에어컨 One_Point 기술자료 |
|
No |
Model명 |
제조번호 |
불량구분 |
세부 증상 |
점검방법 및 조치내용 |
-1.98 |
3상중대형모델 |
|
3상전압불균형으로PCB터짐 |
R.S.T메인전기 콘트롤BOX 에서 상간전압불균형으로(실외기 동작시 M/PCB 펜턴소손및바리스타 외소손 휴즈포함) 참고로*상간불평형3%이내전압drop은2%이내임 |
메인차단기 R.S.T상간 바란스분리확인. 제품동작시 3상전압 확인시 상간전압DROP확인시 270V~290V체크됨과 동시에 M/PCB터짐 이때N상과의 전압은 220V정상임.처음동작시 에는 전압체크시3상전압 380V 체크되나 동작시 상간전압 DROP됨으로 동작시 전압체크요망. |
1 |
LT-N1000SB |
|
CH11 |
냉매부족및고압발생 |
가스방출제차징후또에러4시간동일발생메인마이콤및팬모터쇼트단선검사 |
2 |
인버터전제품 |
|
CH15발생시 |
CH15발생시 COMP불량인지 IPM불량인지 확인방법 |
CH15발생시 COMP단자제거후 가동시 CH10발생하면 COMP불량, CH15발생하면 COMP불량임 |
3 |
CPNC132WV |
506KAAE00048 |
슬라이드 탈거 |
제품 ON/OFF시 슬라이드타입으로 탈거로인한 작동불 |
슬라이드에서 충격이나 걸림현상발생으로 설명과 슬라이드 재조립 |
4 |
CPUC151WPB |
404KAUU00262 |
제품가동하지 않았는 데 실외기만 가동 |
실내기는 OFF되었는데 실외기만 가동되므로 배관과 EVA에 제품 동결됨 |
실내기 MAIN PCB 마이컴 오동작되어 PCB교체함 |
5 |
CPUC152WU |
|
접지불 누전 |
아파트 배란다설치로 일반콘센트 설치로 피부가 제품에 닿을시 전기감전됨 |
비접지코드 사용으로 배란다물청소시나 수분많을시 전류흐름접지로 마무리(실외기와 난간과 접지) |
6 |
CSNC052VES |
405KANY01231 |
단열불 누수 |
옥상에 실외기 2층에 실내기설치된 타입으로 빗물(오일트래없음)이 누수 |
배관이 짧아 오일트랩을 잡을수없으므로 배관부분중 실내로 들어오기전 찢어서 실리콘 도포 |
7 |
LB-1100SG |
|
실내배관센서 |
실외기3분가동후 정상압력도달 지속적인 예열 |
실외기 MAIN PCB 토출센서 교환 정상가동후 하루후 하루후 동일증상으로 실내기 배관센서 교환후 정상가동. |
8 |
LB-552Z |
|
난방불 |
콤푸 교체후 난방약 |
어큐뮤레이터 막힘및사방변중간걸림[콤푸교체시 어큐뮤레이터및사방변필히 점검 |
9 |
LB-N1100SD |
506KARW00126 |
난방약 |
실내공간중의 여러대의 난방기중 1대만 난방약 초기 가동 정상 가동후 약10분후 예열 나타나며 가동 멈춤 |
제품 점검중 실내기(유선리모콘) 실온센서 오감지로 유선 리모콘 실온 센서 저항값 부정확으로 리모콘 실온센서 활용 조정 수리 |
10 |
LBNC1450SE |
|
실외기가동불 |
제품가동시유선리모콘상 실외기 가동들어옴 실외기 COMP기동불 |
실외기통신선1번과3번간220V정상 마그네틱 코일단자220V안나옴 (원인:역상PCB내릴레이 냉납부량) ==냉납수리후 정상작동됨== |
11 |
LBNZ1450SE |
12 |
난방약 |
난방시 덕트취출구의 온도가 약 40도 정도 되고,평상시보다 약하다고 느낌 |
실외기의 주위온도가 약 영하3도에서 5도정도이고 납아시 고압압력이 약 15KG정도됨, 보조히터의 운전전류가 R상19A S상0A T상 20A 정도로 S상의 운전전류가 형성이 안되어 실내기 히터 점검결과 과열로인한 온도 퓨즈 단선으로 난방약 발생, 온도휴즈 교체후 운전전류 정상적으로 약19A정도 형성되며, 취출온도도 45도정도로 아주 양호하게 나옴 |
200507 |
LBNZ1450SE |
402KAGS00023 |
전원무 |
유선리모콘전원무 |
매립덕트 에어콘전원무발생 점검결과PCB내부 부품특성불량으로 IC,콘댄서,저항 터짐으로 전원무, PCB교체화면되나 공급지연시 터진부품만교체하면 정상동작됨 노이즈에의한 파손으로 추정 |
13 |
LBUN1100SD |
509KA… |
ER-15.16계속발생 |
초기설치시 2대중 1대만 에러발생 |
실외기 전기인가후(380V)실외팬 동작시 바로꺼지면서 에러15발생 실외기PCB.SUB PCB.ZOVPDLXJ교환하였으나 해결안됨/전기공사 인테리어에 매립되어 "N"상이 가전압으로 되어있어 체크시는 220V 정상나오나 차단기올리고 팬동작까지 되나 그이상 부하가 걸리면서 에러발생/"N:상 체크시 공단자에 물려있어 가전압발생 차단기 교환 정상동작. |
14 |
LBUN1100SG |
501KAMZ00027 |
CH11 |
30분 가동후 CH11 발생 |
실내 배관센서 이탈로 고압상승에러 CH11 발생시 실내 배관센서 점검 |
15 |
LBUN1100SG |
505KAVH00023 |
실외기 팬모다 구속, CH09 |
1.전원리셋시키면 정상가동됨 2.장기간 운전시 에라9발생됨 |
1.팬모타단선 또는 이물에의한 팬록상태확인 2.응축기온도 흡입과 토출온도차에의한 에라발생이므로 가장먼저확인해야 할사항은 장애물에 의해 응축기막힘점검해야함 |
16 |
LBUN1100SG |
505KAVH00023 |
실외기 팬모다 구속에의한 에라 09번발생됨 |
1.전원리셋시키면 정상가동됨 2.장기간 운전시 에라9발생됨 |
1.팬모타단선 또는 이물에의한 팬록상태확인 2.응축기 막혀있는지확인 3.응축기온도 흡입과 토출온도차에의한 에라발생이므로 가장먼저확인해야 할사항은 장애물에 의해 응축기막힘점검해야함 |
17 |
LBUN1100SG |
405KALC00024 |
에러10 |
리셋후 1시간 정도후에 에러10번 나타남. |
실외기 3삼 전원 R,S,T 단자간 전압편차가 10V 이상 나면 편차가 적은거와 큰거를 교체한후 테스트 하고 단자간 전압이 정상치면 노이즈 필터를 교체 해주면 수리 완료. |
18 |
LBUZ1450SE |
408KAQJ00044 |
작동중오동작 |
1.난방사용시 자동꺼짐 2.실내온도 무관난방강약조절불 |
실내온도 높은상태에서 계속난방강운전및실내온도 저온도에서도 동작안함. 리모콘자체실온센서 감지 모드S/W 본체와리모콘동시감지선택시 온도편차 변화관계로오동작 ★리모콘단독실온감지로전환하여정상동작시킴. |
19 |
LF-250GR |
2005년형 |
난방시 연소불 |
날씨가 기후에따라 연소가 되다 안되다함 |
버너모터 회전량 불량으로 공기와 가스앞에 메칭되지않아 연소되다 안되다함.PCB신호 이상으로 MAIN PCB교체 |
20 |
LF-263KT |
2005년형 |
난방시 가끔점화불 |
난방가동이 잘되다가 냄새가나며 가동멈춤 |
버너모터 특성불량으로 가끔 동작멈춤/불안전 연소하여 연기연류 냄새가나며 가동멈춤-버너 모터 교체함 |
21 |
LF-322KT |
310KA00531 |
제품 |
가동 30분후 자동꺼짐 |
오일필터미세이물, 조정수리 |
22 |
LH-1300KT |
|
에러 모드 없이 냄새가 나고 눈이 따가움 |
챔버 및 버너 노즐,교환 및 청소를 하였으나 눈을 뜰 수 없을 정도로 따갑고 냄새가남 |
챔버 이음새 확인,버너 및 연료계통 기밀유지,확인 연통 이음새 확인,주변환경 확인,건물 흡입공조장치옆에 배기,가스 연통이 붙어 있어서 배기 가스가 공조장치를 통해 흡입 되면서 실내 객장으로 디프셔를 통해서 역류함 >배가가스 연통을 흡입 공조장치보다 높게 설치함, 냄새가 나지않고 눈이 안따갑고 정상적으로 배기됨 |
23 |
LH-451GR |
211KA00097 |
콤프기동안됨 |
1.콤프가동5초후 꺼짐 2.콤프재기동후 5초후 꺼짐 |
1.기동 캐피스터/운전캐피스터 2개의 콤프가동캐피스터존재함 이때 타이머기동 캐피스터로 0.5초 전원공급후 운전캐피스터로 공급됨 2.타이머 운전캐피스터로 전원공급전환못할씨 콤프 기동캐피스터에의한 과부하로 자체OLP OFF시킴 =반복됨으로 인한 콤프 정상가동안됨정지됨. 3.콤프가동시호후 0 |
24 |
LH-452GR |
|
점화불 CH05 |
정상연소 후 꺼짐 / 버너 교체후 동일 증상 발생 |
Main-PCB R-94 ,R-95저항 확인->열화 소손->저항 열화로 열검지 못해서 꺼지는 증상 발생한 것임 |
25 |
LH전모델 |
|
CH-5 |
운전시 연소후 퍽퍽 소음나면서 소화됨, 급기구 정상, 염검지 이상없음. |
실내기 PCB 교환 동일증상, 도시가스 메타기함 다른것과 비교시 이상한 소음이남, 가스 계향기 교환후 정상작동. |
26 |
LHNG1300R |
412KATM00057 |
콤푸커짐 |
실외온도35도시 가동중 콤푸만 정지 콤푸과열로 계속반복운전 콤프교환후 동일증상 |
입력전압196V 저전압으로 콤푸과열로커짐 승압공사후198V이상시 정상가동됨 단상 4마력에서 나타남 |
27 |
LHNG833R |
509KAHG00054 |
CH07발생 |
가스온풍기 작동중 CH07발생 |
릴레이6번정상 가스밸브전압정상동작하나 2차과열 센서 단선으로 CH07발생 |
28 |
LHNK1303T |
503KACA00135 |
작동시 간헐적 ER05발생됨 |
ER05발생으로 노즐막힘으로 교환후 익일동일증상발생함 |
노즐막힘으로 교환시 연료필터및전자PUMP이물확인해야하나 노즐만교환시 동일증상발생됨으로 연료필터및전자PUMP필터필히 확인요함. |
29 |
LHNK1303T |
509KAMZ00139 |
CH5 |
점화안되고CH5발생 |
버너모타.연료펌프.노즐상태 확인시 정상으로 IG트랜스 불량확인후 정상동작함 |
30 |
LHNK1303T |
507KAXJ00202 |
ch-05에라발생 |
정상작동중에가끔꺼지며에라발생 |
연통설치장소외부측통풍안되는장소배기된뜨거운폐가스가급기구로타고버너로역류됨-연통재설치후정상작동 |
31 |
LHNK1451T |
401KANY00191 |
점화불량 |
1.점화시 그으름과다발생 2.연소시 간흘소화및 냄새심함 |
1.연통길이 먼저체크(4M4곡정상임) 2.연통7M이상시 한치(내경)수 큰연통사용 3.연통이 길경우배기에 이상이 발생됨으로 과다연장은 금지해야함 |
32 |
LHNK3001 |
501KAED00004 |
실내브로워모터쇼트 |
전원OFF시에도 브로워모터 계속 가동됨 |
실내 브로워 모터 쇼트로 브로워모터 계속 가동 |
33 |
LHUK3001 |
502KACA00123 |
전원무 |
S단자 연결된 휴즈 5A 단선 |
배전판 차단기 배영불량으로 전기 과용량으로 휴즈 연속 단선 |
34 |
LM-1000TSD |
406KAWQ00065 |
팽창밸브 튜브ASM 불량 |
난방불로 계속예열.제상 번갈아 뜸.응축기에 성애가 많이 낌. |
팽창밸브 미세하게 가스순환으로 팽창벨브 파이프 성애및 응축기 성애로 교환후 정상가동. |
35 |
LM-1001Z2B |
|
휴즈쇼트 |
휴즈교체후10-16시간후 정상 가동하다 휴즈쇼트 |
상전압과 대지전압N상을 체크해보면 210V-230V사이 나와야 하는데 170V-185V사이나옴 이증상은 N상이접지에 연결됨 |
36 |
lm-1400n4t |
|
ch15.ch11,ch08 |
마그네트딱딱거리며기동불j11,15,08,순서대로에러나옴 |
한달전냉매주입.마그네트강제설치자쇼트,예열에서붙엇다떨어짐싸이클막힘실내외기완전분리배관이물제거콘트롤선필히확인.oil보충제품리샛정상가동 |
37 |
LM-1400N4T |
409KR00233 |
FILTER.EM불량 |
외기FILTER(CIRC),EM불량으로CH08발생 |
외기필터불량으로통신08에러발생메인PCB전원불량발생*조치사항테스터기로380V전압인가확인후정상전압인가되면차단기OFF후필터R1R2-S1S2-T1T2-N1N2-저항치가쇼트치가나오면정상하나라두OPEN치가나오면불량입니다*체크시불량판정확인후교환하시면됩니다[6200JB8006Q] |
38 |
LM-1400N4T |
|
CH16 ERROR발생 |
실내기 운전시 실외기팬 2~3초 기동후 정지되며 3분 지연후 같은동작으로 반복되면서 CH16 발생 |
시상 재연결 가동시 정상동작함 |
39 |
LM-1452T2SN |
601KASL00006 |
에러21 IPM COMP |
①디스플레이에러 21발생 IPM COMP 불량발생 |
①실외기 PCB LED 2번,1번깜박확인 에러21발생,2시간 정상작동후 에러21발생 GAS압력 확인후 IPM불량판단함 |
