측의 전압 변동을 줄이기 위해 )  


전해액 저항측정 방법
콜라우시 브리지법

관등회로란?
방전등용 안정기(네온변압기 포함)와 점등관등의 점등에 필요한 부속품과 방전관을 연결하는 회로

EL 방전등의 용도
계단의 표시등이나 유도등으로 쓰인다.

지선 보강시 구성요건 5가지
① 지선의 안전율은 2.5이상
② 허용인장하중은 440kg
③ 2.6mm 금속선 3조 이상
④ 지면에서 30cm이상 아연도금철봉을 사용하여 시설한다.
⑤ 도로횡단시 5m이상 높이로 설치한다.

EV 케이블을 우리말로 고치면?  폴리에틸렌 비닐절연 외장 케이블

수전설비에서 설치해야할 계측기 이름 5가지?
전력계, 전압계, 전류계, 역률계, 주파수계

지중배전선으로 사용하는 전선이름? CN-CV 케이블

코로나 방지 방법(3가지)
선간거리 증대, 복도체(다도체) 채용, 가선금구 개량, 굵은 squre의 전선 사용  

뱅크(Bank)라 무엇인가?
전로에 접속된 변압기 또는 콘덴서의 결선상의 단위

배전설비에서 변압기 설치후 검사항목 5가지
절연저항시험, 절연내력시험, 절연유 내압시험 및 산가측정, 접지저항시험, 보호장치 설치 및 동작상태

3상 4선식에서 각 상 및 중성선의 색깔
a상 : 흑색, b상 : 적색, c상 : 청색, n상 : 백색

선로고장에서 휘스톤 브리지 조건을 이용하여 거리 측정하는 방법은?
머레이(Murray) 푸프(Loop)법
변압기 결선중에서 3상 전원에서 6상 전압을 얻는 방법 5가지를 쓰시오.
대각결선, 2중3각결선, 2중성형결선, 포오크결선, 환상결선

배전선로에서 전압조정하는 방법 5가지를 적으시오.
ㆍIVR(Induction Voltage Regulator)
ㆍOLTC(On Load Tap Changer)
ㆍULTC(Under Load Tap Changer)
ㆍ주상변압기 탭 조정
ㆍ승압기

연접인입선이란?
하나의 수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고,
다른 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선
 
예비전원설비가 구비해야 할 4가지 조건을 쓰시오.
비상용 부하의 사용 목적에 적합한 방식의 전원 설비일 것
가격이 저렴할 것(경제성이 있을 것)
취급,운전,조작이 쉬울 것
신뢰도가 높을 것

3상 유도전동기의 플러깅(Plugging)이란?
운전중 2선의 접속을 바꾸고, 상회전을 바꾸어 급속히 정지 또는 감속시키는 방법

공칭전압이 6600(V)의 차단기의 정격전압? 7200(V)

다음 전선의 약호를 적으시오
옥외용 비닐절연전선 : OW
내열용 비닐절연전선 : HIV
접지용 비닐절연전선 : GV
비닐절연비닐외장케이블 : VV
인입용 비닐절연전선 : DV

고압 활선시 전선 피복 제거 공구 명칭은?  활선용 피박기

풀박스는 어느 장소에 시설하는가? 3단계로 구분해서 기재하시오.
ㆍ 직각 또는 직각에 가까운 굴곡장소가 3개소를 초과하는 장소
ㆍ 금속관(전선관)의 길이가 30m를 초과하는 경우
ㆍ 금속관의 굴곡이 심한 장소

일상충전방식의 종류 5가지를 쓰시오.
보통,급속,부동,균등,세류충전

표준안전관리비란 무엇인가?
작업현장에서 산업 재해 및 건강 장해 예방을 위해 법령에 의하여 요구되는 비용

22.9kV-Y 지중에 사용하는 케이블?  CN-CV-W

22.9kV-△에 사용하는 케이블?  CV 케이블
 
300(kV) 배전반에 설치해야 할 계기 2가지?  전압계, 전류계

자동고장구분개폐기 대신에 쓸 수 있는 것?  인터럽트 스위치

콘덴서를 설치하는 방법 3가지
① 고압측(고압모선)에 설치하는 방법
② 고압측(고압모선)과 부하에 분산하여 설치하는 방법
③ 부하((저압측 전동기 등)에 분산하여 설치하는 방법
   저압측에 일괄하여 설치, 저압측의 각 전동기마다 개별적으로 설치

송전선로의 코로나 발생에 따른 장해 4가지와 그 방지책에 대하여 설명하시오.
현상 :  ① 코로나 손실 발생 및 송전효율 저하  ② 코로나 잡음  ③ 전선의 부식 촉진
       ④ 통신선의 유도장해 ( 그밖에 ⑤ 전선의 진동과 부식(오존 원인) ⑥ 소호리액터의 소호능력 저하
방지책 : 복도체 방식 채용, 전선의 바깥지름을 크게 한다, 굵은 전선 사용, 가선금구 개량, 선간거리 증대

시방서란?   설계, 시공 등 도면상으로 나타내기 어려운 사항을 문서로 적어서 규정한 것으로 재료의 특성 및
시공상의 방법 등을 나타낸 것     

비상콘센트 설비에서 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에 보호함 안에 반드시
설치되어야 할 보호설비는?  분기 배선용 차단기

단락전류란 어떤 전류를 뜻하는가 정확히 답하시오.
전로의 선간이 임피던스가 적은 상태로 접촉되었을 경우에 그 부분을 통하여 흐르는 전류

배선시공 전선종류에서 명칭은 옥외용 비닐절연전선(OW)이다. 전선규격 5종류를 쓰시오.
22㎟, 38㎟, 60㎟, 100㎟, 150㎟

금속전선관공사에서 전선관을 접지하는데 사용하는 재료는?  접지클램프

과전류차단기의 시설제한 개소(3가지)
① 접지공사의 접지선 ② 다선식 전로의 중성선 ③ 저압가공 전선로의 접지측 전선

여관, 다방, 주택, 다방, 학교, 공장에서 표준부하 30[V/㎡], 10[V/㎡]에 해당하는 것은?
30[V/㎡] : 주택   10[V/㎡] : 공장

임시전등공사란?   흥행, 전람회, 재해복구, 건설공사 및 기타 이와 유사한 용도로 사용하는
                  400[V] 미만의 전력으로 사용기간이 미리 정해져 있거나, 일정기간만 시행하는
                  전등공사

 

 

유도장해 방지대책

1. 송전선과 통신선과의 이격거리를 멀게한다.
2. 연가를 충분히 한다.
3. 중성점 접지저항을 크게 한다.
4. 고장구간을 신속히 차단한다.
5. 통신선에 피뢰기나 차폐선을 설치한다.

* 암기하는 방식(앞글자만 외우면 정답이 바로 생각날 수 있게끔 외운다. 송-연-중-고-통 식으로...
  예 : (송)년(연)회를 했더니 돈을 많이 써서 정신적으로 심(=중)한 (고)(통)이 오더라.)

