게시글 본문내용
|
다음검색
안녕하세요? "피뢰기 정격 전압" 질문 있습니다. 피뢰기 정격 전압에서 궁금한 내용이 있습니다. 정격전압이 속류를 차단하는 최고 허용 교류 전압이라고 알고 있는데 표를 보면서 궁금한것이 생깁니다. 345kV, 154k에서는 정격전압이 선간전압보다 작습니다. 상식적으로 보면 속류를 차단하기 위해서는 66kv, 22kV 처럼 정격전압이 커야 할 것 같은데 왜 354, 154에서는 정격전압이 작은지 이유가 궁금합니다. 또 이렇게 되면 실제 345kV에서 방전이 되어 버리는것 아닌가요? 이해가 잘 안되서 도움 부탁 드립니다. 감사합니다. |
|
첫댓글 정격전압은 a*b*Vm에 의해 결정됩니다 a는 여유도,b는 접지계수인데 비교적 낮은 전압에서는 접지가 비접지가 되게 되고 154 345는 유효접지이기 때문에 접지계수가 낮아집니다.따라서 정격전압도 낮아지게 돼죠
아 그렇군요! 답변 감사합니다. 그러면 154, 345에서는 정격전압이 낮은 상태에서 방전이 일어나는거네요 그럼 아깝지 않나요?! ㅎ
공칭전압은 선간전압입니다.
대지전압은 1/루트3을 한 값이 됩니다.
피뢰기의 정격전압은 선로와 대지간의 전압으로 대지전압입니다.
즉, 둘의 대지전압을 비교하면 피뢰기의 정격전압이 더 큽니다.