40 |
LM-1600N4T |
|
COMP불 |
응축기터짐으로 COMP소손 |
콤푸교환 가동 1분후COMP굉음.정상 가스압 도달후 자동꺼짐반복 CH-7.8 에라 간헐적발생 토출센서 교환후 정상동작. |
41 |
LM-1600N4T |
206KA00036 |
CH16 |
2실정상작동2실CH16발생,정상작동2대와에러발생한한대가동시정상작동.에러16,2대작동시마그네트체털링현상과전압현저히감소 |
캐피시터,메인PCB,IPM PCB정상콤프저항정상.조치사항 N상접촉불로 저전압발생됨.메인배선재설치후정상가동. |
42 |
LM-450V6F3 |
204KA00055 |
에라발생 |
1.실내기에러 2번(실외기쪽에라 표시함) 2.실외기PCB LED(황색)14번에라발생 |
1.실내기측 2번점멸(실외기에라임) 2.실외기 LED는 최초 통신상태 표시되고 통신정상 감지지 꺼짐후 에라발생후 에라표시함 14번 에라발생시 토출온도 최고를 나타냄. 3.6실 가동후 가스체크시 정상압력나옴 그러나 1실만운전시 가스부족현상나타남으로 장시간운전시 토출온도 상승됨으로 에라발생 4.가스 보충은 안되 |
43 |
LM-C900T3S |
411KALC00048 |
통신에러 |
전원LED 5회 점멸 |
설치불량 조작선 오결선으로 통신불 조작선조정및 실외PCB교환 |
44 |
LM-N1000T3S |
|
에라10번 |
실외기 케패스터 더짐으로 에라 10번발생 |
캐패스터 터짐으로 MAIN PCB.IPM 소손 교환 동일증상으로 마그네트 교환후 정상가동. |
45 |
LM-N1000T3S |
502KAED00036 |
IPM.캐패시터 |
전원불로 실외기SET분해시 캐패시터 터짐 IPM에러발생. |
IPM PCB체크시 이상및 캐패시터 이상으로 동시교환 동작. |
46 |
LM-N1000T3S |
408KARW00110 |
3실모두작동시는 문제없지만 1실작동시 난방약 발생 |
냉매부족으로 1실운전조건에서는 콤프저속운전되어 운전률대비 열효율이 저하되어 난방약발생됨 |
멀티제품은 초기는 ALL운전를하고 장배관쪽만 1실운전을하여 냉매바란스를확인한다-냉매부족확인 재셋팅 완료함 |
47 |
LM-N1000T3S |
507KAZK00045 |
제품 |
하루2~3번 제상됨 |
리버싱밸브방향전환않됨 솔레노이드 전압체크및 가스압지켜보면 압력변화심함 |
48 |
LM-N1000TSD |
408KAWQ00178 |
에라8 |
1.간흘적 에라8발생(2-3일) 2.선간 누전없음 |
1.1번(흑)3번(적)선 통신상태확인 (멀티테스터기 AC체크시 테스터바늘 움직이는 폭크면정상) 2.1과같이 체크시 실내외기PCB이상없음 3.대기상태에서는 정상통신주기같고있으며 콤프가동시 통신LED 통신주기늦을경우 통신선외 외부노이즈 발생으로 보면됨.이때 통신선 분해후 누전체크시 누전없음 통신선 실드선연결시 실드선 접지잡음유입으로 통신장애 발생됨 실드선 본체 그라운드 접지화 분해하면 정상통신작동됨 |
49 |
LM-N1101TSD |
501KACA00499 |
전기공사 |
간헐적CH03,수시전원ON/OF,CH03표시상태에서도난방정상가동 |
실내기개별접지.사업부연구원동행측정후 |
50 |
LM-N1300F6S |
501KAFX00011 |
GAS막힘현상 |
①6실 ONE-WAY인버터 멀티에서 E실 난방안됨(5실정상 1실난방불) |
①E실 리버싱밸브 오일 막힘으로 난방안됨 배관 분리후 배관세척 E실 리버싱 밸브 이물제거 후 인버터가스 주입함 |
51 |
LM-N1400N4T |
|
CH08 |
정상운전중 CH08 나타났다 사라지면서 초기화됨 |
노이즈필터 N상 상호인덕턴스작용으로 CH08나타났다사라짐 노이즈필터불량교체 |
52 |
LM-N1400T2S |
306KA00092 |
CH-10 |
m/t 정상작동,ct전류3a이하r상 휴즈단선 |
노이즈 필터 쇼트 불량 |
53 |
LM-N1400T2S |
408KAKN00029 |
운전중전원OFF |
멀티천정형에어콘 사용중 전원자동REST됨 |
점검시 노이즈 필터 접촉불량으로 재조정하여도 동일증상발생함. 1.MAIN PCB내 콘트롤 신호선검정색선 노이즈필터연결선 절단 실내기 신호선으로연결 2.MAIN PCB내 적색선 마그네트로 연결된것 절단하여 신호선 적색선과연결 하면 전원 REST현상 없어짐. |
54 |
LM-N1400T2S |
408KAKN00029 |
운전중전원OFF |
멀티천정형에어콘 사용중 전원자동REST됨 |
점검시 노이즈 필터 접촉불량으로 재조정하여도 동일증상발생함. 1.MAIN PCB내 콘트롤 신호선검정색선 노이즈필터연결선 절단 실내기 신호선으로연결 2.MAIN PCB내 적색선 마그네트로 연결된것 절단하여 신호선 적색선과연결 하면 전원 REST현상 없어짐. |
55 |
LM-N1451T2S |
507KAQJ00020 |
난방안되고,에라메세지없음 |
1.COMP정상가동되고 운전전류 6A가동됨(정상전류9A-10A) 2.토출압력120파운드에서 변화없고,에라모드없음 |
1.압력변화없을시 콤프압축불량으로 오 진단할수있기에 운전전류는꼭체크해야함. 2.운전전류6A이상나오고,압력변화없을시 사방변의심해야함(중간에서 구속된현상) 3.사방변 손으로 직접만져보면 알수있음. 위쪽파이프와 사방변 중앙파이브가 고온고압의 가스로 뜨겁다 즉 사방변을 통과한 가스가 실내기측이아닌 사방변 구속으로 곧바로 콤프흡입라인으로 드러가게됨.정면으로 봐서 좌측이 난방시 토출부이고,중앙은 콤프저압으 |
56 |
LM-N1451T2S |
507KA??????? |
난방안됨고,에라21발생됨 |
초기충전정상이고, 실외팬모타가동, 마그네트 ON시점 콤프가동시점 소음대(소음이 IPM PCB에서 나는것처럼들림) |
1.팬모타가동되고 마그네트까지 ON되면 초기 충전에는 이상없다고보면됨. 2.마그네트ON 후 콤프가도시 소음발생 3초후 팬,콤프정지됨 4회반복후 에라21발생됨 3.콤프 누전체크후 콤프불량이므로 콤프교환 |
57 |
lm-n1451t2s |
502kaae |
24에러 |
단독운전시에러발생24 |
2대동시운전시정상작동/가스압정상단독운전시고압작동통신선오결선조치 |
58 |
LM-N1451T2S |
507KADT00026 |
유선리모컨 ERROR54 역상 열감지 불량 |
유선 리모컨 ERR 54발생 |
제품에 역상감지 기능없어 3상FUSE 확인시 3 개 모두 단선 확인 됨. 3상 퓨즈 단선 시 역상감지 증상 ERR표시 나타남. 조치사항 :COMP확인 시 R.S.T 단자간 저항치 틀림으로 COMP교환 해야 함. |
59 |
LM-N1451T2S |
507KAQJ000127 |
난방안됨 |
토출압력120파운드에서 변화없고,에라모드없음 |
1.압력변화없을시 콤프압축불량으로 오 진단할수있기에 운전전류는꼭체크해야함. 2.정면으로 봐서 좌측이 난방시 토출부이고,중앙은 콤프저압으로 회수되는부분이며,우측은 응축기를 통과한 가스가 회수되는부분임(냉방시에는 가스토출부가됨)=사방변 교환하면됨 |
60 |
LM-N1451T2S |
412KAMZ00083 |
난방약 |
난방안됨 |
사방변 접점불량및 가스압력 15KG로난방안됨으로 배선접촉수리및 냉매20KG보충시정상동작함 |
61 |
LM-N2000T2S |
402KAPB00016 |
ER-08발생 |
실외기 PCB 220V단자부분탐 일주일에 한번씩PCB교환 재고장발생 |
실외기 MAIN PCB교환후 정상동작 하다가 5-7일후 PCB다시 연소/COMP간헐적 누전발생으로 PCB과전압으로 발생추정/COMP.PCB교환후 정상동작. |
62 |
LM-N2000T2S |
|
CH16 |
전원리셋후운전시2~3분후 CH16/노이즈필터쇼트에의한 FUSE단선 |
R,S,T노이즈필터전압불/노이즈필터및 휴즈교환조취 |
63 |
LM-N2200T2S |
402KANY00007 |
작동중에에러없이자동OFF |
천정형 멀티에어콘 작동중고압압력떨어지고 저압변화없으면서 오동작함. |
저압압력1.5kg/mmhg에서 변화업고 고압압력은5kg/mmhg이하로 겨우작동되면서 실내기는 자동꺼짐반복됨.전자팽창변불량으로오동작됨 교환후정상 가동됨 냉방사용시동작 |
64 |
LM-N2200T2S |
406KA00021 |
제품 |
가스압정상이나 CH11발생 |
실내기메인PCB 고압,저압짹 냉땜수리 |
65 |
LM-N2200T2S |
307KA00077 |
에라10발생 |
1.콤프가동시점에서 1분후 가스압력10K 상승후 멈춤3회발생후 에라10발생 |
1.전압체크시 모두 정상임 2.휴즈 체크시단선 3.휴즈단선시에도 전압은 정상으로 나옴 4.전압체크보다는 RST각각 전류체크필이요망 5.노이즈필터 시방건으로 인한 제품으로 전압보다는 가동시점에서 전류체크해야 확실한 점검이 가능함 |
66 |
LM-N2201T2S |
502KAKN00085 |
CH21,CH22발생 |
1,초기CH21발생으로 고객리셋후재기동후CH22발생 2,난방시 인버터COMP가동시14㎏f/㎠최대RPM, COMP이상소음발생후 멈춤 3,IPM PCB및 MAIN PCB교체후 같은증상반복,인버터Comp단자3 모두1.1Ω씩 체크됨 |
2,인버터 COMP교환후 정상동작 |
67 |
LM-N2201T2S |
502KATM00033 |
Err 33 발생 |
1.정속형 토출온도 센서 교환 수리후 한달 가량 사용중 Err 54발생 2.역상감지 Err 차단기 선 위치 변경후 Err 23발생 |
Comp 저항 1.1Ω동일 / Main 및 IPM 정상 / 전압 정상 인버터 Comp 교환후 정상 작동 난방 잘 됨 |
68 |
LM-N2201T2S |
502kadt00034 |
COMP |
CH21,COMP저항값정상,COMP기동후10조정지 |
IPM특성불량으로추정.잠시가동후콤프불.ipm동시교환 |
69 |
LM-N2201T2S |
504KATM00025 |
CH44 |
CH44 |
실온센서저항값3K로 교환 |
70 |
LM-N2201T2S |
2004년도 3월이후 |
CH-24 |
난방시 2~3일 주기로 CH24발생 |
난방시 A-COMP인버터 기동시 정상압력17KG 전후 정상이나 B-COMP정속형 기동시 28KG이상 압력상승후 CH-24발생 상온시는 A-COMP만 기동함으로 정상이나 외기온도 하락시 2-COMP 기동시 급속히 압력상승후 CH-24발생.이제품은 400대가량 내수 출하로 실외 메인PCB(6871A1019A) 프로그램 불량으로 2-COMP동작시 문제 발생. EP-ROM IC 교체후 UPGRADE후 처리또는 메인 PCB교체후(2005년 12월 이후 출하된것) |
71 |
LM-N2201T2S |
501KASL00214 |
에러 32, 33발생 |
잘되다가 오후에 에러 32,33발생 |
통신선 설치불량으로 에러발생 통신선 A실과 B실 바뀜 |
72 |
LM-N4000T4S |
407KASL00038 |
역류에의한누수 배수모터불량 |
①시스템에어컨 드레인 설비시 역류관 사용시 응축수역류에 의한 누수 |
|
73 |
LM-N400TSC |
511KRPB00072 |
난방시 소음 |
①루버작동시 45℃이하에서 제품떨리면서 초기기동시 발생함 |
①브로워FAN PIN 일부(1개)파손되어 작동시 떨림 ②루버 45℃이하에서 심함(45℃이상에서는 이상없음) |
74 |
LM-N720TSD |
408KAED00004 |
실내기 송풍시 소음발생 |
송풍팬과 판넬이 닿아서 소음발생됨 |
전면판넬이 천정에눌려서 판넬변형되고 팬과의간섭발생으로 소음발생됨-판넬,팬조정으로 소음조정 |
75 |
LM-N720TSD |
402KARW00038 |
난방약 에러11발생 |
예열정상해제.5분작동후고압작동.막힘증상 |
가스방출후진공냉매주입하였으나동일증상체크밸브교환후정상작동 |
76 |
LM-V1300F61 |
402KAVH00063 |
에라5발생 |
1.6실 전체에라6발생됨 |
1.1실에서 에라5발생시 1실누전체크및 결선상태체크하면됨 2.잘사용하다가 6실전부 에라5발생시 가장먼저체크해야할것은 실외기 PCB전원이 공급되는지및 정상작동되는지확인 (SMPS단 필히 체크) |
77 |
LM-V1300F61 |
408KAYR00042 |
CH:10 |
1.운전ON시 마그네트 ON안됨충전 캐피시터 충전안됨에라발생함(운전ON시 20분후) |
