게시글 본문내용
|
다음검색
안녕하세요? "소호 리액터 접지 방식" 질문 있습니다. 소호 리액터 접지방식에서 3상의 크기가 같고 각상의 정전용량이 같아야 중성점 전위가 0이 된다고 배웠습니다. 그런데 3상의 크기가 같아야 0이되는것은 이해되는 정전용량까지 같아야 하는 이유는 무엇인가요? 너무 원초적인 질문 같은데 이해가 잘 안되서 도움 부탁 드립니다. 감사합니다. |
|
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
소호리액터 접지 방식은 병렬 공진을 이용한 것으로써,
wL = 1/3wC 가 되어야 합니다
이때, C는 A, B, C상의 정전용량을 의미하며,
이 값이 같아야 하나의 C로 보고 소호 리액터의 용량을 결정할 수 있습니다.
감사합니다.