1번 할론 도면(7점)
1) 48244
2) 9가닥 = 전원+,- , 방출지연스위치, 감지기a,감지기b, 기동스위치, 사이렌, 방출표시등, 감지기공통
2번 시퀀스회로(7점)
1) ABC부분푸쉬버튼모양으로그림
2)
Xa=AXb바Xc바
Xb=BXa바Xc바
Xc=cXa바Xb바
3번 합성수지관 (10점)
1)6배
2) 새들 커플링 노멀밴드
3)1.5m 이하
4)
장점 - 시공이 용이하다
접지가 불필요하다
절단이쉽다
단점 - 열에 약하다
충격에 약하다
4번 계산문제 (5점)
7kw
5번 계산문제 (5점)
0.19A
6번 축전지 (4점)
연축 알칼리
2v 1.2v ->공칭
강 약 ->전기적강도
약 강 ->기계적강도
10ah 5ah ->충전시간
7번 감지기의 회로저항시험방법 및 판정 (3점)
직류 500v 절연저항계로 측정하여 5M옴 이상
8번 경계구역 기준 (6점)
방화구획 복도 방화문
9번 발신기 괄호 (3점)
15 10 적
10번 중계기 시험방법 (6점)
원격시험 -감지기의 기능등에 관한여 감지기와 떨어진 위치에서 원격으로 시험하는것
11. 연기감지기 괄호 (5점)
수평 30m (3종 20m)
수직 15m (3종 10m)
출입구, 배기구 , 0.6m
12. 배관배선 심볼 (6점)
천장은폐배선, 바닥은폐배선, 노출배선
13. 5층 비상용배선 (10점)
1) 1W
2) 3층 4층
3) 음량조정기
4) 실수한것같습니다ㅠ
14. 정온식문제 (6점)
1) 20m 이상 감지기 -> 불꽃감지기, 광전식중 아날로그방식 감지기
2) 청정소화약제 -> 교차회로방식
3) 온도 -> 80도
4) 주방 감지기 -> 정온식 스포트형 감지기
5) 3종 연기감지기의 수직거리 -> 10m
15. 감지기비교 (4점)
X
16. P형 발신기선 (4점)
응답선
공통선
회로선
전화선
17. 부싱사용 (3점)
전선 피복 보호
18. 비상콘센트 (6점)
전용, 표시등, 30분