《 공조기 자동제어 계통도 》 |
▧ 동 작 설 명
1. 팬의 기동/정지 제어
1) 기 동
- CPU 또는 DDC의 EVENT 및 TIME PROGRAM에 의한 기동/정지
- 운용자의 기동/정지
2) 화 재 시
- 화재의 경보 신호를 감시 하여 급기팬을 정지시킨다.
3) AHU 기동/정지 제어
- 급기팬의 기동/정지 신호와 모든 비례제어 및 OPEN/CLOSE 신호는 DDC의 PROGRAM 으로 연동 제어 된다.
가) 환절기 외기 냉방시 : 환기 닥트내의 온·습도 및 외기 온·습도에 의해 중앙 CPU에서 엔탈피를 연산 비교하여 외기 엔탈피가 실내 엔탈피보다 낮을 경우 외기 배기 댐퍼는 FULL OPEN, 환기 댐퍼는 FULL CLOSE시켜 실내 온도를 쾌적하게 유지 시킨다.
나) 동·하절기 : 외기 배기 댐퍼는 최소 개도치 OPEN, 환기 댐퍼는 역동작한다.
다) WARMMING UP 시 : 외기 배기 댐퍼는 FULL CLOSE, 환기 댐퍼는 FULL OPEN 되어 실내 일정온도에 도달시까지 댐퍼 개도를 그대로 유지한 후 동절기 동작을 취함.
2. 온 도 제 어
1) 환기닥트와 급기닥트에 설치된 온도 감지기의 신호에 따라 DDC는 내장된 프로그램을 수행시켜 PI 제어로 냉·난방 밸브를 비례 제어하여 환기온도 및 급기온도를 설정치와 같게 유지시킨다.
2) DDC의 설정치는 중앙 CPU에서 원격조정으로 재설정된다.
3) DDC의 프로그램으로 동·하절기 및 중간기 절환제어를 한다.
3. 습 도 제 어
환기닥트에 설치된 습도감지기 신호에 따라 DDC는 내장된 프로그램을 수행시켜 가습밸브를 ON/OFF 제어하여 실내의 습도를 설정치와 같게 유지시킨다.
4. 댐퍼제어 및 엔탈피 제어
환기 온도가 ZERO ENERGY BAND범위(중간시기)내에서는 환기엔탈피와 외기엔탈피를 DDC 프로그램에서 비교하여 이에 따라 댐퍼를 제어한다. 또한, 급기팬의 정지시 외기,배기 댐퍼 및 각 밸브도 닫힌다.
5. DDC 기능
- 제로 에너지 밴드 설정 기능
- 급기팬과 댐퍼, 밸브연동 기능
- 냉·난방밸브 비례대 설정 기능
- 외기/환기 엔탈피 계산 기능
- 동·하절기 및 중간기 절환 기능
- CALENDAR에 의한 장비 자동 운전 기능
- 휴일 지정 기능
- EVENT 및 TIME에 의한 장비 기동/정지 기능
- 급기/환기 온도 설정 기능
- 환기 습도 설정 기능
6. 중앙감시 및 제어항목
- 수동 및 EVENT/TIME 프로그램에 의한 AHU 기동/ 정지 상태 및 이상 유·무 기능
- 부하에 따른 최적 기동/정지 시간 산정 기능
- 급기/환기/혼합기 닥트 온도 계측
- 환기 습도 계측
- 외기/환기 엔탈피 계측
- 휴일 지정 기능
- CALENDAR에 의한 장비 자동 운전 기능
- 밸브 및 댐퍼 개도 계측 기능
- 엔탈피 계측 기능
- DDC의 프로그램 변경 및 설정점 변경 기능
- 급기/환기팬의 가동시간 적산기능
- 팬 상태 감시
- FILTER 오염 경보 감시