 

송전선로의 구비조건(앞글자 암기, 도-비-내-기-가-가)
-> 앞글자 암기법 : 우리 (도)박(비) 뿜빠이해서 (내)(기)할래? 싫어, 돈 없어! (가)!(가)!

1. 도전율이 높을 것(클 것)
2. 비중이 적을 것
3. 내구성이 있을 것
4. 기계적 강도가 있을 것
5. 가선공사가 쉬울 것
6. 가격이 저렴할 것

 

전력퓨즈(파워퓨즈)의 장점 및 단점

[ 장점(가-소-고-보-소-한-릴) ]
앞글자 암기법 :  경상도 사투리 버젼 : (가)(소)! (고)마 일(보)(소) 할 일(한릴)도 많을낀데~

1. 가격이 저렴하다.
2. 소형 경량이다.
3. 고속도 차단이 가능하다.
4. 보수가 용이하다.
5. 소형이지만 큰 차단용량을 가진다.
6. 한류형즈 퓨즈는 한류특성이 뛰어나다.
7. 릴레이나 변성기가 필요없다.

[ 단점(재-보-과-손-퓨) ]
앞글자 암기법 : (재)(보)(과)~안[관]하니까 물건이 (손)상가서 휴(퓨)하고 한숨 쉬네~ 

1. 재투입이 불가능하다. ( -> ※ "가장 큰 단점"을 쓰라고 하면 이 항목만 쓴다. )
2. 보호특성이 일정하다.
3. 과도전류로 인한 차단의 잘못의 우려가 있다.
4. 손상 열화의 우려가 있다.
5. 퓨즈 차단시 이상전압 발생될 우려가 있다.

 

피뢰기의 구비조건(상-충-과-제)

1. 상용주파방전개시전압이 높을 것
2. 충격방전개시전압이 낮을 것
3. 과부하내량이 크고 속류 차단능력이 있을 것
4. 제한전압이 낮을 것    


지중전선로의 장점(잇점) (인-화-다-환-경)

1. 인축사고의 위험이 적다.
2. 화재에 안전하다.
3. 다회선 설치가 가능하다.
4. 환경과 조화를 이룬다.
5. 경과지 확보가 용이하다.

 

중성점 직접접지방식의 장점(기-피-단-보) 및 단점(과-통-지-차)

[장점]
1. 기기의 절연레벨을 저하시킨다
2. 피뢰기의 효과를 증진시킨다.
3. 단절연이 가능하므로 기기의 중량 및 가격을 낮출 수 있다.
4. 보호계전기의 동작이 확실해진다.

[단점]
1. 과도안정도가 나빠질 수 있다.
2. 통신선에 유도장해를 일으킬 수 있다.
3. 지락전류가 커지면 기기의 수명이 단축될 수 있다.
4. 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많아진다.(고로 대용량의 차단기가 필요하다.)

 

변압기의 병렬운전 조건 4가지를 쓰고, 이들 조건이 맞지않을 경우 어떤 현상이 나타나는지 간단히 쓰시오.

[조건]
1. 권선비가 같을 것
2. 극성이 같을 것
3. %임피던스 강하의 비가 같을 것
4. %저항강하의 비와 리액턴스 강하의 비가 같을 것

[현상]
1. 권선비가 다를 경우 무효 순환전류가 흐른다.
2. 극성이 다를 경우 단락사고가 발생한다.
3. %임피던스 강하의 비가 다르거나, %저항강하의 비와 리액턴스 강하의 비가 다를 경우
   부하분담이 제대로 이뤄지지 않는다.(부하분담의 균형이 깨진다.)

 

초호각(=소호각, 아킹 혼)의 역할을 쓰시오.(보통 3가지 내지 4가지를 쓰라고 물음.)

1. 내뢰보호
2. 내아크보호
3. 애자의 전압분포 완화(개선)
4. 코호나 방호(차폐)
( * 또 다른 정답: 낙뢰시 애자련 보호, 역섬락 방지, 애자의 전압분포 개선 ) 


강심알루미늄 배전선 시공시 접속금구에 도포하는 컴파운드의 사용목적은?

도전율 증가, 전선의 산화방지, 접촉저항 감소, 수분침입 방지 ('도-전-접-수'로 앞글자 암기)

 

조명설비의 전력 절약방법 8가지만 쓰시오.
 
1. 고역률 등기구 채용
2. 고효율 등기구 채용
3. 등기구의 부분점등 및 국부 조명설비 적절히 이용
4. 등기구 격등 제어
5. 등기구에 안정된 정격전압 공급
6. 자연광의 최대 이용
7. 적절한 점멸장치를 적절한 위치에 설치
8. 적절한 조광장치 시설

 

셀룰러 덕트공사의 시설방법 4가지와 접지공사 종류를 답하시오.

[시설방법]
1. 덕트 상호간, 덕트와 조명물의 금속 구도체, 부속품 및 덕트와 접속하는 금속체와는
   견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것
2. 덕트 및 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 할 것
3. 인출구는 바닥 위로 돌출되지 않도록 할 것
4. 덕트의 끝부분은 막을 것

[접지공사 종류]
덕트는 제3종 접지공사를 할 것

 

전선로의 보호장치로 저압개폐기의 시설장소를 기술하시오(3개소).

1. 부하전류를 통하게 하거나 차단할 필요가 있는 곳
2. 인입구나 고장 점검 및 수리를 하기위하여 전선로를 차단할 필요가 있는 곳
3. 퓨우즈 전원측

 

변압기 유(油) (=절연유 또는 O.T)의 구비조건

* 외우는 순서 : 앞글자를 중심으로... (변)(절)자는 (인)두나 (점)화로에 짖이겨 (응)징에 처한(다)
  조금 잔인하지만 외울라면 어쩔 수 없음~ ^^;;  

1. 변질하지 않을 것
2. 절연내력이 클 것
3. 인화점이 높을 것(-> 낮을 것이 아님에 유의할 것)
4. 점도가 낮을 것
5. 응고점이 낮을 것
6. 다른 재질에 화학적 작용을 일으키지 않을 것
 


보호계전기의 구비조건(가나다순으로 앞글자 암기: 가-고-보-보-열-오-온)

1. 가격이 싸고, 계전기의 소비전력이 작을 것
2. 고장을 신속,정확하게 선택할 것
3. 보호동작이 정확하고, 감도가 예민할 것
4. 보수,점검이 용이할 것
5. 열적, 기계적으로 견고할 것
6. 오래 사용하여도 특성에 변화가 없을 것
7. 온도 또는 파형 등에 기인하는 오차가 근소할 것

 

피뢰침의 주요 구성요소를 3가지로 나누고 그 기능을 간단히 설명하시오.

1. 돌침부 : 뇌격을 수뢰(受雷)하여 피보호물 보호
2. 피뢰도선 : 뇌전류를 대지에 매설된 접지극으로 전달
3. 접지극 : 뇌전류를 대지로 방류(放流)

 

배전용 변전소에 있어서의 접지목적 3가지를 들고 중요접지개소 5개소를 쓰시오.

