박 승 태 |
Ⅰ. 머리말 |
저온공조의 기본으로 하여 빙축열 시스템이 포함되고 있으며, 1980년대 중반부터 미국에서 건물 신축붐이 일면서 저온공조가 보급되기 시작되어 10년 이상의 실적으로 발전되었으며 에너지절약 및 경제성이 있는 시스템으로 각광받고 있다. 일본에서는 1987년부터 빙축열 시스템 보급이 시작되어진 5년 뒤에는 빙축열 시스템이 수축열 시스템 시장을 앞섰으며, 그 무렵 저온공조 보급의 실효성이 확인되어 현재는 각종 싫증 및 개발을 통해 보급에 박차를 가하고 있다. |
현재 국내에서 설계되고 있는 일반 오피스용 건물의 설계방식으로 열원 및 공조 시스템의 유형에는 여러 가지 방식이 있지만 대표적인 예로 열원 시스템에는 1)빙축열방식과 2)냉온수기를 이용한 흡수식 시스템으로 대별되며, 공조방식은 1)CAV+FCU, 2)VAV+AHU, 3)VAV+FPU 방식을 들 수 있다. |
1.2 냉방시스템에 소요되는 업무용 빌딩에서의 동력 검토(전공기 방식의 VAV SYSTEM) |
1) 냉동기 → 축냉식 시스템(빙축열) |
* 냉방최대부하가 600RT라면 (냉방시간 10HR, 평균부하율 80%) |
2) 펌프(냉각수펌프·냉수펌프·브라인펌프)/펌프효율 =60% 기준함 |
(1) 냉각수펌프 300RT용 x 2대(일반공조용) → 150RT용 x 2대(축냉설비에 따른 것) |
3) 공조기(배관·덕트 손실 20%를 고려하였다면 실부하는 500RT임) |
실내부하 80%, 외기부하 20%, 현열비 0.9라면 실내순수현열 360RT |
일반공조 |
저온공조 |
실내온습도 26℃CDB, 50%RH (SHF 0.9) |
실내온습도 27℃CDB, 40%RH (SHF 0.85) |
|
|
|
FPU 사용할 때(급기 2. 실내 1) |
4) 일반공조 시스템대 저온공조 시스템의 동력 비교 |
일반공조 |
저온공조 |
비 고 | |
열원 |
60% x 1.0 = 0.6 |
60% x 0.5 = 0.3 |
50% 절감(빙축열) |
펌프 |
20% x 1.0 = 0.2 |
20% x 0.8(0.5) = 0.16(0.1) |
50~20% 절감 |
FAN |
20% x 1.0 = 0.2 |
20% x 0.65 = 0.13 |
35% 절감 |
비율 |
100% |
59% (2차 펌프 냉수순환 / 브라인순환) |
41%~47% 절감 |
[표1] 에너지관리대상 비주거용 건물의 에너지소비 현황 |
용도별 |
계통별 |
기기별 |
공조용 [161](47.3%) |
열원 [68](20%) |
열원기기 [54](16%) |
반송 [93](27.3%) |
환기용 팬 [37](10.9%) | |
조명용 [109](32.2%) |
- |
- |
계 [340](100%) |
- |
- |
* 1996년 에너지 총조사 보고서, 한국경제 연구원 |
1.3 기대 효과 |
저온공조 시스템은 빙축열 시스템과의 조합에 의해 다음과 같은 이점이 있다. |
1.4 용어의 정의 |
1) 빙축열 관련 |
(1) 빙축열(축냉설비) |
2) 실내환경 관련용어 |
(1) 저온공조 |
1.5 AIR TRANSPORT FACTOR |
공기 반송의 평가 방법으로 규격에서는 AIR TRANSPORT FACTOR을 식(1)로 정의하고 있다. |
[표2] AIR TRANSPORT FACTOR |
송풍기정압 |
취 출 온 도 차 ℃ | |||||
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 | |
40 |
16.7 |
20.0 |
23.4 |
26.7 |
30.1 |
33.4 |
여기에, ΔTa : 취출온도차 ℃ |
Ⅱ. 빙축열 시스템 구성 |
세가지 기본 시스템 설계가 있다. |
[그림1] Storage Upstream(직렬흐름)
[그림2] Chiller Upstream
[그림3] Parallel Flow
2.1 빙축열 시스템에서의 펌프 동력 |
1) Chiller Downstream(직렬) |
① 냉동기 1대 가동시 1대의 펌프로 주간, 심야 겸용 운전함. |
|
