[수다] 자유 게시판 KEC142.3.2 보호도체 최소 단면적 선정
칵스웰 추천 0 조회 461 21.04.08 10:18 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.04.08 12:21

    첫댓글 25입니다~~ 16SQ보단 크고 35SQ보단 작은것 이기에 보호도체(접지선) 공칭단면적 25SQ선정 이 답이됩니다

  • 작성자 21.04.08 13:09

    표에의한
    S<16 일때 S
    16<S<35일때 16 은 언제 적용되는 건가요?

  • 21.04.08 13:44

    표에 보면 그것 말고 또 조건이 있잔아요
    S <_ 16=S 이것 있잔아요.
    상도체가 16SQ와 같거나 작을때 이럴때 보호도체(접지선)으로
    16Sq 적용합니다.
    쫌~~~~~~단디보이소``마`~~