[ 접지목적 ]
1. 계통중성점 전위의 안정화 및 보호계전기 동작의 확보
2. 접지 전위상승에 따른 인체사고의 방지 
3. 접지 전위상승에 따른 기기의 절연파괴 사고의 방지

[ 중요접지개소 ]
1. 계기용 변압기의 2차측 전로
2. 고압 또는 특별고압의 기계기구의 철대 및 외함
3. 금속제 프레임
4, 변압기 저압측의 중성점 또는 1단자
5. 피뢰기
  


중성점 직접접지계통에 인접한 통신선의 전자유도 경감대책에 관하여 다음과 같이 구분하여 설명하시오. 

① 근본대책 -> 전력선과 통신선의 이격거리를 크게 한다.

② 전력선측 대책(5가지) => 앞글자 암기법 : (고)(소)(연)[영이 아님^^;]이가 (전)(차)를 탄다.
  ㉠ 고장 회선을 고속도 차단한다.( = 고장구간을 신속히 차단한다. )
  ㉡ 소호리액터를 설치한다. 
  ㉢ 연가를 충분히 한다.
  ㉣ 전력선을 케이블화한다.
  ㉤ 차폐선을 설치한다.    

③ 통신선측 대책(5가지)
   => 앞글자 암기법 : 전화목소리로 -> 여보세요? (나),(성)(배)인데 우리 (통)(통)이 거기 있냐? 
  ㉠ 나선을 연피 케이블화 한다.
  ㉡ 성능이 우수한 피뢰기를 설치한다.
  ㉢ 배류 코일을 채용한다. 
  ㉣ 통신선을 교차시킨다.
  ㉤ 통신선과 통신기기의 절연을 향상시킨다.

 

주상변압기 인하선으로 사용되는 전선의 명칭은?

(답) 고압절연전선 또는 클로로플렌 외장 케이블

 

트라후(Trough)의 용도를 설명하시오.

(답) 목재, 도기 등으로 만든 개구(開溝; 홈통)이며, 이 속에 케이블 등을 수용하고
     뚜껑을 하여 보호함.

( * 다른 정답 : 직매식 및 전력구 케이블 공사시 전력케이블 방호 및 방재
                재질은 철근 콘크리트, 도제, FRP제 등. )


보호계전기의 구비조건 5가지(경-계-고-고-동)

1. 경제적일 것
2. 계전기 소비전력이 적을 것
3. 고장개소를 정확히 선택할 수 있을 것
4. 고장상태를 식별하여 정도를 파악할 수 있을 것
5. 동작이 예민하고 오동작이 없을 것
 


변전소 보호방식 3가지를 열거하시오.

(답) 전압차동 보호방식, 전류차동 보호방식, 위상비교 보호방식

 

대지전압이란 무엇과 무엇 사이의 전압을 말하는지 접지식 전로와 비접지식 전로를 구분하여
설명하시오.

0 접지식 전로 : 전선과 대지간의 전압
0 비접지식 전로 : 전선과 그 전로 중의 임의의 다른 전선간의 전압


퓨즈의 역할을 크게 2가지로 설명하시오.

(답) 과전류의 차단, 단락 전류의 차단

 

지선의 시설 목적 4가지를 쓰시오.

1. 불평형 하중에 대한 평형을 이루고자 할 때
2. 전선로가 건조물 등과 접근하여 보안상 필요한 때
3. 전선로의 안전성을 증대하고자 할 때
4. 지지물의 강도를 보강하고자 할 때

 

승압의 효과 및 필요성에 대해 아는대로 논하라.

1. 고압 배전선 연장의 감소
2. 공급용량의 확대
3. 대용량의 전기기기 사용 용이
4. 전력 손실의 감소
5. 전압강하의 개선
6. 지중 배전방식의 채택 용이

[유사문제]
배전 선로에 있어서 저압을 3kV에서 6kV로 상승시켰을 경우, 승압 전과 승압 후를 비교하여
장점과 단점을 설명하시오. 단, 수치 비교가 가능한 부분은 수치를 적용시켜 비교 설명하시오.

(1) 장점
  0 공급용량 증대(2배)
  0 전력손실 감소(1/4배)
  0 전압강하율 감소(1/4배)    

(2) 단점
  0 변압기, 차단기 등의 절연 레벨이 높아지므로 기기가 비싸진다.
  0 전선로, 애자 등의 절연 레벨이 높아지므로 건설비가 많이 든다.
  0 전선 주위의 전위경도가 커지기 때문에 코로나 잡음과 코로나가 생긴다.        


코로나 현상이란?

(답) 전선로나 애자 부근에 임계 전압 이상이 가해지면 공기의 절연이 부분적으로 파괴되어
     낮은 소리나 엷은 빛을 내면서 방전되는 현상

 

송전선로의 안정도 향상대책에 대해 아는대로 논하라.

1. 계통분리 방식의 채용
2. 계통의 직렬리액턴스를 작게 한다.
3. 고장시 고장전류를 작게 하고 고장 부분을 신속히 제거하여 계통에 주는 충격을 작게 한다.
4. 고장시 전력의 변동을 작게 한다.
5. 전압변동을 작게 한다.

[유사문제] 송전선로의 안정도 증진법에 대하여 5가지 이상 설명하시오.
(답) 1. 계통 연계
     2. 선로의 병행회선 증가 및 복도체 사용
     3. 속응여자방식 채용
     4. 재폐로 방식 채용
     5. 직렬 콘덴서를 삽입하여 선로 리액턴스 보상   

 

급전선(feeder)이란 무엇인가?

(답) 배전 변전소 또는 발전소로 부터 배전 간선에 이르기까지의 도중에 부하가 접속되지 않은 부분
     즉, 배전 구역까지의 송전선이라고도 할 수 있는 선로이다.


간선(dsstributing main line)이란?

(답) 급전선에 접속된 수용 지역에서의 배전 선로 중 부하의 분포 상태에 따라서 배전하거나
     분기선을 내어서 배전하는 부분


분기선(Branch line)이란?

(답) 간선으로부터 분기하여 변압기에 이르기까지의 부분

 

캐스케이딩(cascading) 현상이란?

(답) 변압기 또는 선로의 사고에 의해서 뱅킹 내의 건전한 변압기의 일부 또는 전부가
     연쇄적으로 회로로부터 차단되는 현상


 
저압 네트워크 방식의 장점과 단점을 구분하여 설명하시오.

[장점] 1. 공급 신뢰도가 가장 우수.
       2. 부하증가에 대한 융통성이 크다.
       3. 전력손실, 전압강하, 전압변동이 적다.

[단점] 1. 건설비가 비싸다.
       2. 특별한 보호장치가 필요하다.

 

배전계통의 구성(방식)을 고압과 저압으로 구분하여 나열하시오.

(답) 1. 고압 배전선의 구성 : 망상식, 수지식, 환상식
     2. 저압 배전선의 구성 : 수지식, 저압 네크워크 방식, 저압 뱅킹 방식

 

지중 전선로의 채택 이유 4가지를 쓰시오. ( 뇌도 보수를 해야한다. )

1. 뇌,풍수해 등의 천재지변에 의한 사고에 대해 높은 신뢰도가 요구되는 경우
2. 도시의 미관을 중요시하는 경우
3. 보안상의 제한 조건 등으로 가공 전선로를 건설할 수 없는 경우
4. 수용 밀도가 현저하게 높은 지역에 공급하는 경우


분로 리액터(Shunt Reactor)의 설치 목적은?  페란티 현상의 방지


조명에서 사용하는 다음 용어의 정의를 설명하고, 그 단위를 쓰시오.

