답 맞춰보면 복이 달아난다고 해서 안하고 싶었지만
너무 이번 시험이 어렵고 해서 빨리 맞춰보고 포기 하고 내년 1차 준비하려고요..
다들 정말 정말 수고 많으셨습니다.
A형 기준으로 순서를 맞춰보려고 했는데 문제 생각하는것도 힘들어서 생각나는대로 복원해 보았습니다.
1.
가. 푸시버튼은 신출인것 같은데 저는 X1 X2에 PB-on과 PB-off을 각각 적어놓고 두개를 점선으로 인터록을 걸어서 그렸습니다.
아무리 생각해봐도 생각이 이것밖에 나지 않아서..
나. 배선용 차단기가 답인거 같은데 저는 전동기랑 연결되어 있어서 전동기용 배선용 차단기 이렇게 적었습니다. 맞을까요..?
다. ECOR 은 전자과전류 계전기가라고 적었는데 틀린것 같더군요..전자과부하릴레이(Electronic Overload Relays)이게 답인듯 싶습니다.
2.
양쪽 지그재그 문제는 5500*0.32*1 = 5(조도) * 1/2 * 30 * L* 1.3 해서 18.05m가 나왔던것 같구요
3.
전동기 보호장치는
1. 전동기용 퓨즈
2. 전동기 보호용 배선용 차단기
3. 열동계전기
4. 정지형 계전기
5. 전자 계전기(?)
라고 적었는데 아마 정지형 계전기(전자식 계전기, 디지털 계전기 등) 이런식으로 책에 나와있는데 전자계전기는 틀릴까요..?
빈칸 비워두기 뭐해서 적었어요..
4.
무효순환전류 : 병렬 운전중인 발전기의 전압을 같게 한다
동기화전류 : 병렬 운전중인 발전기의 위상을 같게 한다
고조파 무효순환전류 : 고조파로 인해 과열 소손의 원인이 된다. 이렇게 적었습니다.
5.
%ZL %ZM %ZH 이문제는 똑같이 나와서 그래도 적은것 같고요.. 기억이 안나지만.. 이거 혹여 틀리면.. 진짜 끝장인데.. 페란티 현상 방지 / 점검시 무정전으로 하기 위해/ 2중모선 방식 / %Z = 아마 13.96? / 차단 용량은 100/13.96 * 100 해서 716.33MVA/ 변압기 4가지 쓰는거랑..
6.
출력 문제는 저는 100* 10 * 60 / 6.12 * 0,85 로 P(KW)를 구하고 거기에 0.85(역률)을 또 나누워 줘서 10000 몇 KVA로 나온것 같습니다.(9.8 * 10 * 100 / 0.85 * 0.85) 이렇게 한거나 제가 푼거나 똑같습니다. 숫자가 워낙 커서 일의 자리가 좀 다르긴 하지만 이론적으로는 똑같다고 책에서 본거 같습니다.
7.
계전기와 차단기로 시험할때 해야 될거 3가지는 그냥 막 적었는데..
1. 계전기와 차단기 연결이 잘 되어있는지..
2. 시험전에 차단기 off 되어있는지 확인 하고..
3. 계전기와 차단기의 절연과 접지를 시험전에 확인하여 사고(감전 등)을 예방한다.
이렇게 적었는데.. 적어놓고도 웃기더라구요...
8.
-방폭설비 설명 문제는 과년도(88년 2000년 사이 과년도)에서 방폭형 전동기에 대해서 쓰시오 라는 문제가 생각나서 그거 답처럼
그냥 폭발 위험성(ex: 수소가스에 의한 폭발)이 있는 장소에서 사용할때 쓸수 있도록 만들어진 기기라고 적었습니다...
부분점수 1점이라도 받으면 좋겠네요..
9.
-역률 과보상 문제는
1. 역률저하에 따른 전력손실
2, 모선전압의 과상승
3. 설비용량의 감소에 따른 과부하 염려 커진다.