1.충전캐피시터충전확인(DC187V이상시 정상,이하시 IPM단점검) 2.DC187V이상시 가스압확인(가스누설시 압력스위치 OFF로 마그네트 COIL전원입력안됨=누설제거후 가스주입) 3.마그네트 COIL 220V공급시 마그네트 ON되지안으면 COIL단선확인 560K옴 단선시 교환 |
78 |
LM-V1300F62 |
402KAWQ00057 |
에러5발생 |
간헐적에러발생.한달에2번정도 |
외기PCB냉땜불량으로간헐적에러.냉땜후정상가동 |
79 |
LM-V2000N2S |
311KA00029 |
냉방안됨 |
1.홈네트워크 자동안됨 2.수동동작시 에어컨 정상작동됨 3.수동작동시 정상작동됨 |
1.본체 SUB PCB단에 홈네트워크 DC5V 입력확인 입력0V시 홈네트워크 신호불량임. 2.5V입력시 SUB PCB단U4 ic4번핀 5번핀 전해콘덴서50V 10마이크로 페로드 추가함. |
80 |
LM-X720R4S |
408KADT00098 |
냉방안됨 |
동작후냉방되다2분정도되다가더운바람발생 |
PCB(실외기)단COMP릴래이가동작후2분후자동OFF됨PCB단릴레이특성불량으로자동OFF됨/PCB교환 |
81 |
LM-Z1450T2S |
2003년 제번임 |
난방 약 |
가스압 점검시 압력 높은 상태에서 고저압 변화 없음 |
어큐뮤레이터 이물 막힘-어큐뮤레이터 교체하거나 장기 품절시 어큐뮤에이터 천소 후 아큐뮤레이터 하단부 삽입 배관 길이 짧게 해주면 잘 됨 |
82 |
LP-1003CS5 |
301KA00016 |
냉방불 |
냉방가동되다가 작동 멈춤 |
실외기 팬모터 구속으로 고압25K이상까지 가스압 올라가다 실외기 가동 멈춤, 실외기팬모터220V전압인가되며,콘덴서 이상없음 실외기 모터교환후 정상가동 |
83 |
LP-1003Z |
112KA00034 |
콤프쇼트로 지금까지 7차례 콤프교환이력 |
펌프 냉난방기로서, 겨울보다여름에 콤프쇼트가많이발생 |
여러번의콤프교환으로배관내부의스케일심함,원인은분배관과책밸브이므로불량인콤프만갈지말고,밸브와분배관의스케일제거필수 |
84 |
LP-157CA |
2002년5월 제번임 |
실내기 소음 |
실내기 운전 후 10분정도 지나면 딱딱 거리는(브로아 팬)소리가 남 |
브로아팬 분해 후 이물 확인 및 수평 조정 재조립 후 동일증상 발생시->에바 부위에서 물 떨어져 팬에 부딪혀 나는 소리-> 팬이 고속ㄱ 회전중이라 ㅇ얼핏 들으면 팬 구속 소음 인듯한 착작->에바 분해 후 모세관 보온 |
85 |
LP-157CQ |
203KA00028 |
누수 |
EVA누수 |
모새관 단열작업 시방건으로 시방조치 하였으나 증상 개선안됨으로 모세관 보온수로 만든후 냉매 85파운드주입시 증상개선됨 |
86 |
LP-250CA |
60200400 |
제품불량 |
가동중정지시켜도실외기계속가동 |
실외기파워릴레이쇼트로파워릴레이교환후정상작동 |
87 |
LP-256N |
|
콤프기동정지 계속반복함 |
저압과고압 올라가면서 콤프기동정지 계속반복함 |
전자팽창변 이물막힘 / 전자팽창변 교환
|
88 |
LP-551HE |
|
전원리셋하루2~3회발생 |
난방운전시 제상상태에서 종료후 난방으로운전되는순간전원나감 |
실외기측 하이프레샤스위치동작으로꺼짐발생 |
89 |
LP-C230S |
305KA00334 |
실내기 자동풍량불 |
강풍 설정시 자동으로 야거품으로 바뀜 |
식당으로 냉방시 강풍으로 설정시 자동으로 중,약풍으로 변경됨,.실내기 디스플레이 PCB교환 |
90 |
LP-C231DPB |
405KAMZ00675 |
액정글씨 깨짐 |
슬림형 본체에 있는 액정 글씨가 깨져서 보임 제품은 정상 작동됨 |
전원 리셋과 정지상태를 확인하여 이상없을시 DISPLAY PCB 교체 |
91 |
LP-C232ET |
|
집진기 소음 |
고압트랜스로 부터 내려오는 배선이 EVA에 접촉되어 제상수가 콘넥터로 흘러 쇼트 소음 및 고압트랜스 소손 |
집진기를 신청하면 A'Y로 오기때문에 분해하여 배선까지 교체 EVA 달지않게 분리하여 이격할것 |
92 |
LP-N720 |
307KA00005 |
ch-07,15 |
1.난방운전시10k압력 난방약15분정도후 콤푸,팬정지, 사방변은 정상작동 |
실외기lev하단 필터[메쉬]막힘으로압력하락,필터 교체후 20k압력 정상ok |
93 |
LPNC1121BUBK |
406KASL03630 |
실내기슬라이딩도어불 |
실내기 바람 슬라이딩도어가 열리다가 멈춤 |
실내기 톱센서 불량으로 교환-또는 슬라이딩 도어 조립불량에 의한 걸림 수리 |
94 |
LPNC121WAR |
403KAUU00062 |
VEN(TOP)작불 |
제품 가동시 풍량 강하나 파워 냉방시 TOP VEN 전혀 동작하지않음 |
MAIN PCB 측에서 콘넥터 단자를 좌우 VEN하고 바꿔 보면서 모토인지 PCB불량인지 확인하여 모터 작동하면 PCB 불량으로 판정하면 됨 |
95 |
LPNC122BS |
507KATM01969 |
누수 |
실내기 누수 |
에바 측면 하단부위 물방울 발생되어 블로어 모터 작동시 물 튐 현상 발생되어 외부로 누수 발생됨. 실내기 에바 하단부위 단열조치 |
96 |
LPNC131WDR |
402KAKN00453 |
전원불 |
1.대기상태에서 제품ON신호 입력시 꺼짐 2.대기중에 전원버튼작동안됨 |
1.판넬이 완전히 닫히지 않기때문에 도어스위치 접촉부 들틈현상으로 도어 열림장치열림인식함 2.판넬 휨점검. -조정수리시는 판넬에 쇠부분과 본체 자석 부분 접촉보환함(판넬 쇠부분 보안작업하면됨) |
97 |
LPNC132Q |
403KAZK00397 |
필터후크및 본체 덮게변형으로 안닫힘 |
플라스틱 사출변형으로 후크가걸리지않아 안닫힘 |
부품은 교체하면 해결되지만,교체없이 후크 걸리는 부분 한쪽을 삭제해주면 해결됨 |
98 |
LPNC132WDR |
|
CH6번발생 |
전원온시계속CH6발생 |
PCB상CH6번삭제된PVB사용또는에바출구센서콘넥터5K저항사용 |
99 |
LPNC1451S |
409KANY00039 |
차단기 떨어짐 |
A콤프 쇼트로 차단기 떨어짐 |
멀티테스터기로 RX1000에 놓은후 콤프 U,V,W 단자 와 배관 저항치 갑이 쇼트 상태 점검 |
100 |
LPNC151WP |
406KAZK00029 |
구동불 |
실외기 솔레노이드 벨브 배관 결고 현상으로 수분침투 솔레노이드 구속,사이클 막힘 현상 발생/실외기 하단부 솔레노이드부 점검 |
솔레노이드 동작상태 점검,메니폴드게이지 저압측 진공으로 떨어짐/솔에노이드교환 |
101 |
LPNC151WP |
|
디스플레이액정번짐 |
파워온시디스플레이액정번짐 |
전면판넬하단부접지유무확인 접지미설치시번짐 |
102 |
LPNC151WPR |
406KAYR13226 |
작동중 간헐적 리셋현상발생 |
냉방작동중 도어스위치내부 접점불량으로 간헐적으로 전원리셋됨 |
설치파이프와 바닥경사면상태는 양호하고 도어스위치 상태점검시 불량임을 확인할수있었던 사례-> 도어스위치교환 완료 |
103 |
lpnc152ba |
505kany06591 |
디퓨져작불 |
디퓨져 그릴기어 어긋남 |
제품판넬 완전분해후 pcb 판넬들어내고 기어맞춘후 제조립 작동 완벽하게 잘됨 |
104 |
LPNC181Q |
406KAGS00391 |
냉방운전시 실외기에서 "웅~딱"소음 발생되며 냉방불 |
실외기 콤프용 CAPACITOR단선으로 팬모터만 가동되며 콤프는 기동불량 증상 |
케이스를 분해하지않고 "웅~딱"소리만 듣게되면 콤프불량으로 오진 가능성있으니 꼭 분해후 점검->450V 45uF교환 완료 |
105 |
LPNC181Q |
406KAXV00114 |
CAPACITOR 특성불량 |
①실외기 기동콘덴샤 불량으로 실외기 COMP,FAN MOTOR 기동不 |
①CAPACITOR 교환수리함 |
106 |
LPNC181S |
404KANY00407 |
실외기 작동불 |
실내기 전원 공급은 되나 실외기 기동불 |
실내 메인 PCB내 릴레이 불량으로 통신선 전원인가 않됨. 릴레이 교환 |
107 |
LPNC182PRG |
504KAHG01721 |
에어콘전원자동으로켜짐 |
작동안하고있어도 자동으로켜짐으로 외출시 켜져있으므로제품불신 |
방문점검시 정상동작하나 1시간이상지나면 전원자동으로 켜짐 점검결과 실내기 PCB오동작으로 자동으로켜짐 PCB교체 |
108 |
LPNC182Q |
505KALC01136 |
소음 |
①공기정화시 딱~딱 소음 발생함 |
①공기정화 기동시키면 불꽃이 딱~딱 튀는것이 육안 으로보임 ②공기정화 유니트 교환수리함 |
109 |
LPNC182WD |
|
집진기 접점부 고압 방전 소음 |
집진기 조립시 접점단자부가 2-3개중 하나가 1-3mm들뜸으로 방전소음 발생 |
어두운 곳에서 보면 불꽃이 확실하게 보이고 접점부중 낮은 곳을 - 드라이버로 살짝 들어주어 변형시켜줌으로서 소음 해결 |
110 |
LPNC182WR |
|
냉방가동시 PAC냉약 |
냉방가동시 PAC정상가동 PAC냉약 |
실외기PAC솔레노이드코일불량으로 PAC냉약. 솔레노이드 코일교환 |
111 |
LPNC2100S |
407KAHG00225 |
실내기전원무 |
실내1번과 실외기 3번이 오결선이되어 실내PCB 마이콤과 릴레이는 작동되지만 즉시 리셋됨 |
실내모터 구동되면 즉시리셋이되지만 콤프가동용 릴레이ON되면 오결선회로구성상 쇼트회로가되어 릴레이동판과 실외FUSE단선됨->실내 PCB교환후 오결선 재연결완결 |
112 |
LPNC2105S |
512KAUU00166 |
실내기 작동시 1초이내 리셋됨 |
제품 작동시 동작SW누르면 바로 리셋되어 대기 모드로 됨(PCB불량으로 오인하기 쉬움) |
4선식 380V제품으로 네밍 입력전원 체크시 R,S,T 가상과 N상이 220V걸려야 정상이나 R-N상 전원 170V S-N및 T-N상은 220V정도 불안하게 걸리고 R,S상 400V이상 불안정R-T상 400V정도 불안정하게 걸림=>점검결과=>메인 과 당자에서 에어컨 찬단기 입력 터미널 T와 S상이 헐겁게 조여 접촉 불량 발생함=>다시 체결 완료 함 |
113 |
LPNC231S |
404KATM00017 |
전원불 |
실내기전원은 인가되나 R/C및운전스위치로도 작동안될시 |
파워코드뺏다 삽입시"디리링"음확인되면 키PCB 텍트스위치미세쇼트 작동안됨 아날로그테스트정상 디지털테스트시확인됨 텍트스위치교환하시면됨 |
114 |
LPNC232PR |
504KACA00115 |
2 IN 1 PAC 실내기 냉매소음. |
냉방중 실내기 에바 냉매소음 |
LPNC 152~232 에바소음 LP-C 150~230 모델 실외기 EXPANS사용으로 소음은 없으나 LPNC152이후 제품은 실외기 내부구경작음으로 설치시 설치처에서 하도급 관계로 미인증자가 설치시 내부 이물질 유입등으로 냉방시 PAC실내기 에바에서 쉬익하는 냉매소음 발생. 밤이면 소음이 더욱더 심함 -> 실외기 솔레노이드 가스순환 소음이 실내기 에바에서 들림(일부센터 냉매순환으로 설명처리하는실정임 ) |
115 |
LPNC232S |
506KAXV00026 |
실외기가동 |
전원OFF시도 실외기계속가동 파워릴레이쇼트현상과동일 |
보통점검시 파워릴레이이상무 통신선2번3번미세쇼트시 릴레이코일80V~90V입력 릴레이작동 |
116 |
LPNC281SK |
504KAYH00831 |
작동불 |
전원투입후동작시자동리셋되고작동불 |
실외기전압체크시220V정상.실내기Main PCB정전압DC12V체크시3~4V다운됨.메인차단기점검시L상N상연결시N상이어스선에서따옴.실외기전압은허전압220V임으로작동안됨.설치처확인후메인차단기재시공요망. |
117 |
LPNC3001S |
401KAFX00051 |
제품불량 |
실내기 브로어모터 코일 쇼트로 SUB PCB내10A 휴즈파손됨 /테스트기 측정결과 모터쇼트임 |
실내기PCB확인후 SUB PCB 휴즈확인 모터쪽 전원인가 확인시 휴즈파손됨/브로어 모터 교체,덕트설치로 인하여 모터 과부하 발생된것으로 추정 |
118 |
LPNH1002D |
|
CH33 |
정상가동중 CH33간헐적으로발생 |
실외기토출센서 위치를 10MM 위로 위치변경시키면 CH33다시는 안뜸 |
119 |
LPNH1005D |
511KAGS00175 |
난방약 크레임발생 |
실내기와 고객과의거리가 6M정도이며 고객자리에서 온풍온도측정시(아침)15도미만으로 고객은 찬바람으로인식 |
실내기나 고객이 자리를 옮길수없기에 실내기 설정풍량을 한단계낮게 설정하여 점차적으로 실내온도를 올리는방법을 고객께 제안하여 사용권유함 |