(1) 광속 : 광원으로부터 발산되는 빛의 양  F[lm]; 단위: 루멘
(2) 광도 : 광원에서 어떤 방향에 대한 단위 입체각으로 발산되는 광속, 광원의 능력  I[cd]; 단위: 칸델라 
(3) 조도 : 어떤 면의 단위 면적당의 입사 광속  E[lx]; 단위: 럭스
(4) 휘도 : 광원에서 임으이의 방향에서 바라본 단위 투영 면적당의 광도  B[sb][nt]
(5) 광속발산도 : 광원의 단위 면적으로부터 발산하는 광속  R[rlx]  


다음 물음에 답하시오.
(1) HID 램프의 뜻을 표기하시오.  (답) 고휘도 방전 램프(high intensity discharge lamp)
(2) 그 종류 중 가장 많이 사용되는 것 3가지를 쓰시오.
    (답) 나트륨등, 메탈 핼라이드 등, 형광 수은등


형광등이 백열등에 비하여 우수한 점을 4가지만 쓰시오.
 ( 앞글자만 따면 '수-열-필-효'이나 '수혈필요'로 암기하면 쉽게 생각 남. )

1. 수명이 길다.
2. 열방사가 적다.
3. 필요로 하는 광색을 얻을 수 있다.
4. 효율이 높다. 
     

일반적으로 사용되고있는 열음극 형광등과 비교하여 슬림라인(Slim line) 형광등의
장점 5가지와 단점 3가지를 스시오.

[장점] 앞자암기법 -> (관)(순)이는 (전)에 (점)집에 갔다가 (필)통을 놓고 온적이 있다. 
1. 관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다.
2. 순시 기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다.
3. 전압 변동에 의하여 수명이 단축되지는 않는다.
4. 점등 불량으로 인한 고장이 없다.
5. 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관 등 기동 장치가 불필요하다.

[단점] 앞자암기법 -> (백)(전)(전)패란 내 사전에 있을 수 없다!
1. 100[V] 전원에 직접 쓸 수 없고 변압기가 필요하다.
2. 전압이 높아 기동시에 음극을 손상하기 쉽다.       
3. 전압이 높아 위험하다.

        
건물내에 설치된 조명설비가 시설당시보다 점차 떨어지는 주요 이유 3가지를 쓰시오.(감-광-조)

1. 감광 보상률의 저하(등기구)
2. 광속의 저하(동정 특성)
3. 조명률의 저하(벽, 천장)


백열 전구 점등시 플리커(flicker, 깜빡임 현상) 현상이 생기는 경우를 2가지만 쓰시오.

1. 인가되는 전압 및 전류의 파형이 사인파가 아닌 경우
2. 조광상태에서 필라멘트의 온도가 내려가는 경우


비상용 동기 발전기의 병렬 운전 조건을 4가지로 답하시오.

1. 기전력의 크기가 같을 것
2. 기전력의 위상이 같을 것
3. 기전력의 주파수가 같을 것
4. 기전력의 파형이 같을 것  


단상 유도 전동기의 기동방식을 4가지 쓰시오.

(답) 반발 기동형, 분상 기동형, 셰이딩 코일형 기동, 콘덴서 기동형

 

전동기의 기동 방식 중 리액터 기동 방식에 대하여 상세하게 설명하시오.

(답) 전동기의 전원측에 직렬로 리액터를 접속하여 리액터의 전압강하에 의해
     전동기에 걸리는 전압이 감소하여 감압 기동한 후 리액터를 단락하여 운전하는 방식


엘리베이터용 직류 모터의 기본 제어 방법을 간단히 방식 명칭만 쓰시오.    (답) 워드 레오나드 방식      
 
 
공급 전원에는 전압 강하 등 기타 아무 이상이 없는데도 농형 3상 유도 전동기가 전혀 기동되지 않고 있을 때
그 원인이 될 수 있는 사항을 5가지만 열거하시오.

1. 결선의 오접속 결선
2. 공극의 불균형
3. 기동기의 고장
4. 3선중 1선이 단선된 경우
5. 큰 전압 강하로 인한 기동 토크의 부족

이외에  고정자 권선 내부의 오접속, 코일의 단선 및 소손, 회전자 도체의 접속 불량  등이 있음.


 
부하율이란 무엇인지 정의하고 그 사용목적과 전력 변동 및 설비 이용률의 관계를 기술하시오.

[정의]
어느 기간중의 평균 전력과 그 기간 중에서의 최대 전력과의 비를 나타낸 것

[사용목적]
부하설비가 어느 정도 유효하게 사용되는가를 나타내기 위해 사용된다.

[전력 변동 및 설비 이용률의 관계]  
클수록 효율적으로 사용되고 있다는 의미이며,
반대로 작을 경우에는 부하 전력의 변동이 심하고 공급 설비의
이용률이 감소하므로 피크(peak) 전력 공급시에는 곤란한 입장이 된다.

 

부등률에 대하여 간단히 설명하시오.

부등률은 개개의 최대 수용 전력의 합계를 합성 최대 수용 전력으로 나눈 값이다.
즉, 한 계통내의 각 개의 단위부하는 가가의 특성에 따라 변동하므로 최대 수용 전력이 생기는
시각이 다른 것이 보통이다. 이 시각이 다른 정도를 나타내는 목적으로 사용되는 값으로서 항상 1보다 크다.  

 

전력 퓨즈의 기능을 크게 2가지로 구분하여 설명하시오.
1. 정상전류는 통전
2. 이상전류(과전류)는 차단

[유사문제] 전력 퓨즈에서 대한 그 역할과 기능에 대해서 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 퓨즈의 역할을 크게 2가지로 대별하여 간단하게 설명하시오.
  ㄱ. 부하전류는 안전하게 통전한다. (과도전류나 과부하 전류로는 용단되지 않는다.)
  ㄴ. 어떤 일정값 이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다.
(2) 표 생략 -> ㄱ가종 개폐기의 기능 비교표의 관계(동작)되는 해당란에 동그라미로 표시(시험직전 암기 요.)
(3) 퓨즈의 성능(특성) 3가지를 쓰시오.     (답) 용단 특성, 단시간 허용 특성, 전차단 특성   


차단기의 사용목적을 쓰시오.

(답) (정상적인) 부하 전류의 개폐 및 (기기나 전력계통에서 발생한) 고장 전류를 자동적으로 차단, 고장개소를 제거

 

피뢰기의 종류 및 설치목적을 쓰시오.