|
2) Chiller Upstream(직렬) |
① 냉동기 1대 가동시 1대의 펌프로 주간, 심야 겸용 운전함. |
|
|
[표4] 빙축열 시스템 Chiller Downstream·Chiller Upstream 비교 |
내용/구분 |
Chiller Downstream |
Chiller Upstream |
개 요 |
열교환기 기준으로 하류측에 냉동기가 있는 방식으로 부하에 대한 1차측 부하는 축열조가 감당하는 방식임. |
열교환기 기준으로 유동 상류측에 냉동기가 있는 방식으로 부하에 대한 1차측 부하를 냉동기가 감당하는 방식임. |
장 점 |
① 축열조 이용효율이 증대됨 |
① 냉동기 효율이 증대된다.(COP.증대) |
단 점 |
① 주간 냉동기가 낮은 온도로 운전되어 효율이 감소 |
① 축열조 효율이 감소됨. |
기 타 |
* 축열조에 축열량이 남을 수 있으나 입출구 Δt 운전제어에 의해 완전 방냉된다. |
|
적 용 |
◎ |
○ |
[표5] 펌프동력 산정 |
현 행 |
개 선 |
비 고 | |||
주·심야겸용 브라인펌프 |
주간전용 브라인펌프 |
심야 전용 브라인펌프 | |||
빙축열 조건 |
최대부하 400RT DAY 부하=400RTx10HRx0.85=3,400RT-HRS |
||||
브라인 유량 |
2,160LPM |
2,160LPM |
2,160LPM |
||
시스템 |
냉 동 기 |
10MAQ |
10MAQ |
10MAQ |
|
축 열 조 |
10MAQ |
10MAQ |
10MAQ |
밀폐식 | |
삼방변MV1 |
3MAQ |
3MAQ |
3MAQ |
||
배 관 등 |
7MAQ |
7MAQ |
7MAQ |
||
열교환기 |
7MAQ |
7MAQ |
- |
||
삼방변MV2 |
3MAQ |
3MAQ |
- |
||
합 계 |
40MAQ |
40MAQ |
30MAQ |
||
펌프 소비동력 |
|
23.5kW |
|
||
비 율 |
100% |
100% |
75% |
3) 시스템의 펌프 동력 산정 |
Chiller Downstream은 냉동기가 열교환기 전단에 위치하고 있어 주간 냉방시 브라인 온도를 0℃까지 내릴 수 있어 Chiller Upstream보다 낮은 온도의 저냉수를 얻을 수 있는 잇점이 있으나 빙축열 시스템에서의 큰 특징은 대온도차이므로 두가지 운전에 있어서 설계 기본은 Δt 10℃로 한다. |
2.2 빙축열 시스템의 저냉수이용과 대온도차 |
일반공조나 산업공조에 따르는 냉열원을 살펴보면 |
[표6] 냉수온도차에 의한 유량·배관경 및 펌프동력 |
냉방 |
Δt 5℃ |
Δt 7℃ |
Δt 9℃ |
Δt 11℃ | ||||||||
유량 |
배관경 |
펌프 |
유량 |
배관경 |
펌프 |
유량 |
배관경 |
펌프 |
유량 |
배관경 |
펌프 | |
20 |
202 |
65 |
1.7 |
144 |
50 |
1.2 |
112 |
50 |
0.9 |
92 |
40 |
0.8 |
30 |
302 |
65 |
2.5 |
216 |
65 |
1.8 |
168 |
50 |
1.4 |
137 |
50 |
1.1 |
50 |
504 |
80 |
4.1 |
360 |
80 |
2.9 |
280 |
65 |
2.3 |
229 |
65 |
1.9 |
80 |
806 |
100 |
6.6 |
576 |
80 |
4.7 |
448 |
80 |
3.7 |
367 |
80 |
3.0 |
100 |
1008 |
100 |
8.2 |
720 |
100 |
5.9 |
560 |
80 |
4.6 |
458 |
80 |
3.7 |
150 |
1512 |
125 |
12.4 |
1080 |
100 |
8.8 |
840 |
100 |
6.9 |
687 |
100 |
5.6 |
200 |
2016 |
150 |
16.5 |
1440 |
125 |
11.8 |
1120 |
125 |
9.2 |
916 |
100 |
7.5 |
300 |
3024 |
200 |
24.7 |
2160 |
150 |
17.6 |
1680 |
125 |
13.7 |
1375 |