120 |
LPNH1005D |
512KAQJ00276 |
디스플레이 ER05발생됨 |
리셋후 재작동시 2분간 예열표시만되고 실외기작동불,ER05발생됨 |
실외기 NY양단전압은 150V고정되어 통신불량확인,실외기 상태확인용 LED OFF ->실외노이즈필터 땜불량으로 PCB전원무로 통신불량 ->실외 PCB교환완료 |
121 |
lpnh1453d |
511kags00079 |
ch-53 |
주간정상,야간 간판과작동ch53발생[통신선에노이즈필터2개 추가해도안됨] |
배전판 전원선 r,s,t,n중 t상을 간판과같이사용 간판t상을 s상으로이동-정상 |
122 |
LPNH2103D |
509KA |
COMP.마그네틱S/W |
누전차단기작동으로 전원불 설치기사 실외기 COMP터짐 판단. |
우측COMP 단자대 터짐 가스누설및 오일이 까맣게 타버리고 마크네트S/W 스파크로 눌러붙음 COMP2개와 마드네트 2개교환후 정상가동. |
123 |
LPNH2103D |
509KAAE00096 |
ch-33,난방약 |
a,b콤푸 작동,b콤푸 토출 파이프온도 약,운전압력150파운드 |
b콤푸압축불량[전류a comp 6a ,bcomp3.5a,배관해체후작동시 흡입토출 정상]교체후압력240파운드(a,b콤푸자동시) |
124 |
LPNH2103D |
508KAVH00095 |
CH53 |
전원동작후2~3분후 CH53 |
통신선로누전체크시정상/PCB정상 통신선노이즈확인후통신선분리설치 |
125 |
LPNH3005D |
601KAVH00047 |
CH-06발생 |
실내배관출구센서 단선또는 쇼트로 난방불량 발생 |
실내기 PCB점검시 배관센서의 단자대가 파손되어 단선 상태로 인한 CH-06발생,설치시 배관용접및 설치작업시 배관센서의 리드선이 짧게 노출되어 작업시 걸림등으로인하여 센서단자파손됨. 떨어지지않도록 납땜작업처리완료. 사업부 차후생산시 리드와이어 길이 변경및 드레인 판등에 고정 하여 생산해 줄것을 요청-설치자 과실이라고 보기 어려움 |
126 |
lpnh603d |
507kavr00090 |
난방약함 |
송풍불량 송풍약함 |
실내에바센서1.2바큄으로 온도감지에라 에바센서 단자 원위치후 작동확인 정상 |
127 |
LPNH603D |
505KABF00117 |
풍량제어안됨 난방약제상자주걸림 |
실내온도와희망온도차이가 많은경우에 팬저속운전으로 난방약하고 제상빈번하여 영하권에서의클래임 |
제상빈번하게 걸리는것의해결액은 정확한 에어쩌지와가스량이고,실외배관센서위치변경(콤프토출배관에서분배기측으로변경)팬저속운전은실내배관센서1.2를서로교체 |
128 |
LPNH603D |
507KACA00067 |
냉매누설 |
수시냉매체크시체크밸브 열림으로구속 |
체크밸브간헐적누설로 증상어려움,체크밸브교환 |
129 |
LPNH603D |
|
난방시풍량미약 |
실외온도하강시미약풍으로난방약함 |
05년7월1일이전제품일경우실내배관센서IN OUT센서바꿔줌 |
130 |
LPNH606D |
601KAGS00229 |
전원무감 |
에어콘동작불,리모콘도안됨 |
에어컨 전원무감으로 점검확인 연결선은정상 전압 들러오나 동작안함,DIS PLAY PCB KEY SHORT 로인하여 작동안됨으로 DIS PLAY PCB 교환 |
131 |
LPNK1451T |
406KAPB00205 |
CH05발생 |
1.초기점화 잘되며 전자펌프 소음정상치보다 큼 2.정상연소중 간흘적 소화후 에라5발생됨 |
2.전자펌프 전압점검시 정상일경우 전자펌프 자체고장으로 보면됨 3.오일필터 막힘점검 2개 4.전자펌프 교환이상무 |
132 |
LPNK1451T |
406KAPB00144 |
간흘적 에라5발생됨 |
1.초기점화 잘되며 전자펌프 소음정상치보다 큼 2.정상연소중 간흘적 소화후 에라5발생됨 |
1.연료필터 오염도 점검 2.전자펌프 전압점검시 정상일경우 전자펌프 자체고장으로 보면됨 3.대부분 PCB고장보다는 전자펌프 내부막힘으로 소음발생되며 간흘적 막힘증상 소화됨 4.전 |
133 |
LPNN720 |
503KAHG00057 |
작동중 간헐적 리셋현상발생 |
방문시는 정상이였으나 하루에 1~2회 전원이 리셋됨 |
실내기PCB내부 SMPS단 정전압불량으로 판단하여 M-PCB교환 완료함 |
134 |
LPNX1303 |
404KAUU00046 |
히터부분단선으로 난방약함 |
이모델은 2.5KW히터6개를사용하는데, 이중3EA단선으로난방약함증상 |
일단 히터단선 유,무 체크하시고,히터의단선원인은 히터전원릴레이 PCB구속 쇼트이기때문에 재고장방지차원에서 점검후 같이 교환바랍니다 |
135 |
LPNX1303 |
405KAKN00389 |
난방약함/난방불 |
①PTC히터 고정용샤시 열화에의한 변형 ▷소켓부탈거시 →난방약함(일부) ▷체터링발생시 →릴레이소손 |
①PTC히터 1번과 6번 사으하단부에 고정用 앵글을 장착함으로서 수리완료함 |
136 |
LPNX1452 |
403KAHG00265 |
전원홀드다운 |
운전후 히타릴레이 작동시 전원리셋됨/컨트롤선 220V 정상적으로인가됨/RSTN 정상적으로 전원인가됨 |
컨틀롤선 220V인가되면 컨트롤선은 이상무/RTSN 메인전원 확인하여 단자간의 접촉상태 꼭 확인요->PCB,히터,컨트롤선 불량으로 오판정할수있슴 |
137 |
LPNX1452 |
401KARW00123 |
난방약함 |
히터사용시 난방이약하다는크레임,흡입토출온도차10도이하 |
히터사용 난방시 히터불량으로 가열약함 히터저항값측정시 600오옴이상측정됨 정상치20오옴이하 히터6개중4개정상치벗어남으로 남방약함 히터6개중4개교체 |
138 |
LPNX1453 |
405KAED00004 |
히타단선 |
1.히타단선으로 인한 난방약 2.난방운전시 난방차단기작동 |
1.PTC히타 단선시(단선보다는 바이메탈및 온도휴즈단선) 히타 전원결선부터확인 2.PTC히타는 220V전용히타임전압반드시체크 3.N선을 콤먼으로 잡고 RST각가 한선씩 히타단자대에 연결해야함 4.히타이상이 받드시 결선확인요망함 |
139 |
LPNX1453S |
507KAJP00252 |
히터작동불 |
PCB히터 릴레리 냉땜으로히터쪽 전원미인가작동불 |
PCB릴레이 접점단 냉땜수리 |
140 |
LPNX1453S |
2004년6월제번 |
냉방불량 |
점검시 가스없슴,실외기 내부콤프 저압측 배관 크랙 |
실외기의 2콤프의 저압측 석션측 파이프가 진동을 견디지 못해 크랙 발생으로 가스누설-배관두께가 긁은 것으로 절단후 용접수리 완료-절대 배관두께가 0.7mm로 교체하면 또 발생함.0.9mm이상으로 해야함 |
141 |
LPNX1455D |
512KAKN00549 |
난방불 |
히터작동불 |
히터단선체크및센서점검이상무/메인전원점검시이상무/차단기메인N상 가전압메인선재조정 |
142 |
LPNX2101 |
501KAWQ00057 |
냉방약함 |
1.가스압정상(저압60파운드,고압250파운드) 2.증발기 일부 착상안됨(가스순환안됨) |
1.가스압정상일시 증발시 전체적 열교환되는지 확인 2.가스압정상일때 배관꺽임부분확인 3.증발기일부 가스순환안될때는 가스부족또는 모세관막힘(모세관11개중 1개막힘으로 가스순환안됨확인됨) 4.모세관용접시 모세관1개막힘추정됨=교환정상 |
143 |
LPNX2105S |
510KAFX00299 |
전원리셋 |
운전후1~2초후 자동전원리셋(홀드다운)/컨트롤선 교환후 배선이상없으나 작동안됨 |
홀드다운 되기정 컨트롤선 정상적으로 인가됨(메인전원PCB불랴으로 오판정할수있음)/실외기 고압스위치(외부온도-6도이하)확인및교체로 해결됨 |
144 |
LPNX5800 |
408KAYR00018 |
누전/ELB OFF
|
초기누전체크시 정상 (메가측정기사용시) |
약2분간 시운전후 누전체크시 20M~50M측정됨 (히타ASSY교환후 정상작동) |
145 |
LPNZ1450S5 |
409KAGS00151 |
난방불 |
난방불 |
실외기 사방변막힘으로 가스 순환불 가스압 체크시 콤프기동후 가스압 변화미세함 사방변 교체 가스압정상 동작됨 |
146 |
LPUC1302S |
407KAWQ01297 |
에어콘냉기약함 |
냉기전혀안나옴불만 |
장배관연결시 용접으로인하여 모세관내부필터 막힘으로 냉기순환불로 COMP불량으로오인되기쉬움 모세관교체후정상 |
147 |
LPUC1455S |
601KAQJ00028 |
누전경보음발생 |
에어콘설치후 작동도중 경보음발생으로 제품불량으로오인함. |
에어콘작동시 경보음발생,실외기 실내기 점검시 누전없음 전원 삼상4선식사용으로 N상으로 인한경보음발생됨, R.S.T상차단기설치와N상별도 연결되어 차단기4선식으로교체후정상, 정상적으로3상4선식차단기 연결시에도 동일증상발생시 경보차단기 암페어조정요청 낮은전류에서조정시 동일증상발생생김. LPUC1453SJ(507KARW00326)동일증상생김. |
148 |
LPUC232PU |
505KAWQ02081 |
냉방불(품질) |
①2 In 1가동시 PAC쪽만 냉방불 |
①배관응축수가 솔레노이드 쪽으로 떨어져 PAC COIL소손으로 솔레노이드 교환후 낙수방지 작업함 |
149 |
LPUC232S |
505KAXV00354 |
제품불량 |
CH36(냉매누설)발생 |
냉방은 전혀안되고 냉매누설된곳 없으며확인시 COMP불량으로냉방안됨, COMP교환후작동시정상작동됨 |
150 |
LPUH1002D |
408KADT00194 |
제품불량 |
점검시COMP단자대터짐및캐패시터불량,PCB파손됨 |
부품교환후재가동시COMP동작되다꺼짐발생체크밸브막힘으로COMP부하걸림체크밸브교환후가동시정상작동됨(본건은체크밸브막힘으로COMP소손되고다른부품까지소손이된건임) |
151 |
LPUH1002D |
|
|
CH33 발생을로 사용보강상태발생 |
실외온도센서 이동부착빛 교환 가스정검 |
152 |
LPUH1005D |
511KADT00058 |
에러 5 |
실내외기 통신에러 |
실외기 단자대에러PCB 측에서 나오는 5번단자가 전압이 뜨지 않을때[정상치는 ON,OFF 식으로 5V 전압이 반복적으로 나타남]실외기 PCB 한장만 교체하면 수리 완료. |
153 |
LPUH1453D |
509KAPB00056 |
정상가동중 갑자기 전원OFF |
차단기메인전원 점검후 전원이상무 실외기측메인불량으로판단 |
실외기 메인불량으로 전원불 PCB교체하거나 코일(노이즈)측 단선및냉땜증상있으므로 품질크레임시 납땜수리요망 |
154 |
LPUH3002D |
411KAXV00082 |
실외기 가동시 차단기 떨어짐 |
난방시 실외기 가동즉시 차단기 떨어짐,삼상380V 50A 누전 차단기 설치됨 |
점검결과, 실외기 2개의 콤프중 좌측콤프 쇼트 및 누전으로 차단기 떨어짐.원인은 콤프 하단의 오일회수배관의 벤딩부분이 진동에 의한 크랙 발생으로 가스및 오일이 완전 방출되어 모터 소손됨,조치결과-근본원인인3/8배관50CM 정도를 절단후 배관두께를 0.8T이상 사용한후 재벤딩하여 재연결 하고, 콤프 교환 |
155 |
LPUH3002D |
411KATM00121 |
CH-33 |
난방시 예열, 제상지속 제품 전원 RESET후 정상 , 수일내에 에러33발생 |
난방작동시 정상 작동루 CH-33 가스부족에러 (정속토출온도 HIGH)외기온도 상온시는 정상작동하나 외기온도 하락시 2COMP동작으로 가스부족시 에러띄움, 응축기 내부 배관 굴절로 배관 크렉 육안상 정상이나 (2101,2102,2103,3001,3002)상기 샷시는 출하시 응축기 굴절로 냉매 부족시 필히 와이어 콘덴서 내부 오일흔적 확인하여 용접 수리후 가스챠징 상기 제품은 출하시 불량 조립으로 판단됨 . 응축기 하단부 7번라인 굴절로 크렉됨 , 핀제거 |
156 |
LPUH830D |
505KAWE00562 |
CH-05 |
실외기PCB코일단선으로에라05발생 |
실외기PCB코일재납땜및수리 |
157 |
LPUH833D |
511KA00123 |
예열에서 멈춰있음 |
1.에어컨이 2대있는곳임 2.2대모두 가동후 체크하면 에라없이 정상가동됨. |
1.2대이상 설치된곳은 1대 1대 각각 체크해야됨. 2.2대 동시가동시 정상이라 판단될수있음 3.1대 1대 가동시 에라발생되면 배관서로 바뀐것으로 보면되고 정상설치하면됨. |
158 |
LPUN3005D |
|
CH07 Error |