0 종류 : 저항형, 밸브형, 밸브 저항형, 방출형
0 설치목적 : 기기에 내습하는 이상전압의 파고값을 저감시켜 기기를 보호하기 위해

 

차단기와 개폐기의 조작순서에 대해 설명하시오.(그림 생략)

1) 휴전작업 조작순서 : bypass(ON) -> C.B(OFF) -> D.S(OFF) -> L.S(OFF)
2) 전력공급 조작순서 : D.S(ON) -> L.S(ON) -> CB(ON) -> bypass(OFF)

 

PT(계기용 변압기)의 1차측과 2차측에는 반드시 (퓨즈)를 설치해야 하는데 그 이유는 무엇인가?

(답) 만약 PT에 고장이 발생하면 고압 회로로부터 분리하여 사고의 확대를 방지하기 위하여

 

CT(계기용 변류기)의 1차 전류는 1차 정격전류 범위의 몇[%]로 결정하여야 하는가?   (답) 125~150[%]

 

CT는 사용 중 2차측을 개방해서는 안되는데, 그 이유는 무엇인지 설명하라.

(답) 만약 2차측을 개방하면 1차 전류가 모두 여자 전류가 되어 2차 권선에 매우 높은 전압이 유기되어
     절연 파괴 및 소손의 우려가 있다. 그러므로 통전중에 있는 CT의 2차측 기기를 교체하고자 할 때에는
     가장 먼저 CT의 2차측을 단락시켜야 한다.

 

변압기를 과부하상태로 운전할 수 있는 조건 5가지를 쓰시오. (단-부-여-온-주)

1. 단시간 사용하는 경우
2. 부하율이 저하되었을 경우
3. 여러 가지 조건이 중복되었을 경우
4. 온도 상승 시험 기록에 미달되어 있는 경우
5. 주위온도가 저하되었을 경우

 

변압기의 효율이 떨어지는 경우의 예를 3가지로 들어라.

1. 경부하 운전
2. 부하변동이 심한 경우
3. 역률의 저하

 

H종 건식 변압기를 사용한 경우 일반 유입 변압기를 사용했을 경우에 대한 이점을 설명하시오.(난-단-소-절)

1. 난연 및 자기소화성으로 화재나 연소의 발생 우려가 적으므로 안전성이 높다.
2. 단락 강도 및 단시간 과부하 내량이 크다.
3. 소형 경량화 할 수 있다.
4. 절연에 대한 신뢰성이 높다.       

 

콘덴서 설비의 주요사고 원인에 대해 기술하시오.

1. 콘덴서 개폐시의 과도 전류(과도 현상)
2. 콘덴서의 잔류전하
3. 파형의 일그러짐

 

역률 개선으로 누릴 수 있는 효과 4가지를 쓰시오.
( <-> 반대의 경우, 즉, 역률 저하시 일어날 수 있는 경우(역률이 90%이하로 내려갈 경우 수용가에서 볼 수 있는 손해)도 출제 가능 ) 

1. 설비 용량의 여유 증가 ( <->  전기시설 용량 증가 )
2. 전기 요금 절약 ( <-> 전기 요금 증가 )
3. 전압 강하 감소 ( <-> 전압 강하 증가 )
4. 변압기와 배전선의 전력 손실 경감 ( <-> 전력 손실 증가 )

 

 최근 차단기의 절연 및 소호용으로 많이 쓰이는 SF6 Gas의 특성 4가지만 열거하시오.

1. 무독, 무취, 불연 기체로서 유독 가스를 발생치 않는다.
2. 소호능력이 뛰어나다.(공기의 약 100배)   
3. 절연 내력은 공기의 2~3배 정도이다.
4. 절연 성능이 우수한 불활성 기체이다.

 

차단기의 정격 단시간 전류에 대하여 간단히 설명하시오.

(답) 정격 단시간 전류는 그 전류값을 규정된 회로 조건하에서 규정된 시간 동안 차단기에 흘려도
     차단기에 이상이 생기지 않는 전류를 말한다.


차단기 트립 회로 전원 방식의 일종인 CTD(condenser trip device) 방식이란 무엇인가?

(답) 교류전압을 정류하여 상시전압을 충전하여 놓고, 고장이 발생하면 보호계전기의 동작에 의하여 콘덴서가 방전된다.
     이 때의 방전 전류가 차단기의 트립 코일을 동작시켜 트립시키는 방식이다.


변전 설비의 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 무엇으로 결정하는가?  (답) 정격 전압과 정격 차단 전류


수변전 설비에 설치되는 단로기는 회로에 흐르는 어떤 종류의 전류를 단로할 수 있는가?
단로할 수 있는 종류를 2가지 쓰시오.   (답) 충전전류, 여자전류


단로기와 차단기의 차이점을 간단히 쓰시오.

(답) 단로기는 정격 전압으로 단순히 충전되어 있는 무부하 상태의 전로를 개폐하기 위한 것이고,
     차단기는 정상적인 부하 전류를 개폐하거나 또는 기기나 계통에서 발생한 고장 전류를
     자동적으로 차단하여 고장 개소를 제거할 목적으로 사용된다. 
       


전력 퓨즈(파워 퓨즈)를 구입하고자 할 때 고려하여야 할 주요 특성 중 4가지만 쓰시오.

(답) 정격전압, 정격차단전류, 정격차단용량, 사용장소

 

변압기의 델타-델타 결선 방식의 장점과 단점을 3가지씩 쓰시오.

[장점] 1. 1상분이 고장나더라도 나머지 2대로써 V결선하여 사용이 가능.
       2. 제3고조파 전류가 델타결선 내를 순환하므로 정현파 교류전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않음.
       3. 각 변압기의 상전류가 선전류의 루트 3분의 1이 되어 대전류에 적합.

[단점] 1. 각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하 전류는 불평형이 된다.
       2. 변압기의 용량이 다른 것을 결선하면 순환전류가 흐른다.
       3. 중성점을 접지할 수 없으므로 지락사고의 검출이 곤란하다.

 

피뢰기에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 현재 사용되고 있는 교류용 피뢰기의 구조는 무엇과 무엇으로 구성되어 있는가?   (답) 특성 요소와 직렬 갭
(2) 피뢰기의 정격전압이란?   (답) 속류가 차단이 되는 교류 최고 전압
(3) 피뢰기의 제한전압이란?   (답) 충격파 전류가 흐르고 있을 때의 피뢰기 단자전압의 파고값

 

전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 함께 설치하는 이유는?

(답) 제5고조파를 제거하여 파형의 일그러짐을 방지하기 위해

 

방전코일과 직렬 리액터의 기능을 쓰시오.

0 방전 코일 : 콘덴서에 축적된 잔류 전하를 방전하여 감전 사고를 방지
0 직렬 리액터 : 제 5고조파에 의한 전압 파형의 일그러짐을 방지


전력용 콘덴서의 개폐 제어는 크게 나누어 수동 조작과 자동 조작이 있으며,
수동 조작에는 직접 조작과 원방 조작 두 가지가 있다.
이 때 자동 조작 방식을 제어요소에 따라 분류할 때 그 제어 요소에는 어떤 것이 있는지 아는 대로 쓰시오.

(답) 무효전력, 전압, 전류, 역률, 시간 등에 의한 제어

 

전기 설비의 보호 장치 운전을 위해 축전지는 대단히 중요하다.
연 축전지에 대한 알칼리 축전지의 장점 2가지와 단점 1가지를 쓰시오.

