1.유류탱크의 누출검사는 직접법과 간접법으로 구분됩니다.
2.직접법
1)6년 주기의 검사로 우선 탱크 내용물을 완전히 비운 후 개방해 청소를 실시하고 탱
크내의 불순물 등을 제거함으로 기름의 품질이나 탱크의 수명 등을 연장시키는 효
과를 부수적으로 얻을 수 있습니다
2)검사는 비파괴검사로 주로 쓰이는 방법은 초음파탐상시험, 자기탐상시험, 침투탐
상시험 등이 사용되고 있습니다
-초음파탐상시험은 병원에서 실시하는 초음파검사와 동일한 방법으로 초음파를
이용해 결함의 위치, 크기까지 조사가 가능하고,
-자기탐상시험은 자석을 접촉했을 때 결함의 유무에 따라 자력선의 형태가 바뀌
는 현상을 이용해 판별하는 것으로 미세한 표면균열 검출에 적합하여 시험체의
크기, 형상 등에 구애받지 않으며,
-침투탐상시험은 침투성이 강한 액체를 이용해 용접부의 결함을 검출하는 방법입
니다
3)직접법의 특징
-정밀검사와 누출부위의 확인이 가능하고 사전에 환경오염을 방지하는 효과가 간
접법보다 월등히 높습니다
-누설이나 결함이 발생했을 경우 즉시 보수가 가능합니다
3.간접법
1)4년 주기의 검사로 10만ℓ이하 누출검사대상시설은 저장물질을 비우지 않고 검사
가 가능합니다
2)검사는 액면레벨측정법과 미감·미가압법이 사용됩니다
-액면레벨측정법은 탱크내 유류가 60% 이상 차있을 경우 채워져 있는 부분을 액
면레벨 측정장비를 사용해서 시간당 0.4ℓ 이상의 누출량 변화가 있으면 누출이 있
다고 판단하고,
-탱크내 유류가 비워져 있는 부분은 미가압법과 미감압법으로 검사하지만 미감압
법은 탱크가 찌그러질 위험이 있어 주로 미가압법을 사용하며, 개구부를 밸브 또
는 막음판 등을 사용해 폐쇄하고 비워진 부분을 일정압력으로 가압한 후, 그 압력
변화가 6㎜H2O를 초과하면 불합격으로 판정합니다
3)간접법의 특징
-탱크를 비우지 않고 검사가 가능하므로 검사속도가 빠르나,
-개구부의 완전폐쇄가 어려울 때는 검사할 수 없고 미세한 누설은 식별할 수 없고,
-검사의 정확도가 떨어지므로 누출을 발견하지 못할 수 있고 검사결과가 불합격
일 경우는 직접식 검사를 다시 실시하여야 하기 때문에 더 큰 손실을 볼 수 있습
니다
4.상기와 같이 안정·정밀적으로 누출검사용역을 하기 위해서는 직접법이 주로 사용되고 있습니다.
당사는 유류탱크 직접식 누출검사에 필요한 유류탱크세척 및 부식, 누유탱크 정비·보수·보강공사를 비롯한 유류탱크 토탈 서비스를 제공하는 회사로 유류탱크에 관한 사항에 대하여 연락주시면 최선의 서비스로 귀사의 이익에 보탬이 될 수 있도록 하겠습니다.