125 |
11.2 |
500 |
5040 |
250 |
41.2 |
3600 |
250 |
29.4 |
2800 |
200 |
22.9 |
2291 |
150 |
18.7 |
750 |
7560 |
300 |
61.8 |
5400 |
250 |
44.1 |
4200 |
250 |
34.3 |
3436 |
200 |
28.1 |
1000 |
10080 |
350 |
82.4 |
7200 |
300 |
58.8 |
5600 |
250 |
45.8 |
4582 |
250 |
37.4 |
주) 1. 배관압력손실 70mmAq/m, 배관유속은 2m/s 이하로 기준 |
Ⅲ. 저온공조에서의 덕트 설계시 고려사항 |
3.1 덕트에 의한 열취득 |
1) 일반사항 |
(1) 덕트를 통한 급기의 열취득으로 인하여 보통 1.6℃~2.7℃의 급기온도가 상승한다. 공기가 천장플레넘을 경유하여 공조기로 리턴하는 시스템에서 급기덕트의 열취득은 보통 환기의 열손실에 의한 것이나, 환기가 방출한 열을 급기가 모두 흡수하는 것은 아니다. 그러나 덕트 열취득은 실내 냉방부하에 더해져 필요급기량을 증가시킨다.(그림4. 참조) |
[그림4] Ducted Return System Problems
[표7] 유리면 블랭킷의 열전도율 (W/m·K) |
밀도 |
적용온도(℃) | |||||
-32 |
-18 |
-4 |
10 |
24 |
38 | |
10 |
0.039 |
0.040 |
0.042 |
0.043 |
0.045 |
0.046 |
12 |
0.037 |
0.039 |
0.040 |
0.042 |
0.045 |
0.046 |
16 |
0.035 |
0.036 |
0.037 |
0.039 |
0.042 |
0.045 |
24 |
0.032 |
0.033 |
0.035 |
0.036 |
0.039 |
0.042 |
48 |
0.029 |
0.030 |
0.032 |
0.033 |
0.035 |
0.036 |
주 : ASHRAE Handbook, Fundamantals (1997), p. 24.18, Table 10에서 인용 |
[표8] 대표적인 유리면블랭킷 보온재의 단열값 |
호칭밀도 |
호칭두께 |
설치두께 |
설치열저항 |
외표면열저항 |
열관류율 |
12 |
40 |
28.6 |
0.6356 |
0.121 |
1.3217 |
16 |
25 |
19.1 |
0.4548 |
0.121 |
1.7367 |
24 |
25 |
19.1 |
0.4897 |
0.121 |
1.6374 |
주 : ① 덕트의 외부단열, 적용온도 24℃ 기준 |
[그림5] 덕트의 총열전달 계수
2) 덕트 열취득 계산 |
(1) 단면의 덕트열취득 계산 |
3.2 덕트의 결로 방지 |
1) 일반사항 |
(1) 덕트와 기타 공기분배 장치를 단열시공하여 공급공기의 열취득을 감소시키고, 덕트 주위의 습기가 결로되는 것을 방지해야 한다. 저온공조방식에서는 급기온도가 더 낮아지기 때문에 필요 단열두께가 증가한다. 주변 공기와의 온도차가 커지면 덕트의 열취득이 증가되어 덕트의 일부표면이 노점 온도 이하로 냉각되므로 결로를 일으킬 가능성이 높아지기 때문이다. 그러나 대부분의 경우에 설계도서에 명시한 단열시공을 함으로서 결로를 충분히 방지할 수 있다. |
2) 단열재료 |
(1) 단열재의 선정 |
단열재의 종류 |
밀도 (kg/㎥) |
열전도율 | |
유리면 |
보온판2호 16K |
16 |
0.040 이하 |
보온판3호 |
80~120 |
0.034 이하 | |
블랭킷1호 |
24 이상 |
0.034 이하 | |
암면 |
보온판1호~2호 |
80~160 |
0.032 이하 |
발포폴리 |
보온판1호 |
30 이상 |
0.033 이하 |
주) 한국전력공사, 빙축열시스템 시공기준(안), 1996에서 인용 |
3) 결로방지를 위한 최소 단열두께의 계산 |
(1) 계산식 |
덕트주위온도(℃) |
30 |
33 | ||||||||
상대습도(%) |
85 |
70 |
85 | |||||||
노점온도(℃) |
27.19 |
26.79 |