[장점] 1. 수명이 길다( 연축전지의 3~4배 정도 ).
       2. 견고하여 진동 및 충격에 잘 견딘다.
[단점] 1. 공칭 전압이 낮다(셀당 전압 1.2[V])

 

축전지가 다음과 같은 현상일 때 그 추정원인을 쓰시오.

ㄱ. 극판이 백색으로 되거나 백색 반점이 생긴다.
ㄴ. 비중이 저하하고 충전용량이 감소한다.
ㄷ. 충전시 전압 상승이 빠르고 다량으로 가스가 발생한다.

(답) 0. 현상 : 설페이션(sulfation) 현상
     0. 원인 : 1. 방전상태에서 장시간 방치하는 경우
               2. 방전전류가 대단히 큰 경우
               3. 불충분한 충전을 반복하는 경우


  
다음의 용어를 간단히 설명하시오.

(1) BIL : 기준 충격 절연 강도(Basic Impulse Insulation Level)
(2) INVERTER : 역변환장치로서 직류를 교류로 변환시킨다.
(3) CONVERTER : 순변환장치로서 교류를 직류로 변환시킨다.
(4) CVCF 전원 방식 : 정 전압 정 주파수(Constant Voltage Constant Frequency) 전원 공급 장치이다.


플로어 덕트에 대하여 간단히 설명하고 주로 어떤 경우에 사용되는지 기술하시오.

(답) 통신선 또는 전력선(혹은 케이블)을 바닥 배선하는 경우 바닥에 포설하는 관로로서
     600[mm] 간격마다 인출구(또는 인입구)를 갖는 강판제의 덕트이다.
     용도 : 중/대규모 사무실, 백화점, 실험실 등의 통신선 혹은 전력선의 배선용


다음과 같은 저항을 측정할 때 가장 적당한 측정 방법은?

(1) 굵은 나전선의 저항           ---->  캘빈 더블 브리지
(2) 수천 옴의 가는 전선의 저항   ---->  휘스톤 브리지
(3) 전해액의 저항                ---->  코올라우시 브리지
(4) 옥내 전등선의 절연 저항      ---->  절연저항계(메거; Megger)


다음의 저항을 측정하는 데 가장 적당한 방법은 무엇인가?

(1) 황산 구리 용액                         :  코올라우시 브리지법           
(2) 길이 1[m]의 연동선                     :  캘빈 더블 브리지법(또는 전위차계법)
(3) 백열 상태에 있는 백열 전구의 필라멘트  :  전압 강하법
(4) 검류계의 내부 저항                     :  휘스톤 브리지법

 

다음과 같은 것을 측정하는데 가장 적당한 것은?

(1) 단선인 전선의 굵기           ---->  와이어 게이지
(2) 옥내 전등선의 절연 저항      ---->  절연저항계(메거; Megger) 
(3) 접지 저항                    ---->  코올라우시 브리지

 

지중 케이블의 사고점 측정 방법과 절연 감시 방법을 2가지씩만 쓰시오.

(답) 0 사고점 측정법 : 머레이 루프법, 펄스 레이더법
     0 절연 감시법 : 메거법, 유전체 손실 측정법

 

접지의 목적에 대하여 쓰시오. (감-보-이-전)

1. 감전방지
2. 보호계전기 동작 확보
3. 이상전압의 억제
4. 전로의 대지전압 저하

 

송배전선로의 중성점 접지 목적을 2가지만 쓰시오.

1. 뇌, 아크, 지락 등에 의한 이상 전압 발생 방지
2. 1선 지락 사고시 건전상의 대지 전위 상승을 억제하여 전선로 및 기기의 절연레벨 경감

 

주상 변압기의 저압측 한 단자를 접지하는 목적은? ( = 제2종 접지공사의 목적과 정답이 유사함. )

고압과 저압측이 혼촉이 될 경우 저압측의 전위 상승 방지


   
동일 개소에 2종류 이상의 접지 공사를 할 때 접지 저항이 적은 것을 공용할 수 있다.
다만, 피뢰기, 피뢰침 접지는 타접지와 공용이 안 된다. 그 이유를 설명하시오.

(답) 뇌에 의한 이상 전압이 접지선을 통하여 다른 기기 및 기구에 침입하여 절연 파괴를 일으킬 우려가 있기 때문이다.

 

접지선 굵기를 결정하는 3대 요소 : 기계적 강도, 내식성, 전류용량

저압 전선로 중 절연부분의 전선과 대지간의 절연 저항은 사용 전압에 대한 누설전류는
최대 공급 전류의 얼마를 넘어서는 안되는가?  1/2000

전선 접속시의 주의 사항(3가지)
① 전선의 강도(인장 하중)를 20[%]이상 감소시키지 아니할 것
② 접속으로 인해 전기 저항이 증가해서는 안된다.
③ 접속 부분의 절연을 절연 전선의 절연물과 같거나 또는
   그 이상의 절연 내력의 것으로 피복할 것
   (접속 전의 절연 내력과 동등 이상의 절연 효력을 가질 것)

옥외에서 전선을 병렬로 사용하는 경우의 원칙 5가지만 쓰시오.
① 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 동 50[㎟] 이상 또는 알루미늄 80[㎟] 이상이고 또한
   동일한 도체, 굵기, 길이이어야 한다.
② 병렬로 사용하는 전선은 각각에 퓨즈를 장치하지 않아야 한다.
③ 동극의 각 전선은 터미널 러그에 완전히 접속할 것
④ 동극의 각 전선의 터미널 러그는 동일한 도체에 2개 이상의 리벳 또는 2개 이상의 나사로
   헐거워지지 않도록 확실하게 접속할 것
⑤ 전류의 불평형을 초래하지 않을 것  
 

과전류 차단기란? 전로에 단락 전류나 과부하 전류가 흘렀을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치

저압전로 : 퓨즈 또는 배선용 차단기
고압 및 특별고압 전로 : 퓨즈 또는 계전기에 의해 동작하는 차단기

분전반의 분기회로가 7회로 이상인 경우에 누전 차단기를 인입 개폐기로 겸용할 경우에는
무엇이 붙은 것이어야 하는가?  과전류 차단기

연접 인입선의 시설 제한에 대하여 간단하게 쓰시오.
1. 옥내를 통과하지 말 것
2. 인입선에서 분기되는 점에서 100미터를 초과하지 말 것
3. 폭 5미터를 초과하는 도로를 횡단하지 말 것

분기 회로란? 간선에서 분기하여 분기 과전류 차단기를 거쳐서 부하에 이르는 사이의 배선


가공지선이 있는 지지물 표준 접지 시공에서 분포 접지와 집중 접지의 차이점에 대해 설명하시오.

