1. 전동기 보호 장치 5개를 쓰시오. 단, 과부하 보호장치는 제외 [5점] |
- 전동기 보호용 배선용 차단기
- 전동기용 퓨즈
- 열동계전기
- 정지형 계전기
- 결상 계전기 (부분점수 2점 정도 될까요?)
2. 회로도 [7점]
A접점 5개 B접점2
-회로도 접점 : 틀림
-MCCB : 배선용 차단기
-EOCR : 지락 과전류 계전기 (틀림)
3. ZH,ZM,ZL등등,, 기출문제 [13점]
(1) 2중모선방식
(2) shr = 페란티효과 방지
(3) % 임피던스 틀림 , 차단용량 = 틀림
(4) 5제곱*8 = 200va
(5) 모선절체
(6) 극성, %임피던스, 저항과 누설리액턴스 비, 정격전압
4. 수용률 [5점]
73.xx [%]
5. KVA 구하는 문제 [5점]
[9.8*10*100 / 0.85*0.85]
= 13564.01 [KVA]
6. 과전류차단기와 차단기에 시험전류를 넣기전에 해야할 것 3가지 [5점]
트립코일 여자 동작 시험
차단기 동작 시험
과전류 계전기 동작 시험 (막썼어요...부분점수 1점기대)
7. 접지의 목적 3가지 [5점]
- 배전운전원의 감전사고예방 및 설비화재방지
- 사고전류에 의한 변압기 등 기기 손상방지
- 지락시 대지전위 억제 및 보호계전기 동작확보
8. 역률 과보상시 단점 3가지 [4점]
- 앞선역률에 의한 전력손실 증가
- 전압강하율 증가
- 설비여력의 감소
9. 등간격 [5점]
18.05 [M]
10. 횡류 3가지와 일어나는 일 [6점]
- 무효순환전류 : 병렬 운전 중인 발전기의 전압을 서로 같게한다.
- 동기화 전류 : 병렬 운전 중인 발전기의 위상을 서로 같게한다.
- 고조파 무효순환 전류 : 전기자권선 과열의 원인이 된다.
11. V1 V2 V3 구하는 문제 [5점]
- 200*비율*루트3
- 200*비율
- 200*비율
12. UPS 분리방식 3가지 [5점]
Bypass를 동작하여 연결
발전기와 연결하여 분리
개폐기를 동작하여 분리 (막썼어요...부분점수 1점기대)
13. 30mva, 변압기 권수비가 3300/1100 ip ct비는 5/500 is ct비는 5/2000 일때 차단기 정정값은? [6점]
틀림
14. 변압기의 1차측에 많은 개수의 탭을 설치하는 이유 [5점]
- 무부하 상태에서 변압기 1차측에 대한 2차측 전압을 조정
15. 방폭설비란 무엇인가 [5점]
- 폭발성 가스, 습기, 먼지 등에 의하여 계기 폭발하지 않도록 안전도를 증가시킨 설비
16. 10,000[KVA], 역률0.8 에 콘덴서 2000[KVA] 를 설치했을 때, 변압기에 걸리는 부하용량[KVA]을 구하시오. [4점]
- 8944. 27 kva
17. 전선의 굵기[5점]
3상 3선식 [75A], 전압강하 5V, 전압강하계수 1.1, 길이 50[M]
21 나와서 25스퀘어 적었습니다.
18. 고유저항이 1/58 도전율 97% 길이가 500m안에 전선의 단면적이 (35스키아) 20개 가로등이 있다
전압이 220V 전류가 4A일때 최종단에 걸리는 전압은 얼마인가? [5점]
R=0.2539옴이 나왔고 220 - (2 X 0.2539 X 4 X 20) = 179.38V 나왔습니다.
|
첫댓글 60점은 넘을것 같은데요.
상당히 정확히 문제를 복원하셨네요...감사합니다.
18번은 저는 전압강하공식을 적용하여구했습니다. 참조...
500/20 = 25m...e=35.6*25*4/1000*35 =0.10 V에서 마지막 등이므로 20을 곱하면 2.03V 최종 마지막 등에 걸리는 전압은 220-2.03 = 217.97 V...
명온님 푸신 방법이 맞는듯...? 이런 ㅜㅜ
@글로빗 말씀감사합니다..아직 정답은 알수없으니 희망사항입니다.
글로빗님이 공개한 답을 제가 개인적으로 점수를 따져보니 60점 +-1점 입니다. 행운이 있기를 기원합니다.
4번과 18번이 틀렸을 경우를 가정한것입니다.
@명온 좋은말씀 감사합니다~ 꼭 붙으시길!
18번 기사공사실기에 기출문제 있어요. 분포 분산이기 때문에 윗 님의 답에서 전압강하에서 2 나눠줘서 199.xxV가 정답입니다.
@호띠 수고 스럽겠지만 말씀하신 기출문제를 여기에 올려주실수 있나요? 공부좀 할려고요....감사합니다.
@호띠 저도 보고싶어요 그 기출문제..
http://cafefiles.naver.net/20151004_237/000011s_1443956312609rJUVq_JPEG/K-6.jpg
@호띠 감사합니다. 이공식을 적용...2*4*(1/58)*(100/97)*500/35 = 2.03 에서 2로 나누니 1.02 V 답은 220-1.02 = 218.98V 이렇게 되면 이문제 맞는 사람이 거의 없겠군요....결국 내점수가 점점 그곳으로 가까워져가고......ㅎㅎㅎ
@명온 하지만 희망이 있습니다. 문제를 푸는 방법은 여러가지가 있기 때문이죠...
제 개인적으로 본 정답에 가까운 풀이 방식은 오히려 제가 푼 방식이라 여겨지는 군요
왜냐면 집중으로 풀어 다시 분포로 바꿔 풀이를 한다는 자체가 오차를 갖고 있고 직접하나하나 상세히 구하여 푸는 방법이 더 정확하다고 보기때문입니다. 위로를 하며 최종까지 희망을 놓지 않기위하여....
@호띠 이런 공식이 있었는지는 못봤네요... 공사 공부는 해본적이 없어서... 근데 이론적으로 생각해보면 명온님 답이 맞아야 하는 것 같은데요.. 암튼 저는 틀렸네요 ㅜ
4번은 45.45가될거 같고요
5번은 0.85효율이 분자에 곱해 져야한다고 하네요..
전동기용량 구하는공식은 효율은 분모에 있습니다. 참조하세요...
@명온 네 저도그런줄알고 분모로 계산했는데..
문제가 발전기여서 분자에 곱하라고 타카페에서 봤었어요ㅜ
전선굵기문제도 전압강하계수 1.1을 분자에 곱해줘한다고 어디서..ㅜ
헉 지투님 말씀대로라면 4번 17번도 다 틀렸는데.. 객관적으로 합격점수 나올까요??ㅜㅜ 함 봐주세요~ ㅜㅜ
4번은 확실히 73.33% 는 아닙니다. 변압기용량이 수용률 분모에 들어가지 않습니다.
3번 문제같은경우는 소문제 6문제중에 4개맞추면 부분점수 최소 몇점정도 기대할수있을까요? 아예 못받는건가요?....
13점짜리인데 4개 맞췄으면 그 비율만큼은 주겠죠? 합격자 수 조정을 위해 그 비율이 어떻게 될지는 모르겠지만요 ㅎㅎ