아파트 (600세대 규모)지하의 전기실과 기계실을 순서대로 견학하겠습니다.먼저 한국전력에서 보내는 22,900v 특고압 전기는 전주와 케이블을 통해서 ASS(또는 AISS)라는 개폐기의 1차측에 들어옵니다.
AISS(고장구간 자동개폐기)란 설비는 아파트 수전설비에 고장이 발생되면 자동으로 개폐를 해주는 역할을 한답니다.
아파트 변전실에 문제가 생기면 그 단지만 정전이 되고 인근 수용가에는 정전이나 다른 피해가 오는 것을 막기 위한 장치이지요.
(아파트 자체적으로 설비를 보수할 때 전기를 끊기 위해 수동으로 개폐하여 사용합니다.)
큐비클(상자형)수배전반 : 수배전에 필요한 각종 계기,제어개폐기,보호계전기등을 안전하게 금속함에 설치한 것.
그리고 피뢰기(LA)가 있어서 낙뢰시 22,900V보다 더 큰 전압이 공급되면 그 전압을 땅으로 유도해 줍니다.
LBS (Load Breaker Switch : 부하개폐기) 수변전설비의 인입구개폐기
주계량기(디지탈식)
CT(Current Transformer : 계기용 변류기) 특고압 전기에서는 모든 기기를 함부로 연결하여 사용할 수 없기 때문에 대전류를 소전류로 낮추기 위해서 회로에 직렬로 접속하여 사용하는 장치
CT말고 PT(Potential Transformer : 계기용 변압기) CT,PT를 합한 개념인 MOF (Metering Out Fit 계기용변압변류기)라는게 있습니다. MOF는 한전에서 전기의 사용량을 계산하기 위한 변성장치일뿐 전기의 공급에는 하는 역할이 전혀 없죠. 순전히 한전을 위한 설비입니다. 특고압에 바로 계량기를 연결하여 측정하기보다는 저압으로 전압을 내려 계량기를 다는게 비용적으로 엄청 유리하겠죠.
VCB(Vacuum Circuit Breaker : 진공차단기) 진공용기(밸브)속에서 접점을 여닫는 것으로 진공중의 아크소호능력을 이용하여 매우 높은 절연내력을 지니고 있어 화재염려가 없어 많이 사용됨. 아크소호란 대용량의 전기가 차단될때 발생하는 아크를 소멸시키는 것을말합니다. 그리고 아크란것은 대용량의 전류를 포함하는 스파크라 생각하시면 쉬울것입니다. 따라서 아크에 접촉하게되면 바로 저 세상으로 가게 될수도 있답니다.
TR(Transformer : 변압기) 한전측에서 받은 특고압22,900V 를 220V(가정내에서 사용히는 세대용)와 380V(승강기 및 펌프등 동력용)로 낮춰주는 역할을 하죠. . 배선방식은 3상4선식으로 중성선에 결선이 되면 220V(세대용)으로 세대에 공급이 된다.
과거에는 유입식변압기를 많이 설치했으나 절연유교체등 불편한 점이 많아 최근에는 건식, 몰드형을 많이 설치한다.
변압기 1차측에는 COS(보통 변압기 용량이 300KVA이하일 때)나 POWER FUSE(보통 변압기 용량이 300KVA이상일 때)라는 것이 있어서 변압기를 보호해 주지요.
ATS(Automatic Transfer Switch :자동전환스위치) 한전에서 정전이 되면 자동으로 비상발전기의 출력이 공급되도록 하는 장치입니다.
역할 : 한전전원이 불시에 중단되면 10초 이내(축전지설비와 병용일때는 45초 이내)에 발전기가 자동적으로 ATS가동되면서 밧데리 전원에 의하여 ATS를 작동시켜서 비상전원을 투입시키는 역할을 하는 설비이다. 위에 서모스탯과 타이머가 보인다.
가로등전용계량기 : 가로등은 전기요금단가가 싸기때문에 별도계량한다.