0 분포 접지 : 탑각에서 방사형으로 매설 지선을 포설하여 접지하는 방식
0 집중 접지 : 탑각에서 10미터 떨어진 지점에 직각 방향으로 접지하는 방식


가공 전선을 애자에 바인드하는 방법은 어떤 바인드법이 있는가? 3가지를 쓰시오.
(답) 인류바인드, 두부바인드, 측부바인드 
  

154kV 송전 선로에 쓰이는 현수 애자 일련의 개수는 대략 몇 개까지인가? 단, 청정지역을 기준으로 한다.
(답) 9개  ( * 22.9kV는 2개 )


전선로에서 애자가 구비하여야 하는 조건을 아는대로 5가지만 쓰시오.

1. 내구성이 있고 가격이 저렴할 것
2. 상규 전압은 물론 이상 전압에 대하여 충분한 절연내력을 가질 것
3. 아아크나 코로나가 발생한 경우 파괴되거나 흔적을 남기지 않을 것
4. 외력에 대해 충분한 기계적 강도를 가질 것
5. 진동 등의 반복하중에 견디고 피로 특성이 좋을 것

 

압축형 인류 클램프(Compression type deadend clamps for ACSR => 한전 배전 설계기준에서 쓰이는 호칭으로,
일반적으로는 데드엔드 클램프라고 불리움.)의 용도에 대하여 설명하시오.

(답) 현수 애자를 설치한 가공 송배전 선로의 내장 및 인류 개소에 Al 전선을 현수 애자에 설치하기 위하여 사용하는 금구류


3심 고무 캡 타이어 케이블의 심선 절연체의 3가지 색깔은?  (답) 흑색, 백색, 적색
* 케이블의 심선은 흑,백,적의 3심에 녹(4심),황(5심) 색으로 표시한다.    
 


고압 인하용 절연 전선의 용도에 대하여 설명하시오.

(답) 고압 가공 전선로에서 주상 변압기의 1차측에 이르는 고압 가공 인하선으로 사용된다.  

 

궁지선(R지선, A지선)의 용도에 대하여 간단하게 쓰시오.

(답) 비교적 장력이 작고 다른 종류의 지선을 시설할 수 없는 경우에 사용한다. 

 

지선(Stay)의 목적을 아는대로 쓰시오.

① 전주의 강도를 보강하기 위해
② 지선으로는 2.6~4[mm]의 소선을 3본 이상 꼬아 모은 아연 도금 철연선 또는 아연 도금 강선을 사용한다.
   단선으로는 사용하지 않는다.
③ 가공지선 : 뇌해 방지
④ 매설 지선 : 역섬락(flashover) 방지

 

가공 전선로의 이도를 크게 하였을 때 오는 결과로 장점 3가지와 단점 2가지를 쓰시오.

[장점] 1. 안정도 증대    2. 지지물에 가해지는 장력 감소    3. 진동 방지
[단점] 1. 지지물의 높이가 필요 이상으로 높아진다.          2. 접촉사고가 많아진다. 

 

다음 주어진 물음에 답하시오.
(1) 3상 수직 배치인 선로에서 오프셋을 주는 이유는 무엇을 방지하기 위해서?    피빙도약에 의한 단락 사고 방지
(2) 가공 공동 지선의 굵기[mm]는?    4.0[mm] 경동선  또는  3.5[mm] 동복강선
(3) 소호각의 역할은 무엇인가?    섬락시 애자가 열적으로 파괴되는 것을 방지
                                 ( 낙뢰시 애자련 보호, 역섬락 방지, 애자의 전압 분담 완화[=전압 분포 개선] )
(4) 가공 선로용의 경동선의 안전율의 최저값은 얼마인가?     2.2
(5) 지선으로 사용되는 전선의 종류는 어떤 철선인가?     아연도 철선


22.9[kV-Y]등 3상 4선식 가공 전선로의 완금 접지에 사용되는 접지선의 종류는 무엇인가?   600[V] 비닐 절연 전선(IV)

22.9[kV-Y] 가공 전선로의 완금은 접지하여야 한다. 이 완금선의 접지선은 어디에 연결하여야 하는가?   중성선


22900[V] 3상 4선식 중성선 다중 접지 방식의 가공 전선로에 있어서 그 중성선에 강심 알루미늄 연선을 사용할 때
이것의 최소 굵기와 최대 굵기는 얼마인가?   

(답) 최소 굵기 : ACSR 32[㎟],  최대 굵기 : ACSR 95[㎟]

 

배전 선로의 보안 장치로서 주상 변압기의 저압측에 설치하는 것은?  캐치 홀더(catch holder)

고압 전선로의 주상에 시설한 변압기의 1차측 보호 장치로서 일반적으로 이용되는 것은?  COS(컷아웃 스위치)


앵글 베이스(또는 U좌금)의 용도를 간단히 쓰시오.

(답) 고저압 배전 선로에서 핀 애자를 ㄱ형 완금에 설치할 때 애자의 동요를 방지하기위해 사용

 

22.9[kV] 선로의 저압 인입 장주도에서 인류스트랍이란 자재가 있다. 어디에 쓰이는 자재인가 간단하게 쓰시오.

(답) 22.9[kV] 배전선로의 중성선에 알루미늄전선을 사용할 경우 인류 및 내장 개소에서 Al grip 대신 사용하여
     인류 애자 지지용으로 사용한다.   

 

강심 알루미늄선을 접속시키는데 사용하는 슬리이브는?    직선슬리이브, 분기슬리이브

  
ACSR을 사용한 송전선에 댐퍼(damper)를 설치하는 이유는?     전선의 진동 방지


가공 송전 선로에 쓰이는 애자의 종류 4가지를 쓰시오.   (답) 핀 애자, 현수 애자, 장간 애자, 내무 애자


가공 배전 선로에 쓰이는 애자의 종류 4가지를 들고, 그의 용도를 설명하시오.

1. 핀 애자 : 전선로의 직선 내부 전선 지지물로 사용
2. 인류 애자 : 인입선 등의 전선을 고정시키고자 할 때 사용
3. 내장 애자 : 전선로의 지지물의 경간차가 큰 부분의 전선 지지물로 사용
4. 가지 애자 : 전선을 다른 방향으로 돌리는 부분에 전선 지지물로 사용


경완금 취부 현수 애자 부속 자재 중 소켓 아이의 용도에 대하여 설명하시오.

(답) 가공 송배전 선로 및 변전소의 현수 애자 취부 개소에 사용되는 것으로 현수 애자와 클램프 사이를 연결하는 금구    


수변전 설비에서 저압 선로 보호 방식의 종류 3가지를 쓰시오.

(답) 선택 차단 방식, 비선택 차단 방식, 캐스캐이드 차단 방식

 

저압 네트워크 방식에 대해 설명하시오.