실외기 가스누설로 CH33 발생으로 comp 쇼트 |
실외기 연결부 누설점검, COMP교환, 설치시 오인트랩 미설치로 Error발생하여 오인트랩설치함. |
159 |
LPUX-1302 |
403KATM00129 |
누전체크됨 |
한국전력에서 체크하니 4A가 누전된다고 나옴 |
인입선 220V에서 LIVE와 N이 서로상이 바뀌어 실내기 전원ON시 접지로 3.6A정도 체크되어 L과N을 교체함 |
160 |
LPUX1453 |
501KAKN00101 |
냉방안됨 |
1.콤프누전으로 안되고 차단기 OFF작동됨 2.전원불량 |
1.차단기 내리고 제품누전상태제일먼저 확인요망 2.콤프누전시 반다시 체크해야할것은 3상제품에서는 RSTN결선상태필히 체크해야함. 3.3상중 1상이라도 전압에 이상이 있을시 콤프반드시 다시 이상생김으로 꼭 체크요망 |
161 |
LPUX1453S |
505KATM00057 |
초기작동후 콤프작동시점에 누전차단기 작동됨 |
B-콤프의 누전으로 콤프작동시점에 누전차단기 작동됨 |
완료전까지 임시로 B-콤프단자제거 사용한후 콤프교환 완료함->1콤프만작동시 50%이상 냉방이 나오므로 일단은 작동이되게해놓고 부품도착하면 완료하기를 권함 |
162 |
LPUX2103S |
509KAAE00096 |
전원불 |
난방시 디스플레이 정상작동/운전버튼ON시 디스플레이 전원OFF후 디스플레이 정상으로 동작됨 |
콘트롤 배선전압확인시 AC 160V나옴/3상4선 어스선 잘못 연결됨으로 가짜 전기나오고 주원인은 설치시 배관가스 누설로 저압 S/W OFF 발생됨/배관가스주입 3상4선 동력재결선 수리함 |
163 |
LPUX3001 |
|
운전시디스플레이부희미해지면서꺼짐 |
메인 전원 정상나오나 콘트롤선1,2번체크시 317V~324V나옴 |
실외기측휴즈5A완전단락상태가아닌미세단락으로전압상이.휴즈철저점검요. |
164 |
LPUX3001 |
409KAED00036 |
환경문제 |
실내기전원불로작동안됨 |
신호선과배관쇼트로인하여냉무및전원불로작동안됨,신호선재연결후배관용접수리가동시정상작동됨 |
165 |
LPUX603S |
507KAXV00418 |
에어콘가동시냉기불 |
에어콘송풍만나옴불만 |
에어콘사용중 실외기COMP기동불량으로 실내기송풍만회전됨 COMP불량으로오인할수있으나 기동콘댄서불량으로 COMP기동안됨. |
166 |
LPUZ830P |
401KALC00112 |
난방불 |
①사방변 전환불로 난방시 냉방되어 계속 예열로인한 난방불 |
①사방변분해시 전환밸브 고정나사 풀림으로 냉매전환불(쇠톱으로 절단후 확인함) |
167 |
LP-Z2100 |
302KA00057 |
난방불 |
예열 불이 계속 들어오고 더운바람 안나옴 |
실외기 난방시 냉방가동 가스압(고압15/저압5)사방면 동작불로 가동불. 사방면 배선단선으로 작동안됨- 단선수리 |
168 |
LP-Z720P |
2004년05월 |
난방약함 |
난방운전시 난방온도가 떨어지지않고 실외기 성에가 발생으로 인하여 팬깨짐 |
실외기 제상 PCB불량으로 판정 교체후 증상이 동일하여 실외기 배관센서 교체후 제품 정상동작함(배관센서 특성불량) |
169 |
LS-065CSM |
005KA06708 |
실외기경고문 미표시됨 |
①아파트,건물외벽 설치시 안전상에 문제가있으며 서비스시 추가비용이 발생할수있습니다 |
①크레임 다수발생 경고문부착 요구됨 |
170 |
LS-C103P |
|
냉방시 제상수 누수 |
정면에서 보았을시 좌측 EVA부 사출물 변형으로 누수됨 |
사출물 교환이나 코킹을 이용하여 제상수 흐름 방향으로 물받이로 변형 해줌 |
171 |
LSNC052VDJ |
404KALP00172 |
필터삽입불편 |
필터삽이이 어려움 |
후면필터삽이부 폼피제거후 설치하면 삽입이 용이함 |
172 |
LSNC061S3 |
408KAZK01509 |
누수 |
전면부 누수발생 |
장시간사용시 불받이하단부로 이슬맺침으로 에바하단부 폼피처리셕션파이프 단열작업으로 누수해결 |
173 |
LSNC062FAJ |
403KAZK00437 |
초기전원투입후 마이콤구동안됨 전원무 |
집진기 이온화선 단선되면서 애바와 누전으로 smps단 손상되어 5v출력안됨 |
집진기의 2차측 콘넥터를 제거후 작동시에도 전원무->집진기,M-PCB교환 |
174 |
LSNC062FB |
2005년 제번 |
SUB PCB불 |
전원ON시 혼자 켜짐/꺼짐 반복(디스플레이 PCB교체 후에도 동일 증상 발생) |
SUB PCB냉땜 쇼트로 인해 신호 오인식됨(원인:디스플레이에서 메인PCB로 신호 보내는 과정에서 냉땜 쇼트로 감혈적 발생) |
175 |
LSNC063FAJ |
503KAGS02511 |
품질(제조과정) |
①초기 기동시 심한소음과 함께 풍량이 나오지않음 |
①브로워팬과 모터간의 팬쪽 유격발생으로 헛도는 증상임 ②브로워팬 교환수리함 |
176 |
LSNC063FBJ |
504KATM01513 |
배선과열 오판단 |
①2 In 1 벽걸이 실내,외기 통신선 따라 단열TAPE외관이 까맣게 탄것처럼 변색 되어있음 |
①설치자재중 배선의 색소가(검정)단열TAPE에 베어있 는 것처럼 보이고 실제 본문제로 인하여 제품교환등 크레임건이 발생하고있음 ②단열TAPE 색상을 바꿔주기바람 |
177 |
LSNC082SMZ |
507KAKN00053 |
차단기작동 |
작동중차단기작동 |
에어콘가동시 차단기계속 내려감으로점검시 차단기15A 사용 차단기자체불량으로 전원차단됨 차단기 용량 적을시 제품보다 차단기용량감퇴로 불량발생됨. |
178 |
LSNC100FD |
501KAFX00179 |
소음및 전원불 |
1.브로워모타 작동시소음 2.간흘적 전원불량 |
1.설치장소에 따라 소음이 날수도 있고 안날수도 있음.내기 설치장소가 평평하지 않을시 브로워와 브로워가이드마찰소음이므로 분해하지 말고 내기 고정나사로 벽과 실내기유격조정시 정상작동됨 2.간흘적 전원불량으로 브로워모타 핀접촉불량확인해야함 BLDC모타 회전수감지불량일수도 있지만 핀접촉불량에 의한 고장도있으므로 점검필히 해야함. |
179 |
LSNC102S |
504KAVH00615 |
전원오동작 |
DC PCB 마이콤IC 전압인가 에러로 전압오동작 DISPLAY PCB정상 |
DISPLAY PCB 5V전압확인 DC PCB 마이콤 IN 전압정상, OUT전압 불안정 DC PCB 교체 |
180 |
LT-200N |
|
통신애라 |
전on시 20분후 통신애라발생 |
차단기미세누전 확인후 콘트롤선단선/쇼트확인후 실외기 메인휴즈확인또는 차단기 t상단선유무확인 |
181 |
LT-251N |
|
제품 |
난방가동시 잦은제상과 실외기가동후 짧게는10초 길게는 2분후 실외기OFF |
싸이클.PCB.온도센서 이상없을시 노이즈필터 냉납확인(예:쎄라믹콘덴서냉납) |
182 |
LT-302Z |
2002년03월 |
난방불 |
난방운전시 제상 들어가서 난방작동안됨 |
가스압 체크해보니 가스압 정상임 제상PCB체크해보니 릴레이 트랜스가 진동에 의해 냉뗌으로 쇼트임 냉땜수리후 정상작동됨 |
183 |
LT-315N |
|
CH-04에러 |
작동중 CH-04 발생 동작불 |
배수 호스 상향점검, 픞로우터 S/W정검,드레인 펌프 점검 |
184 |
LT-350N |
2001년 제번 |
운전중 부저음 나면서 ON-OFF 반복 함 |
냉,난방 운전시 실내기 부저음 나면서 ON-OFF반복함 |
운전중 진동으로 실내기 판넬 강제 운전키 닿임으로 인한 오동작->판넬 디스플레이 분해 후 재조립 하면 됨 |
185 |
LT-350N |
312- |
에러16 |
DC콘덴셔충전불량으로인해초기콤프링크걸림에러발생 |
DC콘덴셔교체수리및IPM수리및교체 |
186 |
LT-351N |
|
실외기가동안됨 |
운전조건시 실외기가동안되고실내기FAN만가동/에라표시없음 |
실외기 토출배관 센서 특성불량 |
187 |
LT-351N |
2002년 제번임 |
난방 작동불 |
낭방 운전시 실내기 정상 작동되나 실외기Comp 5~10초 기동후 꺼짐-실내기측 예열 상태 계속됨 |
실내기 배관센서 특성 불량으로 인한 오동작 발생함(센서 저항 확인하면 정상치 나옹) |
188 |
LT-351N |
|
CH08 |
전원인가시 CH08 발생 |
실외기 PCB의 사기저항 냉땜,콤프누전,실내/외기 간의 통신에러 / (1) 유선리모컨과 실내기 사이에서의 통신에러 발생가능성(세콤/삼파장램프등등) / 조치; 유선리모컨 실드선교체/ 실드선에 코아를 감아줌/ 실내기 옆에 유선리모컨을옮기고 고객분께는 무선리모컨만 사용하게함 // (2) 통신선 에러일가능성있음 / 조치: 실내/외기간의 통신선 재설치 // (3) 실내/외기 메인 PCB 불량 /조치:교환 // CH08 발생시, 가장 우선적으로 실내/외기 간의 |
189 |
LT-351N |
211KA00111 |
에러 11 |
에러11, 실내,외기 작동시 냉매 입력이 고압-> 10~20kg 압력차이 있음 |
실내기 냉매 센서 PCB 교체해도 같은 증상-실내기 PCB교체 해도 같음-실내기 배관센서 불량으로 저온현상 생김-결론(실내기 배관 센서 특성 불량임) |
190 |
LT-35IN |
211KA00111 |
마그넷트 소음(떨리는 소음) |
실외기 작동시 마그넷트 계속 떨림 발생 및 마그넷트 교환 해도 2~3일 후 재고장 발생 |
PCB에서 고압/저압 센서 짹 접촉 불량으로 마그네트 작동 불안으로 떨리는 소음 남-고압/저압 S/W 세척 후 조립하면 정상 작동 됨 |
191 |
LT-830SB |
|
유선 리모컨에는 에러모드 안뜸 |
실내기는 동작하나 난방이 약함 |
실외기 1번 3번 으로 220V 전압 확인 *파워 릴레이 홀딩코일 전압 확인 *파워 릴레이 2차 전압 확인 *실외기 팬 동작함 *콤푸 동작 안함 >파워 릴레이 홀딩코일 접점불량 , 파워릴레이 교환 , 콤푸 동작함 , 난방 정상 |
192 |
LT-C1000SD |
508KADT00130 |
유선 리모콘에 CH-05 |
실내기 통신선 오결선으로 CH-05 |
설치시 실내기 단자대 오결선(05년부터 단자대 3번이 어스선으로 변경된것을 설치자가 기존의 배선연결방식으로 오결선하여 통신안됨)-통신선 재결선 완료 |
193 |
LT-N1000SB |
|
CH-15 ERROR발생 |
난방 초기 가동시 COMP 1분정도 가동후 정지 및 FAN MOTOR 정지후 CH-15 ERROR 발생 |
COMP 불량으로 오인할 수 있으나 IPM PCB불량으로 CH-15 발생함---IPM PCB 교체 |
194 |
LT-N1000SB |
401KACA00035 |
전원OFF현상 |
난방가동시 약1시간후OFF됨 |
실외기토출배관센서저항치1시간후이상발생--인버터모델다발되는현상(토출배관센서불량으로교환) |
195 |
LT-N1000SB |
|
CH08 발생 |
메인 차단기 불량 |
통신불량에러로 통신선 점검시 정상 // 메인 차단기 접점 불안으로 콤프 운전시 부하로 에러 발생 // 메인 차단기 교환후 정상작동 |
196 |
LT-N1000SB |
197 |
에러15,11 |
20~30운전중에러15or11발생 냉매압력상승 |
실내기필터및에바막힘 제거후작동후주기적재발생 실내기main pcb불로 주기적으로 브로워모터 작동불pcb교환수리 |
200406 |
LT-N1100SD |
308KA00158 |
에라없이 전원리셋됨.(순간적에라03발생됨) |
1.제품정상가동후 10분정도 후면 제품 동작대기상태로됨 2.제품정지시 순간적에라발생됨. |
1.에라없이 OFF되면서 순간적에라발생후 에라해지되면서 리모콘상 초기화됨/. 2.리모콘앞에서 재현될때까지 잘보고나서 에라모드 확인해야함. 3.CH3번은 LT-N600SB뿐만아니고 천장형 인버터제품대부분 PCB상 SMPS단 C04D제거하면 에라3해결됨. |
198 |
LT-N1100SD |
308KA00854 |
에라없이 전원리셋됨.(순간적에라05발생됨) |
1.제품장상가동후 5분뒤 순간적에라 05발생후 초기화됨. |
1.토출온도센서가 특정온도에서특성불량으로 에라발생됨 2.토출온도 배관에서 탈거후 작동시 정상작동됨. 3.토출센서불량으로 센서교환하면됨 |
199 |
LT-N1100SD |
2004년2월제번 |
CH-04에러 발생 |
CH-04발생하여 처음엔 드레인모타 교체후 1개월사용후 CH-04번이 또 발생 청소해주면, 3일정도 있다가 다시 발생 |
