흡수식 냉온수기 세관공사업체 선정 공고 1. 공 사 명 : 흡수식냉온수기 세관 및 정비 작업 2. 건물개요 가) 건 물 명 : 대우메종리브르 나) 소 재 지 : 경기도 고양시 일산구 장항동 750-1 3.기기모델명 및 용량 : 대우케리어 320RT / 2대4. 공사 범위 가) 응축기 증발기 흡수기 세관공사 나) 공인기관 흡수액 성분 분석 다) 진공펌프 1,2호기 분해정비 라) 도장작업 마) 냉각탑 소제작업 바) 냉각수라인 스트레이너 소제작업 사) 버너 연비 조정 아) 냉온수1,2호기 시험 가동 5. 참 가 자 격 가) 흡수식냉온수기 전문 업체로 실적이 5개소 이상인 업체 나) 해당 법령에 의한 허가 및 등록업체 6. 제 출 서 류 가) 사업자 등록증 사본 1부 나) 기술인력 및 장비 현황 1부 다) 실적증명서 각1부 라) 견적서1부(별도 밀봉제출) 7. 서류접수기간 및 접수처 가) 현장설명회 : 시방서로 대체 나) 접수기간 : 2010년 4월 16일 15시까지 다) 접 수 처 : 대우메종리브르 관리사무소 8. 선정방법 : 관리단회의에서 서류 심사 후 선정 개별 통보 9. 기 타 사 항 가) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 허위사실이 있을 경우에는 계약체결 후라도 무효 처리함 나) 기타자세한 사항은 관리사무소(T:031-912-4562)로 문의 바랍니다.
2010년 4월 7일
대우메종리브르 관리사무소
시 방 서
본 시방서는 대우메종리브르 흡수식냉온수기 세관, 정비작업에 준한다.
1. 공 사 명 : 흡수식 냉온수기 세관 및 정비작업 2. 장비용량 : 320R/T x 2대 3. 공사개요 : 본공사는 흡수액 관리 및 냉각수 계통 (응축기, 흡수기) 세관 누설검사 등 일반정비를 통하여 효율저하 원인을 제거하고 냉온수기 관리를 철저 히 하여 성능을 향상시키고자 함. 4. 작업사항 1) 세관 : 증발기, 흡수기, 응축기 기계세관 작업 및 이물질 세척 2) 정비 가. 흡수액 농도 측정 후 약품 보충 나. 버너연비조정 다, 냉각탑 점검 라. 누설검사, 진공 TEST 마. 흡수액, 냉매펌프, 차압S/W, 마노메타 점검 바. Control 판넬 점검 및 절연 측정 사. 냉동기 본체 부분보온 및 도색 아. 냉수, 냉각수 배관 자. 냉수, 냉각수 배관 및 옥상노출배관 도색 차, 추기펌프 정비 카. 각종 센서 및 밸브 작동상태 정비 타. 기타 일반사항
5. 특기사항 1) 세관전 작업 가. 세관작업하기 전 불필요한 사항은 사전 점검하여 조치한다. 나. 신축이음관은 지지용 볼트 등을 사용하여 변형이 없도록 보강한다.
2) 열교환기(흡수기, 응축기)세관 가. 세관 장비를 이용하여 동관 내부의 부식된 곳 및 이물질를 제거다.
3) 부품 교체 가. 냉각탑 가동상태 점검 나. 메이커에서 지정한 제품으로 교체하고 조립 시 누설되지 않도록 한다. 다. 흡수액, 냉매펌프의 절연측정 및 점검을 한다. 라. 각종부품을 점검하고 이상시 교체한다. 4) 흡수식 냉동기 내부 누설 부분점검 및 조치 사항 가. 방법 및 측정 : 누설시험은 기기 내부의 질소를 0.5㎏/㎠까지 주입하고 누설 검사 후 8시간 방치 후 압력변동 유무를 점검한다. 나. 누설 주요 부분 : Gasket 부위, 용접부, Bolt, Nut사용부분 동관 부분 다. 검사 방법 : 누설 부분 보수 후 0.5㎏/㎠의 압력상태로 8시간 방치하여 압력 변동이 없어야 한다.
