Turbine 발전기가 Stop되지않고 Motor화되어 Brade 저압단 온도가 1000도이상 상승하여
Brade끝부분과 Casing접촉으로 손상이 되었습니다
Brade교환하지않고 손상부분만 절단하여 Turbine Start 할려고합니다
정상운전해도 될지 궁금합니다 그리고 발전은 어떻게 될지 궁금합니다
환타님 답변 부탁합니다
첫댓글 사고가 어찌됐건 안타깝네요.Motoring 현상으로 터빈 Blade의 손상여부가 어느정도인지는 모르겠습니다.확실한건 손상부분 절단하고 Tip부위 가공하여 감량만큼의 무게를 계산하여 Weight Balancing 후 가능하리라 판단됩니다.<<그러나, 신중하셔야 합니다.>>터빈의 온도가 1000도 이상 올라갔다면 내외부 케이싱, 로터의 열변형, 발전기 로터 및 Stator Coil점검도 확인하시고 이상이 없다 판단되고 Banlancing만 맞춰진다면 상관없을것 같네요...항상 말씀드리지만 <<제작사,공급업체에 문의>>하시는게 제일 현명하시리라 생각됩니다.
환타님 감사합니다