교체된 드레인 모타 분해후 드레인펌프에 220V 투입하여 작동시킨후 종이컵을 이용하여 종이컵내에 물이 배수가 되는지 확인한다. 확인결과 첨엔 물이나가는듯하다 전원 OFF하면 물이배수되지않고 그대로임. 배수펌프 분해결과 모타임펠러 부분에 이물이 끼여 배수불량-이물세척(모타갈았으니 의심을 안하여 다른부분으로 계속하여 함정에 빠짐) |
200 |
LT-N1100SD |
05.03제번 |
애러 |
CH09애러발생 |
실외기 배관센스 특성불량으로 저항치 10KG나오나 작동안됨으로 교체시 정상동작함 |
201 |
LTN400VC |
404KALC00064 |
작동후 실외기가동싯점에서 누전차단기 OFF됨 |
콤프누전체크,콤트롤,메인누전체크 정상 ->콤프연결선제거후 작동시에도 누전차단기 OFF |
이모델은 3상 정속형콤프를 사용하며 멕시코산 정방향또는 역방향 운전이 가능하여 정방향운전시 100%성능,역방향시 50%성능이 나오는 국내유일의제품으로 마그네트2차측의 릴레이전환으로 정 역방향운전을 하는데 릴레이2개중 한 개가 작동불량시는 쇼트가되어 차단기작동됨->릴레이교환 수리완료 |
202 |
LT-N4480T4S |
306KA00059 |
에라6발생 |
1.제품가동시 20분후 에라6발생 2.콤프가동시 밸브마찰소음큼 |
1.가스부족시콤프밸브 들뜸으로 밸브 마찰음큼 통상적으로 에라6발생은 CT외로 불량으로 나오지만 가스없이 무부하 상태에서 작동되므로 에라10번및 6번 11번 07번 13번 나올수 있지지만 이모델은 프로그램상 에라06발생됨 2.누설부위 확인후 조치 가스주입하면됨 |
203 |
LT-N600SB |
310KA00336 |
F10에러 |
예열가동되다가 유선리모컨상에 F10에러발생.실외기 최초가동되다가 CT측 전원에 5-7A정도되다 가동멈춤 |
실외기PCB CT에러로 가동중지되어 실외기FAN/COMP멈춤/ 실외기 메인PCB교환 |
204 |
LT-N600SB |
310KA00227 |
애러10 |
3~5분 가동후 실외기 동작멈추며 애러10발생 |
CT측 감지회로 들뜸으로 CT측 전류감지 안됨으로 애러발생.패턴수리후 정상동작 확인 |
205 |
lt-n600sb |
|
작동불 |
led 01k켜져있는상태,led 01g 정상점멸,실외기 가동불 ch08 |
설치시 통신선 오결선[실내외 전압상이] |
206 |
LT-N600SB |
|
가상에러발생 |
600SB 모델에서 많이발생하는데 에러가 없는데도 에러발생함 |
조작콘트롤선 4.5번단자를 바꿔서 동작 시키면 3회가동후 CH08발생 이때4.5번단자 원위치시키면해제됨 |
207 |
LT-N600SB |
312KA00296 |
작동중 자동꺼짐 |
초기 난방시 5분에서 10분정도 가동후 아무런 에러 표시 없이 자동꺼짐 |
실외기 콤프 토출배관센서 특성불량으로 전원 자동꺼짐(실내기 전원 리셋현상)-토출배관센서 교환 |
208 |
LT-N600SB |
504KAVH00351 |
난방불-CH-11발생 |
가스없고, 유선리모콤상에 CH11번 발생 |
누설부위 확인, 실외기분배관 진동으로 크랙 가스누설-용접수리후 진공 냉매 전자저울 정량 챠징 수리완료 |
209 |
LTN-600SB |
210 |
CH-03 일주일에 한 두번 발생 |
기존에 타기사가 실내기 PCB및 유선리모콘 3회교체로 처리 안됨.사용환경은 세탁소로 전파간섭이나 별 의심사항은 없음.이 외에 타기사 10여차례방문하여 리셋등 교체처리 이력 있슴 |
실내기 배관센서 점검결과 배관센서조립시 찌그러짐으로 인한 배관센서 특성불량 발생의심하여 센서만 교체한후 3개월여간 테스트시 이상없음, 1년 6개월이 지난 지금도 접수안됨. |
200312 |
LT-N700SB |
|
주기적에라 |
난방 사용중 주기적으로 에러 발생 |
IPM PCB의 TR과 방열판과의 조립 불량(느슨함) 재조립후 정상 작동 |
211 |
LT-N720SB |
2003년01월 |
난방불 |
난방운전시 간헐적으로 CH11번뜸 |
가스압 체크해보니 실외기 약5분정도 돌다가 고압상승함 과챠징으로 생각하고 가스압빼도 계속 300파운드까지올라가다 운전정지됨 가스거의 다빼도 고압상승함 IPM,PCB 교체후 정상 작동됨 |
212 |
LT-N720SB |
303KA00191 |
에러16 발생 |
①all 작동불 |
①i.P.M PCB 교환수리 |
213 |
LT-N720SB |
2004년4월제번 |
CH-08(실내외기 통신에러발생) |
한달에 2-3번 정도 CH-08발생하며, 실외기 PCB퓨즈가 나감,퓨즈교체하면, 잘됨….그러다 1주일후 또,…. |
실외기 점검시 H/P S/W배선이 실외기 케이스에 진동에 의해서 간헐적으로 쇼트되어 PCB상에 퓨즈단선되어 통신에러 발생됨.-배선수리 조치완료 |
214 |
LT-N720SB |
2004년1월제번 |
CH-10번 가끔발생 |
하루에 1-2회정도 발생되며, 일단 난방가동되어 잘될땐 잘되나 재가동시에 에러발생 |
배관길이가약12M정도이고 가스압력은 약 18-19KG정도이고,실외온도는 영하5도 정도이며, CT 통과전류는 초기 콤프 가동후 약 10-20초 경과후 압력은 15KG정도에서 운전전류가 3.5A이상걸림, 가스압력이나 배관상태는 양호함. 실외기 pcb상의 CT감지 코일의 접촉불량으로 운전전류감지못함으로 폐PCB에서 코일만 활용하여 교체 수리 완료함. |
215 |
LT-N830SD |
312KA00347 |
er16 |
작동시 3분안에 ER16발생 |
전압 불안정으로 켓패시터 터짐으로 AC마그네트 작동으로 2PM PCB쇼트 현상 불량 전압공사 및 부품 교체 |
216 |
LT-N830SD |
404KACA00155 |
냉방/난방/송풍시 실내모터 소음발생 |
모터내부 베어링마모로 소음발생되며 모터외부로 발열됨, |
장시간사용중이였다면 모터교환시 어느정도 냉각이필요하다 냉각없이 너트를 강제로풀게되면 열로인해 팬날개의 고무부분이 약해져 풀리는과정에서 파손되는경우가 있으니 주의해야한다->실내모터 교환 |
217 |
LT-N830SD |
504KANZ00291
|
F16 |
전원인가후2~3분경과시점에서 F16 |
마그네트1차220V정상,2차0V로에라F16 교환조취 |
218 |
LTNC1000SD |
505KAWQ00041 |
F04에러발생 |
드레인파이프설치시골곡이5번정도로초기설치사용시드레인펌프동작시잘되다가4~5일후에F/SW감지로F04발생 |
설치시천정하리로드레인파이프골곡을5번정도이은상태에서설치.드레인파이프길이는30m정도로고수분배1/50 1/100으로설치되어야하나수평설치로물이제대로흐르지못함.실내기드레인호스초입부분에T트랩공기파이프설치로공기유입으로원활한물흐름유도 |
219 |
LTNC720SH |
512KAXV00026 |
리모콘전원무 |
PCB불량으로유선리모콘전원무,판넬강제운전스위치작동시 냉방정상운전 |
pcb에서 12v단 출력전원인가않됨 |
220 |
LTNC720SH |
506KAUU00070 |
CH04 |
드래인펌프구속으로냉방시배수안됨CH04발생 |
펌프전원인가되나모타샤우트구속으로뻑뻑함.드레인펌프교환조치 |
221 |
LTNC720SH |
506KAQJ00433 |
에라4발생 |
1.에라04발생됨 |
1.프론트스위치 단선유무확인함(항상쇼트정상/만수시 단선나옴) 2.냉방시에는 배수펌프가 계속작동됨(220V) 3.특히 제과점및 신생아실에는 이상한 물질에 막혀 배수가 되지않는 경우가 많음이때는 이물제거해야함 |
222 |
LTNH720SD |
408KAWQ00081 |
PCB오동작 |
자동켜짐,꺼짐현상 |
실내기 PCB단선체크,이상무,유선리모컨 노이즈 유입 오작동,유선리모컨 위치변경 |
223 |
LTNH831SD |
|
난방약 |
최초ABC콤프가동하나 희망온도와실내온도차이가 많이 나는데도 C콤프가동안됨 |
PCB프로그램로직불량 PCB교환 |
224 |
LTNH831SD |
|
난방약 |
최초ABC콤프가동하나 희망온도와실내온도차이가 많이 나는데도 C콤프가동안됨 |
PCB프로그램로직불량 PCB교환 |
225 |
LTNH831SD |
509KADT00018 |
난방잘안됨 |
1.난방운전시 실외기 가동5분이상 돌지못하고 실외기가동신호 멈춤 2.실내온도낮으면 증상잘안나오고 실내온도 높으면 증상자주나옴 |
1.유선리모콘 위치 확인 2.유선리모콘 위치확인후 실온감지 스위치 확인후 난방기토출쪽 영향 없는 쪽으로 스위치선택함. 3.근본적으로는 유선리모콘 위치변경해야함. |
226 |
LTNN1000SB |
501KAAE00200 |
제품불량 |
ERROR발생안함.실내기FAN계속 가동 (난방시) |
실외기확인결과 가동불 실내외기간 통신정상작동 실외 PCB 정상 실외센서 배관,실온센서 정상 .(전원 초기화 재동작 동일증상발생실내기 PCB 교환(동일증상) 배관 센서 특성불량 실내기 모터 계속가동 교환 (정상 동작) |
227 |
LTNN1000SB |
504KATM00361 |
실내기 브로와소음 |
실내기브로와소음 |
실내기브로와모터소음으로 BLOWER MOTOR 교환 교환시 MOTOR너트안 와샤 풀경우 공회전으로 안풀릴경우 와샤안쪽으로 구부려돌리면 잘고정되어 풀림 |
228 |
LTNN100SB |
408KAYY00415 |
누수 |
본체에서누수발생 |
Holder A'ssy(4931A30001B)미세크랙으로드레인펌프동작시본체드레인판밖으로누수.자세히살펴보지않으면난수리건임.펌프동작시Holder부분에서물방울발생누수.펌프OFF시에는누수현상발견못함. |
229 |
LTNN1100SA |
|
난방 가동시 예열만 게속 가동 삭제안됨 에러발생없음 |
난방가동시 예열 후 난방가동으로 넘어가지 않고 계속예열만 발생됨 |
실외기 COMP토출센서 측정불량으로 COMP토출온도 감지못함. 저항값 측정시 200KSF이상없음COMP토출센서 측정불량으로 교환후 정상가동 |
230 |
LTNN1100SD |
|
제품 |
난방불 |
마그네트ON,실외기작불,단자전압은들어오나실외기가동불-------마그네트불량 |
231 |
LTNN1100SD |
405KATM00025 |
제풐불량 |
점검시에러03발생 |
실내PCB와리모컨컨넥터접점부위컨넥터핀냉땜으로으에러03발생,컨넥터핀납땜수리후가동정상가동됨 |
232 |
LTNN1100SD3 |
601KASL00677 |
실내팬계속가동 |
전원OFF시에도 실내팬 계속해서 돌아감 |
실내PCB 팬릴레이 쇼트로 실내팬모터에 220V 계속 공급됨으로 OFF안됨.PCB교체후 정상동작함 |
233 |
LTNN600SB |
403KAVH00143 |
작동후 1분후예열로전환되며 실외기정지됨 |
실외기1분작동3분지연를 계속적반복하며 난방불량 |
실내기 배관센서의 특성불량으로 실내PCB는 과열로인식하여 실외기를 OFF시킴 -실내배관센서 교환으로완료함 |
234 |
LTNN600SB |
412KAYR00050 |
간헐적 ER05 e또는 "운전대기"상태로전환 |
토출온도가 점차 상승되면(대략10분) 토출배관센서가 순간 OPEN현상발생 |
토출배관센서가 70도를 감지되면 OPEN(10초이상)되는 특성불량임->토출배관센서 교환 |
235 |
LTNN600SB |
236 |
난방불량 |
실외기가스압력 체크시 난방시 21KG이상으로 서서히 증가하여 약 25KG정도에서 28KG정도 가동 되다가 콤프가 정지 됨 3회이상 반복후 CH-11발생 |
실내기 브로아 모터용 캐패시터 단선으로 브로아모터가동불량에 의한 압력 상승으로 에러발생-조치내용,브로아 모터 캐패시터 교환처리완료 |
200401 |
LTNN600SB |
2005년 5월제번 |
CH-08(실내외기통신에러) |
실내외기통신에러 CH-08이 몇일에 한번 혹은 열흘에 한번정도, 특히 아침,오전시간에 발생함 |
실내외기 PCB교체후에도동일증상이고, 설치처에서 콘트롤선 교체후에도 증상 발생 가스압력은 실외온도 영하3도정도에서 18-20KG정도의 압력이 형성되며, 난방능력은 정상적임, 특이사항은 실외기의 마그네트 B접접 콘넥터가 헐거워 마그네트 동작시 따다닥 하면ㅅ 순간적으로 접촉불량 발생함, 콘넥터 재 고정후 증상 사라짐…. |
237 |
LTNN600SB |
504KAAE00488 |
CH11 ERR발생 |
CH11 에러발생으로 난방안됨
|
가스압력체크시 정상임. 실내기 필터세척후 정상동작. 원인:가스압 높음으로 발생추정됨.
