대중탕의 배수관에서 누수
1)내용
H목욕탕의 배수배관은 PVC(VG2)관을 사용하여 시공되었다.
배관의 연결은 본드접착공법으로 시공되었고 행거간격은 기준에 적합하게 설치되었다.
준공후 1년이 못되어서 천정속의 배관이 처지고 배관연결부분에서 물이 새어나왔다.
2)원인
목욕탕의 경우 사용하는 물의 온도가 높고, 특히 고온탕에서 온도조절이 제대로 되지 않았고,
물이 계속 넘쳐서 배수구로 흘러들었으며 한증실내에 설치한 배수관까지 연결되어 있었다.
이로 인해 배관에 뜨거운 공기 및 온수가 흐르게 되어 배관이 처지고 배관연결 부분이 이탈하게 되었다.
3)처리
한증실 배수관은 배수량이 많지 않으므로 배관은 폐쇄 하였고,
바닥에 있는 물은 외부 욕탕 하수구로 흐르게 하였다.
아랫층 천정에서 일부 중요한 배수관을 VG1관으로 교체했다.
행거간격은 1M 간격으로 전체 수정 보완하였다.
4)대책
설계 : 주철관을 사용하는 경우에는 내부표면이 메끄럽지 못하여 배수가 원만하지 못하고,
이물질(때스케일) 등이 쌓이게 되어 보수시 불편함이 있으므로 염화비닐관을 사용하는 것은 바람직하다.
목욕탕이라는 특수성을 고려하여 설계시 관경을 기준 이상으로 크게 하고,
재질은 열에 의한 처짐을 고려하여 두꺼운 제품(VG1)을 선택하여야한다.
시공 : 배수관의 모든 접합부위에는 본드접착후 P.V.C 용접 이음으로 덧쓰씌우기를 하여
열 .외부의 충격 등에 의한 누수가 없도록 보완한다.
유지관리 : 배관내의 때 스케일이 쌓이게 되면 관경이 좁아지고 막히게되면 청소가 불가능할 수 도
있으므로 주관에서는 일정한 간격으로 소제구를 만들어 주어 주기적으로 배관내부를
점검 및 청소를 하여 배수불량으로 인한 영업손실이 없도록 해야한다.