가끔 나오는데 MOF 옆자리에 두개 있으면 전력량계가 아니고 보통
최대 수요 전력량계 랑 무효전력량계가 한세트로 가던데 옆에 두자리가 비면 저 두개가 한세트로 간다고 생각 하면 되나요?
첫댓글 MOF(PCT) 옆에는 전력량계(Wh) , 무효전력령계(Varh) , 최대수용전력계(MDW, 한전의경우 DM)가 기준최대수용전력량계 아닙니다 전력계랑 전력량계는 엄연히 다름
빈칸이 1개면 전력량계가 최우선 2개면 전력량계와 무효전력량계가 우선 3개면 최대수용전력계 까지
함수님 감사합니다.이런식으로 구성되어있다고 생각할까요?
@질문왕 근데 최대수요전력계가 무효전력량계 앞에 있지 않나요?
첫댓글 MOF(PCT) 옆에는 전력량계(Wh) , 무효전력령계(Varh) , 최대수용전력계(MDW, 한전의경우 DM)가 기준
최대수용전력량계 아닙니다 전력계랑 전력량계는 엄연히 다름
빈칸이 1개면 전력량계가 최우선 2개면 전력량계와 무효전력량계가 우선 3개면 최대수용전력계 까지
함수님 감사합니다.이런식으로 구성되어있다고 생각할까요?
@질문왕 근데 최대수요전력계가 무효전력량계 앞에 있지 않나요?