● 지표수 취수시설(일시정지) : 연중 계획된 1일 최대 취수량, 洪水, 洗掘, 流木 또는 流砂 영향을 최소화, 沈沙池, 排沙門
● 지하수 취수시설(차단장치) : 연중 계획된 1일 최대 취수량, 帶水層, 流路변화나 河床저하가 발생하지 아니함, 集水埋渠
● 저수시설(경제성) : 갈수기에도 계획된 1일 최대 급수량, 波浪에 안전한 구조, 餘水路, aerator
○ 저수조(90cm) : 차단벽 통기관, 월류관, 세목스크린, 안전발판, 역류방지장치, 배수용 밸브, 경보장치, 내부 높이 최소 180cm
● 도수시설 및 송수시설(자연유하) : 계획된 1일 최대 도수량 및 송수량, 管水路, 餘水路, 接合井, 排水설비, 制水門, 制水밸브, 공기밸브, 신축이음관, 負壓이 발생지 아니함, 水擊완화
● 정수시설(濁質) : 계획된 1일 최대 급수량을 소독, 前處理施設, 완속 濾過沙(有效徑 0.3~0.45, 均等係數 2 이하)
● 배수시설(배수지 등, 배수관) : 계획된 1일 최대 급수량의 12시간분 이상, 最少動水壓 150kPa 이상, 최대정수압 740kPa 이하
○ critical point : 상수관망에서 최대동수두(HGL)와 위치수두의 차이가 10m 이하인 지점, 이 지점에 수압계를 설치해야 합니다.
● 생산량 water production = 정수장 사용수량(가동 50~60%) + 송수관 시점에서의 연간 합계수량 = 유효수량+무효수량
○ real losses(flow rates, frequencies, average duration, metering inaccuracies) : leaks, bursts, overflows에 의한 연간 총량.
○ 수도사업자의 performance indicator로서 누수 평가지표, infrastructure leakage index(ILI) = CARL/UARL
- 현재 연간실손실량 current annual real losses(CARL), technical indicator for real losses
- 허용실손실량, 최소허용누수량 unavoidable annual real losses(UARL)
● 유수율 revenue water ratio, rate of accounted for water = 유수수량/생산량(or 공급수량, 배수량)
유수수량 revenue water, accounted water = 요금수량+분수량+기타 < 유효수량 effective water = 유수수량+유효 무수수량*
cf. 부과량, 부과계측사용량 billed metered consumption : 계량기로 계측되어 요금이 부과된 그 수량
● 무수율 non-revenue water ratio, rate of unaccounted for water = 무수수량/생산량 = 1-유수율
무수수량 non-revenue water, unaccounted for water = 시스템 유입량-부과합법사용량 = 무효수량+유효 무수수량*
무효수량 ineffective water = 누수량+조정감액수량(오염) discounted water, leakage ratio = 누수량/생산량
ref. 광의의 leaks : 수도계량기까지 발생한 누수량으로 노후관 등에 기인합니다.
cf. 협의의 leaks : real losses의 일부분으로 lack of watertightness에 기인합니다.
유효 무수수량* = 수도사업용수량 water used by undertaking(수도시설 사용수량, 수도관 세정수량, 누수방지 작업용수) + 계량기불감수량 metering under-registration + 공공수량(소방용수량, 운반급수량) + 부정 or 불법사용량, unauthorised consumption
● 소블록(급수전 500~1,500전) 경계 : 폭 8m 이하의 도로, 철도, 하천 및 복개천, 하수본관, 행정구역, 공원, 공단, 대단위 아파트
○ 단계시험 step test : 야간 최소 사용시간에 소블록 내 일정 구간의 밸브를 순차대로 폐쇄하여 유입점에서의 유량 변화를 측정합니다. 이를 통하여 단위 구간별 누수 여부와 잔존관 연결 여부를 확인할 수 있습니다.
○ 야간최소유량 minimum night flow(MNF) : 사용량이 가장 적은 야간 시간대에 측정된 시간당 최소 평균 유량
○ 구역고립(district metered area와 유사) : 경계밸브 조작하고는 수압 측정하여 블록고립을 확인하는 것
● 중블록(급수전 1,500~5,000전) 경계 : 폭 8m 이상의 도로, 하천 및 복개천, 하수본관, 행정구역, 가압장 배수지 급수구역
● 대블록 경계 : 폭 25m 이상의 도로, 철도, 하천 및 복개천, 송수계통 급수구역
○ 운영모의 : 블록 내 수질계획, 수량, 수압에 따라 감시제어를 일원화하여 최적의 조건으로 운영함으로 경제성, 효율성 향상을 도모하고, 각 설비의 유지관리에 있어 신속·정확한 조치를 위한 일련의 작업