30.13 | |||||||
열전도율 |
유리면 |
유리면 |
유리면 |
유리면 |
유리면 |
유리면 |
유리면 |
유리면 |
유리면 | |
0.040 |
0.038 |
0.037 |
0.040 |
0.038 |
0.037 |
0.040 |
0.038 |
0.037 | ||
최 소 단 열 두 께 (mm) | ||||||||||
급 |
7 |
37 |
35 |
34 |
17 |
16 |
15 |
41 |
39 |
38 |
8 |
35 |
33 |
32 |
16 |
15 |
14 |
40 |
37 |
36 | |
9 |
33 |
31 |
30 |
15 |
14 |
14 |
38 |
36 |
35 | |
10 |
32 |
30 |
29 |
14 |
13 |
13 |
36 |
34 |
33 | |
11 |
30 |
28 |
27 |
13 |
12 |
12 |
34 |
32 |
28 |
[그림6] 결로방지에 요구되는 단열재의 최소 R값
3.3 방습 |
습기가 단열재 내부로 침투하여 결로가 생기는 것을 방지하기 위해 효과적인 방습재가 필요하다. 이 습기는 단열효과를 감소시키고 금속 덕트의 부식을 초래한다. 젖은 단열재는 또한 실내 공기의 질을 떨어뜨리는 미생물이 자랄 수 있는 장소가 된다. |
1) 설계 사례 : 덕트 표면온도 결정 |
25mm의 유리면으로 외부 단열한 7℃의 공기를 운반하는 덕트의 표면온도를 결정한다. 이 단열재의 열저항은 R=0.528㎡·K/W 이며, 주위의 건구온도는 27℃이다. |
2) 설계 사례 : 필요 단열값 결정 |
(1) 설계조건 |
3.4 덕트의 누설 방지 |
1) 덕트로부터의 급기의 누설은 공조공간으로 공급되는 냉방용량을 감소시킨다. 누설된 공기는 건물의 냉방 부하를 크게 증가시키지는 않지만 급기풍량을 증가시키거나 어떤 실의 냉방을 불완전하게 만들수 있다. |
Ⅳ. 저온 공조기 설계시 고려사항 |
4.1 FAN 설계 |
1) FAN 선정 |
(1) 저온공조 시스템의 공급팬 선정은 일반공조방식에서와 같은 고려사항에 의해 좌우된다. |
2) FAN에 의한 발생열 |
(1) 일반사항 |
3) 팬에 의한 급기온도 상승 |
(1) 일반사항 |
4.2 냉각코일의 선정 |
1) 일반사항 |
저온공조방식에서 냉각코일의 선정은 많은 설계 변수가 재래식과 다르기 때문에 중요성이 증가한다. 저온공조용 코일은 다음과 같은 재래식과의 차이점을 고려하여 선정하여야 한다. |
변 수 |
일반공조방식 |
저온공조방식 |
출구공기온도 (℃) |
13~15 |
6~10 |
코일입구의 |
6~7 |
2~4 |
면풍속 (m/s) |
2.3~2.8 |
1.5~2.3 |
어프로치 (℃) |
5.5~7.2 |
2.2~5.5 |
냉각유체 온도범위 (℃) |
7~12 |
2~14 |
주 : ASHRAE, Cold Air Distribution System Design Guide, 1996에서 인용 |
(1) 면풍속 |
2) 코일의 열과 핀의 선정 |
일반공조방식의 설계에서 코일선정은 통상 mm당 0.32~0.55핀(inch 당 14핀)을 갖는 4 혹은 6 열형이다. |
3) 코일회로의 배열 |
코일의 열전달성능은 코일내에서 유체회로의 배열에 의하여 부분적으로 결정된다. 코일은 코일의 폭을 가로질러 흐르는 수평관으로 구성되며, 수직한열로 배열된다. 유체의 공급에서 리턴까지의 연속적인 유동 경로인 회로는 열의 끝에 있는 관연결부의 배열에 의하여 결정된다. 유체흐름의 각 부분은 코일 폭을 가로질러 몇 개의 통로를 만든다. 코일에서 회로의 수는 서펜타인(serpentine)배열로도 나타낸다. |
4) 압력강하 |
설계 열전달량은 일반적으로 여러 코일선정방법중의 한 방법으로 해결한다. 보통은 공기측 압력강하와 한 방법으로 해결한다. 보통은 공기측 압력강하와 유체측 압력강하 사이의 절층으로 조정한다. 예를 들어 핀 간격을 좁혀서 열전달성능을 증가시키면 공기의 압력강하는 증가된다. 핀의 수를 줄이고 열수를 늘여도 동일 성능의 코일을 설계할 수 있는데, 이 경우에는 공기의 압력강하는 감소하는데 유체의 압력강하는 증가하게 된다. 관내 열전달 향상 장치를 적용하면 공기의 압력강하에 미치는 영향이 없이 열전달을 향상시킬 수 있으나 유체의 압력강하는 현저하게 증가된다. |
