피뢰기 구비조건에서 제한전압이 낮을것 이라는 말은 이해가 갑니다. 왜냐하면 피뢰기와 변압기는 병렬로 연결되어잇고 변압기 앞에 위치하고 있기 때문에 외부에서 뇌서지가 인가됬을때 피뢰기에 걸리는 전압이 그대로 변압기와 그 다음 기기들에게도 걸리기 때문이죠. 그래서 변압기의 절연강도는 피뢰기의 제한전압보다 높아야 합니다..
충격방전개시전압이 낮을것 이건 긴가민가한데.. 충격이상전압이 인가됫을때 되도록 빨리 방전해서 기기들을 보호해야 하므로 낮아야 한다 맞나요..?
상용주파방전개시전압 문제는 이겁니다...
상용주파라는 말이 우리가 쓰고잇는 60Hz를 뜻하는건 알겟습니다.. 근데 이게 왜 높아야 하는지 모르겟습니다 이것도 낮을수록 좋아야 하는거 아닙니까? 이상전압이 들어왓는데 피뢰기가 방전을 개시하는전압이 높아버리면 뒷단의 기기들을 보호하지 못하는데...
그리고 추가 질문입니다.. 그럼 피뢰기는 2가지의 이상전압을 구분해서 방전을 할수 잇다는건가요??
뇌서지에 의한 충격파와 상용주파에 의한 충격파를요.. 이 원리는 어떻게 되나요.. 제 생각은 주파수가 다르기때문에 그에 맞게 구별하여 방전 하는거 같은데... 맞을까요..
첫댓글 이상전압은 낮춰서 빨리 방전 시키고 상용 주파수 전압은 이상전압이 아니고 쓰는 사용 전압이라 높혀서 방전을 시키지 않게하는 것 입니다
정확한 동작방식은 저도 비전공자라 대답하기는 어렵습니다
단 뇌서지는 빨리 방전시키고 복귀해서 상영주파수 전압은 방전이 안되게끔하는게 피뢰기 역활로 알고 있습니다
충격방전 개시전압은 피뢰기가 충격을 받앗을때 개시전압이 높으면 타 절연 협조기기로 넘어가는것을 방지하기위해 최대한 빨리 충격을 받자마자 방전시켜야 한다는 의미인거같고
상용 주파는 잘모르겟네요, 정규반 강의시간에 언급하시는데 가물가물해요
갑자기 저도 궁굼해지네요 무작정 외웟던 부분인데 ~ 좋은질문 인거같아용
상용주파는 사용전압입니다
그걸 방전시켜버리면 안되죠
다시말해 사용전압상태에서
뇌전압은 방전시키고 다시 사
용전압로 복귀 시키는걸로
이해하고 있습니다
상용주파방전개시전압이 피뢰기의 정격전압의 1.5배이상이라는데 그럼 통상 우리가 쉽게보는 22.9kv 배전선로에서의 피뢰기 정격전압은 18 kv이니 27kv까지는 그냥 내버려둬서 사용한다 이런 의미인가요
주파수는 똑같고 전압만 높으니까 우리가 쓰는 전기가 되므로 방전을 되도록이면 안하고 한계치를 높게 잡는다 이런의미가 되는건가요?
안녕하세요..답변드립니다.
예를들어 100v의 정상적인 전압이 있다고 할 때,
내외부적인 문제로 인해 110, 120v정도는 충분히 올라갈 수도 있습니다.
하지만 150v를 넘어간다면 이는 문제가 있는 것이며, 이때는 방전을 해야 합니다.
즉, 상용주파 방전 개시전압은 뇌서지나 개폐서지가 아닌 일반적인 과부하등의 상태에서 평소 쉽게 발생할수 있는
전압이며, 이 전압을 쉽게 방전하면 안된다는 의미입니다.