|
238 |
LTNN720SB |
04년제번 |
CH11발생 |
1,난방시 가스압15㎏f/㎠으로 단순가스부족현상으로 가스만재충전,10일후 재고장발생 2,실외기 분해시 팬날개에 의한 오일 날림현상발생 |
1,실외기 COMP토출측출구 앨보부분 크랙으로 가스누설 용접후 진공 가스개량주입 |
239 |
LTNN720SB |
405KAZA00141 |
에러11번 |
에러11번나옴,가스확인하니 많이부족함 |
실외기 뜯어보니 가스센흔적이 있고,COMP토출부에 배관크립,배관막고 COMP쪽 배관뚫어 가스뺀후 용접.배관에 있는 가스로 용접후 배관풀어 진공가스주입 |
240 |
LTNN720SB |
401KAXV00126 |
CH08에러 |
초기가동후 3~4일정도 가동하면 간혈적에러발생 |
CH08에러발생으로점검확인 연결신호선정상체결 되어있음,전원리셋후 정상동작하나 또다시에러발생됨 실외기 main PCB 불량으로 통신에러발생됨 |
241 |
LTNN830SD |
242 |
에러10 |
실외CT단품 불량으로에러10 |
실외MAIN PCB CT단품활용수리 |
200410 |
LTNN830SD |
|
에러없이 난방약함 |
난방가동시 별도의 에러없이 실내팬가동. 실외기 5-10분후 정거 실외기 ManPCB LEDError없음 |
실내기배관센서 특성불량으로 난방가동시 배관온도 감지불로 실외기 가동안되고 난방약함실내배관센서 저항값(상온10K옴)측정후 교체 |
243 |
LTNN830SD |
504KALC00264 |
실외기팬작동무 |
외기동작시팬작동안됨으로난방불,PCB교환후동일증상,팬모타교환후동일증상,오진사례우려 |
부품원상태위치후전선확인시 팬모타컨넥터안에전선덜물림으로전원정상공급안됨.컨넥터삭제후 직결연결후정상가동 |
244 |
LTNN830SD |
503KAAE00166 |
루버안열림 |
루버 안열림 |
1.PCB 스텝모타전압체크하기가 힘든관계로 구분하기가 힘듬 대부분 스텝모타 불량으로 알고 스텝모타교환하는데 루버를 손으로 강제열고 제품을 ON/OFF하면 스텝모타소음이 전혀없을시 PCB불량으로 보면됨. |
245 |
LTNN830SD |
410KALC00280 |
실내기 작동불 |
작동 5초후 실외기 팬정지 및 실내기 작동불(난방 작동 후 실내기 정지/실외기 팬 5초 가동 후 정지되면서 Comp작동불)단, 냉방 가동시 정상 |
실외기Comp/실외기 pcb정상시-> 실내기 베관센서 이상으로 예열안됨으로 작동불(실내기 배관센서 저항값 확인시 정상이나 특성불량으로 작동이 안됨->실내기 배관 교체 후 정상 작동됨 |
246 |
LTNW1000SD |
2005년12월 제번 2대 |
2대가 CH-21,CH-27번 발생 |
동일장소에 같은모델의 에어컨이 16대 설치되어 전체 동시가동시엔 에러가 없지만, 고객이 실 운전시엔 에러가발생함 |
동일모델 여러대 설치되어 두대가 실외기가 바뀌어 둘 중에 1대만 가동시엔, 가동하는실내기엔,CH-21번(DC PECK)걸리고, 정지중인 1대는 정지중인데도 뜨거운가스가 들어가 배관및 시스템을 교란시키며,CH-27번(PSC FAULT ERR)발생함. -실외기결선만 서로 바꿔 정상작동 완료함. |
247 |
ltnw1000sd |
2.48 |
23,24D 에러발생 |
초기설치후 잦은에러 발생, 상기제품은 설치 배관10m 초과시에 발생을 하며 oil트랩은 필수이나 미설치상태 |
오일 트랩 설치(완벽한 조치라고 보긴 어려우나 완화가됨)실외기 실내기보다 높은경우는 필이 설치건 |
200505 |
LTNW1100SD |
509~ |
62에라 |
초기2-30분간 정상동작중62에라발생 |
실외기 방열판 쿨러 구속으로 에라62발생 쿨러분해후 WD로세척수리 |
249 |
LTNW1100SD3 |
508KAWQ00209 |
CH03 |
가동 중에러3 |
실내기 PCB 유선 리모콘12V 출력불로 실내 pcb교환 |
250 |
LTNW1100SD3 |
509KATM00329 |
운전후 20~30분경과되면 점차 난방약발생 |
초기10분정도는 출구온도45도정도를유지하다 점차콤프출력저하되며 출구온도30도까지하락됨 |
실내온도대비 설정온도/실외온도대비 콤프출력은 최고조건에서 운전전류하락은 과열에의한문제로 실내기의 측면설치로인해 더운바람이 제품으로 재유입되어 과열되는문제로 루버각도를 임의조작(또는재설치)으로 과열문제해결 |
251 |
LTNW1100SD3 |
509KANY00407 |
유선리모컨 전원무 (1) |
유선리모컨 입력전압 12V입력되지만 전원무현상 |
유선리모컨입력단 12V입력되지만 액정또는 운전정지키 인식안됨으로 유선리모컨 교환 |
252 |
LTNW1100SD3 |
509KANY00407(7번항목과 동일모델) |
유선리모컨 전원무 (2) |
유선리모컨 입력전압 0V,실내PCB출력 0V PCB입력단 220V |
실내PCB입력220V PCB리모컨출력 OV 확인후 실내PCB교환완료 |
253 |
LTNW1100SD3 |
601KASL00678 |
루버작동불 |
4개중 2개 루버작동불량 |
실내기 루버 4개중 2개 안열림으로 PCB확인하여 콘넥타 반대로 삽입시 루버 정상동작함으로 실내기 PCB교환하여 수리완료함 |
254 |
LTNW720SH |
508KAWQ00209 |
CH52 |
에라발생 |
새콤 설치로 통신불 세콤 위치변경 |
255 |
LTNW830SD |
507KANY00799 |
제품불량 |
시운전시 정상작동 1시간운전 |
강제운전시 정상작동 error 발생안됨 1일이상 정상작동유선리모콘 단자 분리후 전압측정 12v정상출력단자 접속후 측정 0.2-0.5v측정 전압불량배선설치 이상무본체 확인 동일증상 main pwb 불량판정 교환 |
256 |
LTNW830SD |
601KAGS00151 |
제품 |
리모컨에서난방시 냉방상태 리모컨상 에러03발생 |
실내기PCB특성불로 난방전환불 교환 |
257 |
LTNW830SD |
509KAQJ00084 |
난방운전중꺼짐 |
1.난방운전중 꺼짐발생 2.난방운전중 가끔 냉방운전으로 운전선택변경됨 |
1.프론트판넬과 강제운전스위치 간격 가까운관계로 제품운전시 진동에의한 마찰로 스위치작동됨꺼짐 2.제품설치시 프론트판넬 조립불량으로 인한 휨발생으로 강제운전스위치 강제3초 작동시 운전모트바뀜발생됨 3.간격조정및 판넬 재조립으로 문제해결함 |
258 |
LTNW830SD |
|
소음 |
동작후 10분 후 실내기 소음발생 |
실외기 머플러장착 |
259 |
LTNW830SD |
509KAJP00268 |
실내기소음 |
하루자동시 2,3회 순간적 광풍 작동 |
실내 메인 pcb불량 |
260 |
LTNZ830SB |
401KAMZ00163 |
난방불 |
고압압력이 약 10KG대에 있고, 난방시 고압배관이 미지근함, 압축불량 현상,가스주입불가 |
사방변 코일은 정상적으로 작동은 하나 사방변자체에서 밸브가 걸려서 가스가 저압측으로 일부 흡입되어 난방불량 발생-사방변 교체 |
261 |
LTU400VC |
404KAPB00032 |
콤프가동시점에서 전원차단기 내려감 |
1.냉방또는 난방시 콤프 가동시점에서 전원차단기내려감 |
1.제품은 정속형 왕복동 냉난방기이며 냉난방시 설정온도 도달되면 릴레이를 작동시켜 콤프를 역회전하여 절전효가를내고, 효율을 감소시키는 제품으로 콤프가동시점에서 차단기 작동되면 콤프보다는 RST상중 ST상을 바꿔주는 릴레이누전으로 현상나타남. |
262 |
LTUH600SF |
510KAZK00117 |
CH05 발생 |
①설치후 3일정도 사용시 실외기PCB 노이지필터 진동으로 코일단선됨 |
①코일 재 냉땜후 실리콘도포 처리함 |
263 |
LTUH600SF,LPUH1003D |
|
ER-05발생 |
실외기측메인PCB 트랜스납땜부단락으로ER-05발생됨 |
실외기PCB분리후트랜스 납땜부유심히살펴야찿을수있음 |
264 |
LTUH830SD |
|
냉,난방약및ER-11 |
실외콤푸토출부 진동으로 크렉및터짐현상 |
쇠부분크렉및터짐으로 용접이난해함.용접수리시에는신주용접해야함. |
265 |
LTUH831SD |
507KABF00037 |
난방작동시 아침에는 정상작동되지만 한두시간후 예열에서 정지 |
ABC 3개콤프가 올운전시에는 정상작동되지만 기동콘덴서(C 콤프)용량감퇴로 C콤프운전조건에서 예열복귀안되는문제발생 |
3콤프모두운전시에도 순간 과전류10A~35A(C 콤프 기동실패)감지됨 -정상15A (3콤프운전조건) ->기동콤덴서교환완료 |
266 |
LTUH831SD |
507KABF00116 |
난방약함(CH12발생) |
천정형에어콘 난방시 찬바람나옴 |
난방운전시 저압압력떨러짐 냉기순환역으로동작 난방시사방밸브에 전압인가되어 정상으로 오판정우려되나 코일단선으로전환안됨으로 남방안됨.4방변교체 |
267 |
LTUH831SD |
507KABF00013 |
콤프구속으로 차단기 OFF됨 |
1.콤프구속으로 인한 차단기 작동됨 2.콤프3대가 있는제품으로 콤프불량 신중히 해야됨 |
1.차단기 용량확인해야됨. (30A사용) 2.A,B,C같은 콤프를 같이 사용하고있고,각각운전전류가 5A정도 나옴,구속시 각각 30이상 나옴 콤프1개구속시 순간적 운전전류 상승이므로 차단기 OFF안될확률이 매우높음.2개이상구속시 콤프가동시점에서 차단기 100%내려감. A/C콤프2개교환함. |
268 |
LTUH831SD |
509KAGS00023 |
난방안됨 |
1.난방및 냉방운전ON상태에서 예열및 실외기 표시창만나옴 2.실외기 작동됨 |
1.실외기 가스압력체크 2.가스없을시 가스누설부위 찾아야함.설치쪽인지 기계자체 누설인지 확인 3.위모델은 가스누설부위는 실외기 c콤프 어큐뮬레이터 상단의 철부분과 동부위 용접부위가 약하여 사용중 진동으로 인한 누설현상 많이 나오는 모델임 /플럭스이용한 용접후 가스주입해야됨. |
269 |
LTUN1000SB |
502KATM00225 |
난방약 |
콤프 압축불량으로 난방약 고압상승후 곸프 OLP동작 모세관 막힘 |
사방변 교환 콤프 교환후 싸이클 막힘과 비슷하므로 주의 |
270 |
LTUN1000SB |
504KAAE00224 |
실외기 전체 성애(제상불량) |
실외기 전체 성애(제상불량) |
외기 -5도기준 시운전모드 냉방운전시 성애가 녹는속도 10분전후 김이 나면서 제상수가 흐를정도면 센서불량이고, 아니면 가스압문제 |
271 |
LTUN1000SB |
411KAAE00128 |
전원불 |
1.차단기 올리자마자 OFF됨 2.차단기에서 부하쪽 메인선 제거후 차단기 ON시 OFF안되고 정상동작됨. |
1.차단기 올리자마자 OFF시는 가장먼저 점검해야 할 부분은 메인 전원공급선 누전체크가 필수임. 2.설치시 메인전원선 연결부 열화로 인해 접촉불량으로 끈김및 배관쪽으로 누전현상발생됨. 3.연결시 또다시 고장재발생됨으로 가장좋은 것은 메인선 교환이 완벽한 조치가 됩니다. |
272 |
LTUN1000SB |
401KAXV00026 |
난방동작불로 에러 '10 '이나 에러 '16'나타남 |
케페시터 고화나 터짐으로 실외기 동작 안함 |
16번 일시에 케페시터와 IPM PCB 및 메인PCB 교환으로 해결,10 일시에는 케페시터와 노이필터와 IPM PCB 교환으로 수리 완료. 간혹 가다가 16번 에러 일시에 COMP가 단선 되는 경우가 있음 |
273 |
LTUN1100SD |
406KAKN00133 |
난방불 |
사방변 전환이 잘안됨 |
서서히 냉매 누설로 사방변 전환이 간혈적 작동안됨,누설부위 체크,가스주입후 정상작동 |
274 |
LTUN1100SD |
506KAED00260 |
F-15에러 |
난방시 마그내트까지만 정상동작후 콤프 가동안됨 |
주로 마그내트 정상 작동하면IPM-PCB불량으로 교체후정상 작동됨 |
275 |
LTUN1100SD |
…. |
간헐적차단기작동됨 |
정상작동되다가 자동적으로차단기OFF됨,차단기올리고작동시키면 정상작동됨 |
MAIN PCB.SUB PCB교환.COMP교환.냉매방출후진공냉매완충,차단기불량판단하고차단기교환이후동일증상발생,실내기전원및신호선제거후누전체크(정상),실외기누전체크(누전확인),PCB교환동일증상발생,원인:노이즈필터접지단누전으로인한차단기OFF됨,노이즈필터접지단제거후운전시정상작동됨,(차단기작동시 COMP확인및실외기,실내기 누전체크및각부품누전확인요망) |
276 |
LTUN1100SD |
502KACA00291 |
에라9번발생 |
1.난방운전시 1일에서 1주일안에 에라9번간흘적발생함 |
1.팬모타작동유무확인 2.실외기장애물(즉응축기 비닐로포장함) 3.위사항이 이상이 없을 경우 실외배관센서 확인해야함 4.PCB상에서 배관센서 냉땜또는 배과나센서 콘넥터부 접촉불량임 |
277 |
LTUN1100SD |
502KAAE00160 |
에라10발생 |
1.콤프가동시점1분정도가동후 정시 3회연속후 에라10발생됨 2.잘될때는 2-3일에 한번나타남 |
1.R선 CT회로 전류체크해야함1.5A이상감지시 정상이나 전류 전혀흐리지 않을경우가 있음 2.R선 전압은 정상380V나오나 부하시 전류가 0A흐르면 1차측이상으로 보면됨. 3.휴즈 /리드선(접촉불량으로 부하시 단선될수도있고 3상시 휴즈가 단선되어도 실외기 PCB상 LED는 점등됨) 위 2가지 이상없을시 메인차단기를 점검해야함.실제로 메인 |
278 |
LTUN1100SD |
전모델 전제번 |
에라11발생 |
1.2개이상설치한곳에서 2개동시에 가동시는 정상작동되지만 1개만 개별 운전시 에라11발생됨특히 난방시에 |
1.기계자체불량보다는 여러게 설치하다보니까 시운전시 올가동하고 시운전하기때문에 결선이 바뀔수있음. 2.1실단독운전시 에라발생되므로 기계고장보다는 설치쪽을 의심하고 점검하는것이 매우중요함 실제로 2년전 설치한제품도 설치불량에의한 서비스 문의(오결선)가 접수됨. |
279 |
LTUN1100SD |
280 |
에러15발생 |
전원리셋후운전시 에러계속발생됨ipm정상 |
ch15발생 ipm체크정상 comp단자저항치 체크시한단자만0.2오움더나옴comp교환 |
200506 |
LTUN600SB |
408KAAE00002 |
난방운전중 CH15발생 |
IPM PCB교환후 동일증상발생함 계속 CH15발생 |