급기온도(℃) |
공기압력강하(Pa) |
유체압력강하(m) |
13 |
7 |
6 |
(5) 코일의 압력강하가 증가되는 경우라도 이 압력강하가 현저한 에너지의 불이익을 야기시키지 않는다. 공기와 물의 분배시스템은 온도차가 크기 때문에 팬과 펌프의 소요에너지는 일반공조방식의 설계에 비하면 적은 편이다. 뿐만아니라 설계유량에서 유체측의 압력강하가 크기 때문에 제어밸브의 전 조정범위에 걸친 유동제어성능을 향상시킨다. |
5) 글리콜수용액 사용시 고려사항 |
글리콜 열전달유체는 물보다 점성이 크며, 열용량이 적고 열전도계수가 작기 때문에 동일 코일에서 물을 사용할 때와 같은 열전달률을 얻기 위해서는 더 많은 글리콜수용액이 순환되어야 한다. 유량과 점성이 증가되므로 유체의 압력강하가 증가된다. 또한 열전도율이 낮아서 열전달 면적이 증가되므로 공기측 압력강하도 증가된다. |
6) 부분부하 성능 |
코일선정시에는 반드시 부분부하 성능을 고려해야 한다. 대부분의 저온공기분배시스템은 특히 어프로치온도가 근접하거나 온도범위가 큰 경우에 일반공조방식에 비하여 상대적으로 낮은 유체측 관내유속으로 작동된다. 부분부하에서 관내유속이 더욱 감소하면 유동은 층류가 되어, 열전달성능이 현저하게 감소된다. |
[그림7] 중간응축판의 배치
7) 응축수 취급 |
저온공조방식의 냉각코일을 선정하고 구성할 때 증가된 응축수에 대한 대책을 마련해야 한다. |
[그림8] 응축수 드레인의 치수
8) 유지관리 |
코일의 유지관리에서 고려할 사항은 공기의 여과, 코일의 청소, 응축수의 배수이다. 저온공조방식에서 응축수흐름의 증가는 코일에 있는 먼지와 오물을 줄여주는 청소효과를 갖는다. 그러나 대부분의 기후조건에서는 코일은 제습을 거의 하지 않는 상태로 장기간 방치된다. |
9) 수명비용 (LCC) |
(1) 보다 나은 냉각코일을 선정하면 코일의 설치비와 운전비에 대한 수명비용을 최소화시킬 수 있다. |
10) 냉각코일 설계 예 |
(1) 저온공조와 일반공조에 사용되는 냉각코일 설계조건을 표-13으로 한다. |
저온공조(FPU) |
일반공조(VAV) |
비 고 | |
실내 온습도조건 |
26℃ DB 40% RH |
26℃ DB 50% RH |
|
실내부하 |
qS 133,000kcal/h SHF ≒ 0.86 냉방면적 1,660㎡ |
동일조건으로 | |
외기온도 |
33.5℃DB 57%RH 19.5kcal/kg' |
TAC 2.5% | |
냉수 입출구온도 |
14℃~4℃ Δt 10℃ |
12℃~7℃ Δt 5℃ |
|
송풍량 |
26℃~11℃ Δt 15℃ |
26℃~15.5℃ Δt 10.5℃ |
FAN |
공조기 입구측 |
S.A 30,600㎥/h |
S.A 43,800㎥/h |
리턴덕트에 |
공조기 |
입구공기 13.5kcal/kg' |
입구공기 14kcal/kg' |
공기선도 |
Ⅴ. 끝으로 |
저온공조시스템의 결론은 이미 서두에서 거론되었으며 설계 방법에 따른 에너지 효율의 극대화된 유효 이용이라는 것을 알 수 있다. |
계산순 |
항 목 |
기호 |
계 산 공 식 |
계 산 |
비고 | |
1 |
코일 |
외기공기 |
WB' |
DB=33.5℃ RH'=57%일때 |
26.3℃ |
그림9 |
리턴공기 |
WB" |
DB=26℃ RH"=40%일때 |
17℃ |
그림9 | ||
건구온도 |
DB1 |
28.2℃ |
표-13 | |||
습구온도 |
WB1 |
20℃ |
그림9 | |||
노점온도 |
DB1 |
15.7℃ |
그림9 | |||
2 |
코일 |
입구공기 |
h1 |
13.5kcal/h |
그림9 | |
출구공기 |
h2 |
|
6.8kcal/h |
그림9 | ||
습구온도 |
WB2 |
h2 = 13.5kcal/kg 일때 |
9.6℃ |
그림9 | ||
3 |
코일표면온도 |