(답) 저압 뱅킹 방식의 신뢰도를 높이기 위해 두 계통 이상의 급전선으로 망상식으로 급전하는 방식으로
     밀도가 높고 무정전 공급이 가능하나 고장 전류의 역류를 방지하는 프로텍터 장치를 설치해야하므로
     시설비가 많이 든다. 주로 중성점 직접 접지 3상 4선식에 많이 사용된다.      
     ( * 배전 계통 구성 방식 중 공급 신뢰도가 가장 우수하며 사고시에 정전 범위를 가장 좁게 할 수 있음. )


작업면에 국부 조명과 주변 환경에 루버 부착 조명 기구를 사용하여 부드러움을 주는 조명 방식은?   (답) 전반 국부 병용 조명 방식


조명 설비의 전력 절약 방법을 8가지만 쓰시오.(고-고-균-불-실-자-조-조)

1. 고역률 방식 채택
2. 고효율 조명 기구 선택
3. 균일한 전압 유지
4. 불필요한 조명 소등
5. 실내 주요 반사면 적절 관리
6. 자연 채광 최대 이용
7. 조명 기구 보수 관리 철저
8. 조명 기구 적절 배치 


권선형 유도 전동기의 기동은 일반적으로 어떠한 기동 방식을 쓰고 있는가?    (답) 2차 저항 기동 방식


방폭형 전동기란 어떤 것인가 간단하게 쓰시오.    (답) 폭발성 가스 중에서의 사용이 적합하도록 되어 있는 전동기


부하율(load factor)을 간단히 설명하시오. 
(답) 어떤 기간중의 평균 수용 전력과 합성 최대 수용 전력의 비를 퍼센트로 표시한 것


부등률에 대하여 간단히 설명하시오.
(답) 개개의 최대 수용 전력의 합계를 합성 최대 수용 전력으로 나눈 값으로서 항상 1보다 크다.  


피뢰기를 시설해야 하는 곳을 4개소로 요약하여 열거하시오.

1. 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공 전선로 인입구 및 인출구
2. 가공 전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특별고압측
3. 고압 및 특별 고압 가공 전선로로부터 공급받는 수용 장소의 인입구
4. 가공 전선로와 자중 전선로가 접속되는 곳


고압 또는 특고압 수전 설비의 보안상 책임분계점은 자가용 전기 설비의 어디에 설정하는가?
단, 인입구 배선의 보안에 대하여 전력회사가 책임을 지는 경우이다.   (답) 단로기의 전원측 단자


서지 흡수기(Surge Absorbor)의 기능을 쓰시오.
(답) 뇌전압, 아아크 지락, 개폐 서지 등의 이상 전압으로부터 변압기를 보호한다.


IKL(Isokeraunic - level)이란?    (답) 연간 뇌 빈도수


계기용 변성기의 종류를 아는대로 쓰시오.    (답) PT, CT, GPT, ZCT, PCT(MOF)


계기용 변성기에서 백턴(back Turn)하는 이유?    (답) 오차를 보상하기 위하여


자동 고장 구분개폐기(ASS)의 설치시 주의 사항을 4가지만 쓰시오.
1. 계통 확인 동작 기능 정정
2. 돌입 전류 억제 기능 정정
3. 외부 제어 전원 확인
4. 최소 동작 전류 확인


PF-S형 큐비클은 큐비클의 주차단 장치로서 한류형 전력 퓨우즈(PF)와 무엇을 조합한 것을 말하는가?
(답) 고압 개폐기


배전용 변전소에서의 중요 접지 개소 5개소를 쓰시오.
1. L.A   2. MOF,CB,Tr의 외함   3. CT의 2차측 전로   4. 변압기의 중선선 또는 그 1단자  
5. 고압 또는 특별 고압 기계 기구의 철대


사용전 검사항목 : 차단기 항목 5가지에 나머지 두 항목은 변압기, 완성된 설비 순으로 하나씩 추가하면 됨.
① 차단기(5가지)
② 변압기(6가지)
③ 완성된 설비(7가지)

1. 접지저항 측정
2. 절연저항 측정
3. 절연내력 시험
4. 외관검사
5. 보호장치 설치 및 동작상태
[6. 절연유 산가 측정 및 내압 시험] -> 변압기 항목에 추가
[7. 계측장치 설치상태] -> 완성된 설비에 6항목과 더불어 추가


로그너트의 용도?    (답) 전선관을 박스에 접속할 때 사용

유니버셜 휘팅(전선관용)의 종류는 박강전선관 유니버셜,  후강전선관 유니버셜, 나사없는 전선관용 유니버셜이 있다.
형은 어떤 형이 있는가?    (답) T형, LL형, LB형


노멀밴드(전선관용) 3종류를 쓰시오.
(답) 후강 전선관용 노멀밴드, 박강 전선관용 노멀밴드, 나사없는 전선관용 노멀밴드


플로어 박스의 용도를 간단하게 쓰시오.
(답) 콘크리트 바닥 밑에 콘센트를 접속하여 사용하는 경우 바닥 밑으로 매입 배선할 때 사용한다.


금속제 전선관의 치수에서 나사없는 전선관의 공칭 내경은 다음과 같다.
(   )안에 공칭 내경을 쓰시오. 단, 단위는 [mm]이다.

15, (   ), 25, (   ), 39, (   ), 63, (   )    (답) 19, 31, 51, 75

 

폭연성 분진이란 무엇인가? 간단하게 설명하시오.
(답) 마그네슘, 알루미늄 등의 분진을 말하며, 착화되었을 때 폭발한 우려가 있는 것


습기가 많고, 기름, 산 종류를 취급하는 장소에 사용되는 케이블은?    (답) 비닐 캡타이어 케이블


CV 케이블의 절연체의 재질은 무엇인가?   (답) 가교 폴리에틸렌

강제 전선관 공사 중 노출배관공사에서 관을 직각으로 굽히는 곳에 사용한다.
3방향으로 분기할 수 있는 T형과 4방향으로 분기할 수 있는 크로스(Cross)형이 있는 자재는?  (답) 유니버셜 엘보


천장 슬라브 배관에 가장 많이 쓰이는 박스는?    (답) 8각 박스


금속관 배선공사에 있어서 금속관에서 애자 사용 배선으로 바뀌는 개소에는 금속관의 관단에는 어떤 것을 사용하여
전선의 피복을 보호하는가?    (답) 절연 부싱


블랭크 와셔(BLANK WASHER)란 무엇인가?  
(답) 금속 덕트 내에 수분 및 먼지의 침입을 방지하기위해 사용하는 부속품


저압 인입선의 인입용으로 쓰이는 금속관 공사의 재료 명칭?  (답) 앤트렌스 캡


특별 고압 옥내 배선에서 최대 사용전압은 몇 [kV]이하인가?   (답) 100[kV]


지중 케이블의 고장점(사고점) 측정법(검출방법)
(답) 머리루프법, 정전용량의 측정으로 발견하는 방법, 수색코일법, 펄스측정법


접지저항을 측정하려면 필요한 측정기기는?    (답) 접지저항계(어스 테스터), 코올라우시 브리지


굵은 나전선의 저항을 측정할 때 가장 적당한 측정방법은?    (답) 캘빈 더블 브리지

수천 옴의 가는 전선의 저항을 측정할 때 가장 적당한 측정방법은?    (답) 휘스톤 브리지


접지공사에 있어서 자갈층 또는 산간부의 암반지대 등 토양의 고유저항의 높은 지역 등에서는 규정의 저항치를 얻기 곤란하다.
이와 같은 장소에 있어서의 접지저항 저감 방법 3가지를 쓰시오.

(답) 접지저항 저감재(아크릴 아마로이드) 사용, 매설지선 포설, 메쉬(Mesh) 접지

 