IPM교환후 동일증상발생하여 냉매압력측정결과 정상임 COMP단자측정시 저항값틀림 0.2오옴차이남으로 COMP교체후 정상동작 |
281 |
LTUN720SB |
408KAKN00365 |
전원관련 |
IPM PCB내 캣패시터 쇼트로 차단기 작동 |
전압확인 단상220V 정상확인 마그네트 S/W 접촉확인시 정상 --IPM PCB내 캣패시터 와 샤시 쇼트 관계로 IPM PCB 쇼트로 발생된 것으로 교체 |
282 |
LTUN720SB |
410KABT00066 |
난방안됨 |
COMP고압부라인 연결파이프 균열로 가스 누설 가스가 계속 3~4일간격 누설 |
고압부 연결 파이프 터짐(균열)파이프 재질불량으로 판단됨 용접수리후 가스주입 완료 |
283 |
LTUN720SB |
501KAHG00233 |
운전후 5분경과되면 누전차단기 작동 |
제품누전점검결과 정상이였으며 운전후 3분경과시점부터 고압 19K 전류20A 를초과함 |
누전차단기용량은 30A지만 10분경과되면 25A를 초과되고 20분후면 30A를 초과됨->냉매방출로 적정압력/적정전류 유지 완결함 |
284 |
LTUN720SB |
505KASL00390 |
CH7/11발생 |
초기설치(동일모델2대)초기설치시정상동작 시운전다음날 CH7/11ERROR번갈아발생 |
실외기 PCB실내외기센서 이상없음/전량교체 동일증상발생(설치점감리 냉매량정확히산정주입) 초기운전후 19K 2분동작후 압력 30K이상급격히상승 실내기 토출온도20도 발생---초기설치시배관바뀜, 콘트롤 오결선으로 나타나는증상임 배관재설치정상작동함 |
285 |
LTUN720SB |
|
ER-7 |
1.난방운전시 실외기가동후 정지 가동후 정지 반복됨 난방안됨 2.실내리모컨에 예열램프 들어옴 3.시운전시 냉매부족현상일어남 냉매보충후 난방운전시 압력급상승함. |
1.실내싸이클 막힘현상으로 실내모세관 싸이클세척후 정상가동함 |
286 |
LTUN720SB |
모든제번 |
전원불 |
1.차단기 OFF됨. 2.차단기 올리고 가동시점에서 차단기 작동됨 |
1.SUB PCB단 IGBT외 소손체크시 누전현상발생됨. 2.SUB PCB단품불량으로 교환하면됨. 3.콤프가동 시점에서 차단기 OFF되면 콤프 리드선과 콤프 토출부접촉으로 리드선 열화 배관과 쇼트됨으로 발생됨.이때 실외 메인PCB충격으로 에라 6번발생됨 이때는 메인 외 SUB PCB교환하면됨. |
287 |
LTUN720SB |
전제번 |
가스관련에라발생 |
1.가스부족으로 인한 에라11발생 2.잘사용하다 갑자기 에라발생했음 |
1. 가스압체크 2.대부분 콤프 토출부와 용접부 바로앞에서 배관크릭으로 누설현상나타남 3용접후 진동흡수작업은 필수임 |
288 |
LTUN720SB |
506KAKN00213 |
제품불량 |
에러 08 표시되며 작불 |
에러 08 발생하면서 실외기 FAN 계속동작 그외 부속은 작동안되면서 에러 08발생 : IPM, MAINPCB교체후 OK |
289 |
LTUN8300SB |
412KAHG00145 |
에러 10 혹은 16 |
IPM 터짐 실외기 동작불 |
이경우는 PCB 종류만 교환하면 10에 7은 재콜, 점검시 원인은 마그네트 S/W 접점불로 쇼트, COMP및 IPM 메인 PCB 교환 해줌. 마그네트 S/W 꼭 체크 |
290 |
LTUN830SD |
502KAGA00435 |
간헐적 CH09발생 |
①실외기팬모터 정상,주변식당가주변 환풍기사용으로 실외온도센서 이상감지 |
①실외기 위치변경 |
291 |
LTUN830SD |
411KAXV00178 |
전원불 |
1.차단기 OFF됨. 2.차단기 올리고 가동중 운전전류24A에서 차단기OFF됨 |
1.차단기 OFF상태에서 접지와 누전현상점검 2.점검 후 이상없을시 운전ON시키고 A체크 가끔식 차단기 작동될시 차단기불량임 3.조치는 거의 100%차단기 불량으로 보면됨. |
292 |
LTUN830SD |
502KAHG00186 |
CH16 |
제품ON시 실외기 아무반응없이 20분후 에라16발생함 |
1.제품ON시 실외기 전혀가동안되면 충전용캐피시터충전이 안되므로 제품동작안함.캐피시터양단에 DC180V이상이 충전되지 않으면 팬모타는 작동하고 마그네트는 동작되지안고 에라발생됨 2.외기메인PCB상사기저항이 뜨겁고 마그네트ON되지 않으면 IPM단 브릿지다이오드쇼트로 보면됨.이때 캐피스터도 같이 체크교환해주어야됨. |
293 |
LTUN830SD |
502KAXV00263 |
CH15 |
1.충전캐피스터정상 팬모타정상회전 2.마그네트정상ON됨 3.콤프가동LED001TON즉시OFF 반복3회후 에라15발생 |
1.LED01T(녹색)ON즉시OFF될경우 ipm pcb불량은 아님(100%확신) 2.가장먼저 체크해야할것은 콤프누전임. 3.콤프누전확인후 교환 |
294 |
LTUN830SD |
410KAWQ00121 |
에라발생 |
1.에라16번발생됨 2.제품가동후 실외기 가동없이 에라16발생 |
1.IPM PCB불량 여러원인중 1가지는 응축열상승에 의한 IPM과열도 주원인이됨. 2.먼저 실외기 환기문제 점검해야됨 실외기 위치주변에 장애물에 의한 응축열상승이 주원이이됨. 3.IPM PCB교환후 주변장애물 제거해야됨 |
295 |
LTUN830SD |
504KAXV00404 |
CH15발생 |
작동중 CH15발생됨 |
IPM불량으로오인되나 1차적으로 COMP단자간 저항측정시저항값이 똑같아야하나 저항값틀림으로 COMP교환 |
296 |
LTUW1000SD |
512KAKN00549 |
CH21발생 |
동작후20분경과후 CH21발생 |
(dc PACK ERRIR)COMP절연 20메가이상정상각단자저항치 -0.6오옴동일(COMP정상)PCB-DC초기충전전압(298V)정상AC전압198V다소낮음(전압변동없음)기동시 충전전압240이하다운동작정지 3외 반복 ERROR발생(실외기 MAIN PCB불량교환) |
297 |
LTUW1000SD |
512KALC00520 |
CH62발생 |
운전동작 간혈적 CH62발생1주일2.3회발생 |
INV제어부방열불량:방열센서 정상초기 DC전압정상 정상동작/INV방열FAN MOTOR 동작불량(전압220V정상출력)-INV 방열FAN모터불량으로 간혈적CH62발생 교체후 정상동작 |
298 |
LTUW1100SD |
512KA… |
ER-21발생 |
시운전시 전원무 리셋후 CH21발생 |
리셋후 2-3시간정도는 정상동작하나 그후 CH-21발생/실외기 MAIN PCB오동작으로 CH21발생 PCB교환 정상동작. |
299 |
LTUW1100SD |
512KACA00059 |
에라67번발생됨 |
1.제품20초방전후전원인가시 에라67번 5초후 발생 2.제품20분방전후 가동시 실외기가동 신호 입력되면 방열팬작동후 5초후 인버터DC콤프가동후 정지 4회반복후 에러67발생됨(실외기팬모타 가동안됨) |
1.실외기팬모타 록킹에라 실외기팬이물확인 2.팬리드선 단선및 케이스누전확인 3.팬모타BLDC MOTOR 자체누전확인(첨부참조 4.팬모타 불량시 실외기MAIN PCB도 같이 갈아주어야됨(PCB까지 영향을 줌) 5.누전체크시 청색접지(-) 적색(vcc공급)라인저항값은무한대정상임 |
300 |
LTUW1100SD3 |
|
시운전안됨 |
가스압력체크를하기위해 시운전동작시 실외기가동불능 |
프로그램로직 불량으로 판정되며 실내온도+예약다운키누룬다음 5초후 실내온도버튼누를시 실외기가동함 |
301 |
LTUW1100SD3 |
|
CH60 |
메인리셋시켜도 에러삭제안됨 |
EEPROM IC 불량으로 교체해야함 |
302 |
LTUW1100SD3 |
|
CH54 |
RST상 역상감지 |
[V]체크후 상정위치 |
303 |
LTUW1100SD3 |
601KAPB00192 |
에러24발생 |
예열작동후에러24발생 |
실외기희타콘넥터와사방변콘넥터오조립(공장출하시)/정상적재조립후작동완료 |
304 |
LTUW1100SD3 |
509KABF00245 |
난방약 크레임제기 |
실내취출온도 50도 운전전류7~9A로 정상이나 실내온도는 지속적으로 LO |
취출온도는정상이라도 실내단열(특히출입문)상의문제라면 고객은당연히 제품의문제로 인식한다-출입문 문풍지설치로 외부공기를 차단하고 실온감지가 부적합한곳이라면 설정을 변경할 필요가있다 |
305 |
LTUW1100SD3 |
509KANY00470 |
초기전압인가후작동전 CH60발생됨 |
제품정지중 실외기 eeprom 애러발생됨,리셋후 재동작은되지만 정지시 애러발생됨 |
실외기 MAIN PCB 내EEPROM접촉불량으로 직접냉땜수리로 완결. |
306 |
LTUW1100SD3 |
509KAQJ00468 |
CH-60발생 |
CH-60발생 |
실외기PCB상의 EEPROM IC불량에 의한 에러발생. 메모리칩으로서 정지 혹은 운전직전의 운전상태등을 기억하여 운전시 시스템의 정보를 공급하여야 하여 불량으로인한 작동불량 발생 |
307 |
LTUW1100SD3 |
509KAZK00277 |
난방시작동불 |
난방작동시 실외기 약20초가량작동후 정지 |
실외기 PCB내 EEPROM IC접촉불량으로 전원REST됨으로CH60발생됨.실외기PCB EEPROM IC접촉냉땜수리 |
308 |
LTUW1100SD3 |
509KADT00474 |
에어 60발생함 |
①EEPM (메모리IC불량)에러 전원입력 ON시 3초후 ER 60발생함 |
①실외기 메인PCB LED확인,적색6번깜박임 ②실외기 메인PCB(6871A10336D)생산12월8일이후 PCB교체함 |
309 |
LTUW1100SD3 |
|
중앙콘트롤리모컨2개교실연결안됨 |
실외기디프스위치1번ON되어야되는데 OFF됨 |
실외기디프스위치1번ON시킴 |
310 |
LTUW600SH |
510KAYR00042 |
실내기 난방시 소음 |
초기 난방 운전가동시 약20분 정도는 정상 난방되나 이후부터는 소음심함 |
실외기 콤푸,인버터 정속형 2개 작동시 HOT GAS 싸이클 소음 인한 실내기소음으로 실외시 저압측 서비스벨브장착수리완료 |
311 |
LTUW600SH |
|
작불 |
자동후 5분후 에러발생 작동없이안됨 |
실외기 PCB C단자 쇼트로 전원 무 |
312 |
LTUW600SH |
|
실내기소음발생 |
배관이짧아실외기쪽떨림음이실내기로전달됨 |
실외기머플러장착 |
313 |
LTUW720SH |
508KAMZ00275 |
실외기PCB |
난방작동시계속예열발생작불 |
점검시실외기메인PCB불량으로실외팬만가동 콤프기동불량 에라발생안함.장시간계속예열만발생 |
314 |
LTUW720SH |
508KAZK00221 |
고천장(3.3M정도)로 난방약함발생 |
고천장으로인해 풍량이 고객있는곳까지 도달을못함 |
난방출구온도 53도이며 고객 무릅이하쪽 온도는 5도정도로 난방약제기-리모컨상의 고천장선택으로 완료 |
315 |
LTUW720SH |
508KAZK00410 |
고천장(2.5M정도)로 난방약함발생 |
고천장으로인해 풍량이 고객있는곳까지 도달을못함 |
난방출구온도 53도이며 고객 무릅이하쪽 온도는 5도정도로 난방약제기-리모컨상의 고천장선택으로 완료 |
316 |
LTUW720SH |
602KAED00380 |
CH05 ERR발생 |
CH05 에러발생으로 난방안됨 전원 RESET 재작동됨 |
1차 MAIN PCB교환 체크시 동일증상발생. 2차 신호선 재설치연결후 동일증상. 3차 실내기 MAINPCB 재교환후 정상동작함. |
317 |
LTUW830SD |
|
실외기운전시소음 |
단배관 10M이내 설치한 제품에서 소음발생하며 배관떨림으로 소음발생 |
실외기에 4-5M정도의 배관추가 연결하거나 어규뮬레이터 장착시소음개선 |
318 |
LTUZ830SB |
407KARW00222 |
사방변 |
난방불로 실외기족굉음 COMP운전후 정지.계속 예열뜸. |
COMP재가동시 압축불량처럼 가스압 불안정 사방변 체크시 절환불량 난방불 교환후 정상작동.20Kg |
319 |
LTVW500SH |
512KAPB00296 |
실외기제품불량 |
예열가동만 유선리모콘상에 계속 가동되며 실외기는 팬은가동되나 콤프가동안됨 |
실외기PCB의 콤프 RL측 가동불량으로 콤프 동작불-실외기 메인PCB교환 |
320 |
LTVW720SH |
601KARW00046 |
에러24 |
초기가동후가스부족현상 반복 에러24 |
가스압력정상30,가스활성화불량으로사료됨저압압력SW쇼트후정상가동됨,압력SW불량아님초기가동시압력급강하예상됨 |
321 |
LT-W1000SD |
510KAST00005 |
에러 62 |
30분 동작후 에러발생 |
서버 PCB쪽 스쿨펜 구속 터치로 에러발생 |
322 |
LT-Z1450T2S |
2002년 제번임 |
실외기 Comp작동시 팬 동작 안됨(예열 걸림 현상) |
실외기 배관센서 불량으로 콤프 연속 작동-에러표시 안나타남-팬작동 불량-제상 및 예열 연속 |
실내기 릴레이에서 200v인가 팬모터 작동 확인-팬모터 작동시 배관센서 확인-센서 특성 확인 후 불량시 Check안됨-Comp계속 작동시 배관 센서 교체 하면 됨 |
323 |
LUN1100SD |
504KAVH00111 |
CH10 |
제품운전중 실외기 30초 가동된뒤 정지 3회 반복후 유선리모콘 CH10 토출 |
입력전압 380v정상이나 타 제품과 같이 연결되어 전류치 감소로 에러 발생 됨 별도의 전원 공급시 이상무 |
324 |
LUN1100SD |
503KAWQ00937 |
CH09 |
예열5분정도되다 실외기 가동 3-4분후 실외팬 정지 |
실외 배관센서 25도씨 8.6키로오옴으로 배관센서교체후 정상 운전 |
325 |
LUN1100SD |
504KAHG01481 |
CH05 |
운전후 20분정도 가동된후 에러 발생 |
콤프 토출배관센서 25도씨 에서 180킬로오옴 저항값 부적합으로 센서 교체후 정상 |
326 |
MPS |
|
풍향약 |
MPS모델중 2마력~3.5마력 난방과풍량이약한경우 |
MPS 모델 중 2~3.5마력제품 찬바람 취출 방지를 목적으로 미약풍 설정되는 구간으로 인해 실외 온도 하강시 미약풍으로 인해 전체적으로 난방이 따뜻하지 않는다는 현상이 설치환경에 따라 발생할 수 있음. 1) 실내기 배관 in/out 센서가 바뀌었는지 확인. 2) 냉매가 과챠징 되었는지 확인 하고 많을경우 냉매량 |