tc |
(tw1+WB2) x 0.5 |
(4+9.6) x 0.5 = 6.8℃ |
||
4 |
현열비 |
R |
|
- |
||
5 |
출구공기 |
DB2 |
|
10℃ |
그림9 | |
6 |
코일치수 |
5/8" |
설치조건 및 코일내 수속에 의한 |
40단 x 2500L |
표-19 | |
7 |
코일통과풍속 |
Va |
|
2.23m/s |
||
8 |
코일내수속 |
Vw |
|
410LPM/10 x 40=1.03m/s |
||
9 |
출구수온 |
tw2 |
|
14℃ |
표-13 | |
10 |
전열계수 |
k |
Va = 2.23m/s, Vw =1.03m/s |
799kcal/h |
표-16 | |
11 |
입구건구온도 |
DB2 - tw1 |
28.2 - 4℃ = 24.2 |
|||
입구노점온도 |
DB1 - tw2 |
15.7 - 4℃ = 11.7℃ |
||||
코일표면의 |
Cws |
상기조건시의 비례계산을 한다. |
1.25 |
표-17 | ||
12 |
대온도차 |
△1 |
DB1 - tw2 |
14.2 |
||
소온도차 |
△2 |
DB2 - tw1 |
6 |
|||
대수평균온도차 |
MTD |
|
9.67℃ |
|||
13 |
열수 |
N |
|
|
표-18 |
[표15] 일반공조용 냉각코일 선정표 |
계산순 |
항 목 |
기호 |
계 산 공 식 |
계 산 |
비고 | |
1 |
코일 |
외기공기 |
WB' |
DB=33.5℃ RH'=57%일때 |
26.3℃ |
그림10 |
리턴공기 |
WB" |
DB=26℃ RH"=40%일때 |
18.7℃ |
그림10 | ||
건구온도 |
DB1 |
27.5℃ |
표-13 | |||
습구온도 |
WB1 |
20.4℃ |
그림10 | |||
노점온도 |
DB1 |
16.8℃ |
그림10 | |||
2 |
코일 |
입구공기 |
h1 |
14kcal/h |
그림10 | |
출구공기 |
h2 |
|
9.4kcal/h |
그림10 | ||
습구온도 |
WB2 |
h2 = 13.5kcal/kg 일때 |
14℃ |
그림10 | ||
3 |
코일표면온도 |
tc |
(tw1+WB2) x 0.5 |
(7+14) x 0.5 = 10.5℃ |
||
4 |
현열비 |
R |
|
- |
||
5 |
출구공기 |
DB2 |
|
14.5℃ |
||
6 |
코일치수 |
5/8" |
설치조건 및 코일내 수속에 의한 |
28s x 2단 x 2200L |
그림10 | |
7 |
코일통과풍속 |
Va |
|
2.59m/s |
표-19 | |
8 |
코일내수속 |
Vw |
|
806LPM/10 x 56=1.44m/s |
||
9 |
출구수온 |
tw2 |
|
12℃ |
표-13 | |
10 |
전열계수 |
k |
Va = 2.23m/s, Vw =1.03m/s |
897kcal/h |
표-16 | |
11 |
입구건구온도 |
DB2 - tw1 |
27.5 - 7 = 20.5℃ |
|||
입구노점온도 |
DB1 - tw2 |
18.7 - 7 = 11.7℃ |
||||
코일표면의 |
Cws |
상기조건시의 비례계산을 한다. |
1.37 |
표-17 | ||
12 |
대온도차 |
△1 |
DB1 - tw2 |
15.5 |
||
소온도차 |
△2 |
DB2 - tw1 |
7.5 |
|||
대수평균온도차 |
MTD |
|
11℃ |
|||
13 |
열수 |
N |
|
|
표-18 |
[그림9] 저온공조 공기선도
[그림10] 일반공조 공기선도
[표16] 전열계수표 (kcal/h·℃㎡) |
수속 |
통과풍속 Va(m/s) | ||||||||
1.5 |
1.75 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
3.5 |
4.0 |
4.5 |
5.0 | |
0.2 |
544 |
578 |
605 |
649 |
688 |
720 |
751 |
771 |
795 |
[표17] 코일표면의 습윤계수 (Cws) |
℃ |
입구공기의 건구온도와 입구수온과의 온도차 (DB1-tw1) | |||||||||||||||||
