[실기] 다산교재 이론서 전압강하를 구할 때. 어떤데는 전압 220을 곱하기도 하던데 정확히 구분을 어떻게 지어야 하나요?
계속 도전!! 추천 0 조회 501 20.03.25 08:10 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.03.25 08:21

    첫댓글 우선 공식 유도 된게 상전압이기 때문에 Y결선에서 380 에서 220 입니다. 근데1번 문제에서는 이미 4v라고 전압강하가 명시되어 있습니다. 문제 한번더 꼼꼼히 읽어보시면 이해가 쉬울꺼예요

  • 작성자 20.03.27 08:10

    정확한 답변 감사합니다.^^

  • 20.03.25 08:47

    위에 문제는 전압강하가 4V라고 주어졌으니 그대로 넣은거구요 아래문제는 선간전압이 380이니 상전압 220V 의 7퍼센트로 계산하여 220*0.07을 대입한거죠 문제를 잘 파악하셔야합니다

  • 작성자 20.03.27 08:11

    바로 이해가 되었네요 감사합니다. ㅎ

  • 20.03.25 10:05

    전압강하 수치를 주어지면 바로 대입

    강하율만 주어지면 상전압x강하율 계산해서 대입.

    요 차이지요

  • 작성자 20.03.27 08:11

    답변 감사합니다.^^