10.
- 접지공사 목적 문제는
1. 보호계전기의 확실한 동작
2. 기기 보호
3. 인체감전으로부터 보호
이렇게 적었습니다.
11.
V1 / V2 / V3 문제는 V1만 6000/30 * 루트3 했고 V2랑 V3은 그냥 200V 이렇게 적었습니다.
12.
변압기 탭을 여러개 설치하는 목적은 잘 몰라서 전압을 한번에 크게 강압 승압하면 사고우려(감전 및 기기 소손), 비용(비싼 기계) 등으로 여러개 설치 한다고 했는데.. 그냥 찍었습니다.. 부분점수라도 줬으면 좋겠네요.. 이거 답 아시는 분 있나요,,?
13.
등간격은 잘 이겅 안나지만 R=1/58 * 100/97 * (500m/ 35mm2 ) 이런식으로 했나? 여튼 저항이 0.25옴이 나와서 맨 마지막 전구의 전압을 구하라고 해서 전류 4를 곱해서 1.02V가 나왔던거 같습니다. 제가 복원한 R 구하는 식은 잘 못된거 같습니다.(생각이 안납니다.) 여튼 답은 1.02V라고 적었습니다.
14.
전선의 굵기는 전압강하계수를 전압강하 5V에 곱해주고 전부하 전류 75A(?) 이걸 대입해서 구했습니다.
A = 30.8(3상3선식이라했으므로) * L * I / 1000 * 5 * 1.1 이식으로 풀었던거 같고,
P / 루트3 * V 이식으로 전류 I를 구해보니깐 기억은 잘 안나지만 50A 대 나와서 75A가 더 크기 때문에 큰거를 대입해서
나온것이 21mm2 나와서 표준으로 25mm2 이렇게 적었습니다.
15.
전류차동계전기 방식은 어떻게 푼다고 풀었는데 정격이 9,18A 나와서 곱하기 2를 해주고 18,38A 인가 나와서 계전기는 단위가 소수점은 없다고 본거 같아 19A로 했는데 아마도 틀린것 같습니다.. 처음 보는 문제라 풀면서 뭔가 답같이 나오길래 기분좋게 풀었는데 아마 틀린것 같네요 차동이라 1,2차 전류를 빼줘야 되는데 그냥 더한거 같습니다..
16.
-UPS 단락 문제는 몰라서
1. 절체 스위치를 통한 고장 분리
2. 열동계전기를 통한 고장 불리
3. SG(선택지락계전기)를 통한 고장 선택 분리
이렇게 적었는데.. 빈칸으로 놔두기 뭐해서 이렇게라도 적고 나왔습니다..
17.
- 600/1 + 350/0.7 한것을 500*3으로 나누고 100 곱해서 73.33% 나왔던것 같습니다. 자세히 기억이 나지 않지만 500KVA를 한 뱅크로 묶었다(?) 이런식으로 말해서 보통 3상은 500*3이니깐 1500KVA로 계산 했구요 수용률 자체가 1을 넘지 못해서.. 73.33%
18.
10000KVA(역률 0.8)에 2000KVA 콘덴서 설치한 문제는
루트 8000*8000 + 4000*4000 = 8944.27KVA 이게 답으로 나온거 같습니다..
확실하지 않습니다. 그저 오늘 시험 보신 분들과 맞춰보려고 올린 것이므로 참고만 하여 주세요...
틀린거나 맞는거 있으면 댓글로 좀 알려주시면 감사하겠습니다
배점은 잘 기억이 안납니다 배점 기억하시는 분 있으시면 좀 알려주세요..
감사합니다..
첫댓글 %z는 13.4입니다
이문제랑 똑같이 나온거 아닌가요..? 수용률 문제는 저도 잘 모르겠습니다.. 더 찾아보겠습니다
100mva 기준으로 환산해야 합니다.