36 |
24 |
32 |
30 |
28 |
26 |
24 |
22 |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
8 |
6 |
4 | ||
입 |
25 |
1.79 |
1.87 |
1.95 |
|
|
|
|||||||||||
20 |
1.46 |
1.52 |
1.57 |
1.64 |
1.71 |
1.79 |
1.87 |
|
|
|
|
|||||||
15 |
1.22 |
1.25 |
1.29 |
1.33 |
1.37 |
1.42 |
1.47 |
1.54 |
1.61 |
1.71 |
1.84 |
|
|
|||||
10 |
1.07 |
1.09 |
1.11 |
1.13 |
1.15 |
1.18 |
1.20 |
1.24 |
1.28 |
1.32 |
1.38 |
1.45 |
1.56 |
1.72 |
|
|
||
5 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.11 |
1.14 |
1.17 |
1.22 |
1.29 |
|
|
[표18] 핀 피치 보정계수(Fin Heat Transfer Corretion Factor) |
판매수/인치당 |
14 |
12 |
10 |
8 |
7 |
6 |
보정계수 |
1.34 |
1.26 |
1.13 |
1 |
0.92 |
0.81 |
· 코일의 외형치수 |
C |
D |
F | |
냉수 및 온수코일 |
A+80 |
B+200 |
40 |
증 기 코 일 |
A+80 |
B+160 |
· 배관구경 |
유 량 (ℓ/min) |
배 관 구 경 |
0~150 |
32A |
151~250 |
40A |
251~400 |
50A |
401~600 |
65A |
601~950 |
80A |
·코일의 외형치수 |
열수 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
Emm |
153 |
186 |
219 |
252 |
285 |
318 |
351 |
384 |
450 |
[표19] 코일의 정면면적 |
공 기 통 과 면 적 ㎡ | ||||||||||||||||
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 | |
384 |
460 |
536 |
612 |
688 |
764 |
836 |
912 |
992 |
1068 |
1144 |
1220 |
1296 |
1372 |
1448 |
1524 | |
500 |
0.192 |
0.230 |
0.268 |
0.306 |
0.344 |
0.382 |
0.418 |
0.456 |
0.496 |
0.534 |
0.570 |
0.610 |
0.648 |
0.686 |
0.724 |
0.762 |
1100 |
0.423 |
0.506 |
0.590 |
0.673 |
0.757 |
0.841 |
0.920 |
1.003 |
1.091 |
1.175 |
1.254 |
1.342 |
1.426 |
1.509 |
1.593 |
1.677 |
1600 |
0.615 |
0.736 |
0.858 |
0.979 |
1.101 |
1.223 |
1.338 |
1.459 |
1.587 |
1.719 |
1.824 |
1.952 |
2.074 |
2.195 |
2.317 |
2.439 |
2100 |
0.807 |
0.966 |
1.126 |
1.285 |
1.445 |
1.605 |
1.756 |
1.915 |
2.083 |
2.243 |
2.394 |
2.562 |
2.723 |
2.881 |
3.041 |
3.201 |
2600 |
0.999 |
1.196 |
1.394 |
1.591 |
1.788 |
1.987 |
2.174 |
2.371 |
2.579 |
2.777 |
2.940 |
3.172 |
3.370 |
3.567 |
3.765 |
3.963 |
< 참고문헌 > |
1. (주)신성이엔지. 빙축열 기술자료. 1993. 9. 빙축열 시스템 설계 추진방향 |
첫댓글 자료감사