5) 냉동기 내부의 진공시험 가. 목적 : 누설 시험 시 사용된 질소 가스, 수분 등 동체내부의 이물질 제거하여 외기의 침입상태를 확인한다. 나. 방법 : Service Valve를 잠그고 진공펌프를 가동시킨다. 다. 방치 방법 : 규정 진공상태(760mmHG)에 도달하면 충전밸브를 닫고, 진공펌프 를정지시킨후 진공상태에서 8시간 방치하여 압력상승이 시간 당0.1mmHG초과해서는 안 된다
6) 추기Pump정비 및 Oil 교환 가. 추기Pump 내부 청소는 오일Pump의 전원 차단하고, 오일을 완전히 배출한 후 세정액을 넣어 이물질을 제거한다. 나. 추기 모타 점검: 전원이 공급되는 부분은 절연 측정 등을 행하고, 전기 Sequence점검실시 및 제반 안전점검을 실시하여 이상이 없도록 한다. 다. 오일 교환 : 메이커 지정 오일을 사용한다(진공용 오일) 라. 주입량 : 오일 탱크 사이트 그라스 1/2정도 마. 주의 사항 : - 다른 종류의 오일과 혼돈하지 말 것 - 주입 중 이물질 혼입 방지 - 오일량이 많거나 적으면 오일 상승이나 가동 불능상태의 원인이 되므로 적정량을 주입하여야 한다 사. 추기오일 20ℓ를 가동을 위해 현장에 인도 한다.
7) 정밀 시운전 및 안전장치 조정 가. 응축기 및 증발기의 냉수, 냉각수 순환상태를 조사한 후 냉동기를 조정할 수 있는 상태로 안정시킨다. 나. 주위 온도 및 계기상 압력을 기록하고, 온도나 압력의 지시차가 서로 부합되도 록 조정한다. 다. 흡수식 냉동기의 안전운전을 위해 제반 계기 및 온도, 압력스위치 등을 모두 점검 조정하고,사용불가능시는 전량교체를 원칙으로 한다.(단,견적서 자재에 준함) 라. 흡수식 냉동기 싸이클 조정은 정밀하게 하여야 한다. 마. 알칼리도측정 조정(0.02N 기준), LIOH, HBR투입 바. 부식억제제 조정 LI2MoO4 CHECK (1600PPM 기준) 사. 옥틸 알코올 충진
8) 일반 사항 가. 본공사 시방서를 참조하여 현장 감독관의 지시에 따라 안전,성실하게 시공한다. 나. 모든 자재는 사용 전 감독관의 승인을 받아야 한다. 다. 본 공사 시행 중 기존 시설물에 손상을 주었을 경우 시공자가 원상 복구하여야 한다. 라. 공사 기간 중 작업일지 및 점검표를 당사에서 요구하는 양식에 의거 당일 작업완 료 후 제출하여야 한다. 마.작업 진행 과정을 촬영하여 작업 완공시 제출한다. 바.작업장을 항상 청결하게 유지하며 안전사고, 화재방지, 도난방지에 현장 대리인이 상주하여 만전을 기한다. 사.작업 과정에서 생기는 인적, 물적사고(고의, 과실)에 대한 모든 책임은 시공자가 진다. 아.시공자는 현장 대리인을 지정하여 현장에 상주 시키며 제반작업 공정관리 및 안전 관리에 대한 책임을 다하여야 한다. 자.작업을 진행함에 있어 종업원이나 고용원은 상당한 기술과 경험이 있는 사람을 고용하여야 한다.
6. 시공자는 세관공사 완료일 부터 1년간 A/S 책임진다.
2010년 4월 7일
대우메종리브르 관리사무소
|
| |