전압강하를 구할 때. 어떤데는 전압 220을 곱하기도 하던데
정확히 구분을 어떻게 지어야 하나요?
위에는 전압강하에 220을 붙이지 않고
아래는 전압강하에 220을 붙이네요.
차이점이 무엇인가요?
첫댓글 우선 공식 유도 된게 상전압이기 때문에 Y결선에서 380 에서 220 입니다. 근데1번 문제에서는 이미 4v라고 전압강하가 명시되어 있습니다. 문제 한번더 꼼꼼히 읽어보시면 이해가 쉬울꺼예요
정확한 답변 감사합니다.^^
위에 문제는 전압강하가 4V라고 주어졌으니 그대로 넣은거구요 아래문제는 선간전압이 380이니 상전압 220V 의 7퍼센트로 계산하여 220*0.07을 대입한거죠 문제를 잘 파악하셔야합니다
바로 이해가 되었네요 감사합니다. ㅎ
전압강하 수치를 주어지면 바로 대입 강하율만 주어지면 상전압x강하율 계산해서 대입.요 차이지요
답변 감사합니다.^^
첫댓글 우선 공식 유도 된게 상전압이기 때문에 Y결선에서 380 에서 220 입니다. 근데1번 문제에서는 이미 4v라고 전압강하가 명시되어 있습니다. 문제 한번더 꼼꼼히 읽어보시면 이해가 쉬울꺼예요
정확한 답변 감사합니다.^^
위에 문제는 전압강하가 4V라고 주어졌으니 그대로 넣은거구요 아래문제는 선간전압이 380이니 상전압 220V 의 7퍼센트로 계산하여 220*0.07을 대입한거죠 문제를 잘 파악하셔야합니다
바로 이해가 되었네요 감사합니다. ㅎ
전압강하 수치를 주어지면 바로 대입
강하율만 주어지면 상전압x강하율 계산해서 대입.
요 차이지요
답변 감사합니다.^^