0.0016, 0.0047
0.4*100/25000 0.67*100/15000
% 임피던스 2.1% -0.1% 13.5%, 이렇게 써야 맞네요.. 저는 합성 %Z 를 답란에 써 버렸네요 풀이과정에는 % 임피던스 2.1% -0.1% 13.5%, 이렇게 적었는데... 틀린걸로 할까요?
맞게 하겠죠
수용률45.45
45.45는 아닌듯합니다
1뱅크는 3대 기준일겁니다
제말은 600 + 500 / 500KVA * 3, 즉 1100 / 1500 이라는 말입니다. 이제 생각 났습니다 시험문제에서 500KVA 를 한 뱅크로 하자 했으므로 500 *3 이렇게.,,, 근데 수용률이 100을 넘으면 안됩니다. 말그대로 수용하는 능력인데 1100명 정원에 1500명 들어간다고 하면... 저는 그렇게 생각했네요..
1100(분자)/1500(분모) 이게 아니라 1500(분자)/1100(분모) 이 말씀이신건가요?
@mlam 1뱅크 란 변압기의 결상 단위 입니다. 1뱅크에 변압기 갯수 단상 여러대일수도 있고 3상 한대 일수도 있습니다
@하늘잡이 3상 3대로 3상전력을 공급하면 3뱅크 입니다.
전자식과전류계전기(Electronic Over Current Relay) 아닌간요? 부르기 나름인가요
저도 그렇게 썼습니다 맞으면 좋겠네요 ㅋㅋ
부분점수는 5가지 쓰라고 해을때
3가지 맞고 1가지 틀리면
다 틀린건가요?
아니면 맞는건 맞다고 해주나요?
5점짜리기준으로 하나쓰면2점이고 개당1점씩들어가는걸로알고있어요
삭제된 댓글 입니다.
등간격 나오고 전압강하 5v 전압강하계수 1.1 문제 말하시는 건가요? 그거는 1.02V 인가 1.04V 나왔는데.., 그냥 막 걸리는대로 마음 가는대로 풀었습니다. 처음 보는 문제여서..
도전율 문제가 그문제인데.. 혹시 그 전선 단면적 말씀하시는건가요? 저는 21mm2 나와서 표준으로 25mm2로 적은거 같아요
저도 1.02v나와서 220-1.02 했는데 이거 아닌가요?? 그리고 21mm2이거 표준으로 반드시 바꿔 적어야 하는건가요?? 그냥 표없어서 나온 값 그대로 썻는데 ㅠ
필요한 전선 굵기라 해서 25mm2가 맞는것 같은데요.. 보니깐 23.1 이냐 21 이냐가 문제인거 같아요 표준은 25mm2가 맞는거 같고..
23.4인가 대충 그랫던거 같은데... 표준으로 환산안하면 부분점수도 없나요?
표준으로 안하면.. 점수가.. 잘 모르겠네요...
대단하시네요, 이걸 다.... 합격하시기 바래요
안타깝지만 3번문제 과부하보호는 제외라고 써있어서...단답에서 외운4가지는 답이 아니지않나요?
그럴수도 있겠네요.. 빈칸으로 하고 나오기 뭐해서 막 적었네요ㅜㅜ
전선굵기문제 L이 몇인제 기억나시나요?
6번 함정문제 입니다. 양수용펌프의 용량이 아니라... 발전기용량입니다. 낙차에너지 다 활용못해서 효율때문에 용량이 작아지죠. 따라서 효율을 곱해야 합니다. 필기책 찾아봐도 그렇게 나와있더라구요. 효율 곱하는 겁니다. 답은 9800kva인가로 기억합니다.
저랑 답안이 비슷하신것 같은데 저보다 점수 높으실듯,, 제 답안도 한번 보시고 평가해 주세요...
제가 보기에는 65점이상 될듯합니다. 기분상~
저는 이렇게 많이 못썻거드요^^
그리고 모든 문항을 기억하고 있는 님은 이미 자격이 되시는듯. . .
감사합니다..^^